Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
In september 2019 heb ik 12 JA Solar JAM60S10-335/PR panelen op ons plat dak gelegd. Dit samen met een Goodwe GW3600D-NS omvormer. Door de ligging van het huis liggen de panelen in zomertijd tot +/- 12:00 uur in de schaduw en hebben hierna de hele dag zon zonder schaduw.
De panelen liggen op VALK zonneschansen van 10% op 239 graden zuid/west. Het is totaal 1 string van 12 panelen.

Opbrengst 2020: 2816.3 kWh
Opbrengst 2021: 2595.7 kWh

Voor het plaatsen heb ik doormiddel van Sunny Design een berekening gemaakt. Volgens Sunny Design zou ik op een jaaropbrengst van ~3495 kWh moeten uitkomen.

Nu was 2020 een uitzonderlijk goed jaar en 2021 een slecht jaar kwa zon uren, maar al met al valt de opbrengst wat tegen.

Ik heb toentertijd bewust voor een Goodwe GW3600D-NS omvormer gekozen i.p.v. de GW3000D-NS omdat ik in de toekomst eventueel nog 2-3 panelen op de overkapping in de tuin erbij wil leggen.
Langzaam begin ik te twijfelen of alle 12 de panelen wel lekker meedoen. Na me ingelezen te hebben ben ik gaan kijken naar het voltage van de MMPT 1 daarbij valt het me op dat deze bij buiten temperaturen tussen de 10-20 graden tussen de 350-355V is en bij temperaturen van 20 graden en hoger onder de 350V duikt naar ~ 345V.

Maar daar houdt het met kennis wel een beetje op, ik heb me ingelezen maar ben niet ervaren genoeg om te zeggen of dit klopt. Dus ik hoop dat iemand me de juiste richting in kan duwen. Klopt het wat hier gebeurd? Of gaat er iets mis? doen 1 of 2 panelen wellicht niet lekker mee?

De karakteristieken van de panelen:
Rated Maximum Power(Pmax) [W] 335
Open Circuit Voltage(Voc) [V] 41.12
Maximum Power Voltage(Vmp) [V] 34.36
Short Circuit Current(Isc) [A] 9.75
Maximum Power Current(Imp) [A] 19.9
Temperature Coefficient of Voc(β_Voc)
STC Irradiance 1000W/m², cell temperature 25℃, AM1.5G

https://www.jasolar.com/u...603/20190603111610957.pdf

Inmiddels is de wens om extra panelen op de overkapping in de tuin komen te vervallen, en komt er een tweede PV installatie op het schuin dak van de woning. Deze installatie laat ik aanleggen door een externe partij.
Hierdoor dat de huidige Goodwe omvormer altijd “te groot” blijven, heeft het zin om deze te vervangen door een kleiner model?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 09-05 08:09
staat shadow MPPT op ON in de omvormer?

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Nee deze staat uit.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ik zou zeggen je mist 2 panelen maar test het anders eens door je omvormer een keer uit en aan te zetten en in de tijd van starten te zien wat je Voc voltage is, dat zou rond de 480V moeten liggen.

Met de omvormer aan zou je zo'n 12x34V verwachten dus rond 400V

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13:41

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
even een opendeur in trappen

je kijkt toch wel op de omvormer en niet op de slimmemeter of je jaarrekening? voor de jaaropbrengst

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Klopt, ik lees de omvormer via de bijbehorende portal uit voor de jaaropbrengst.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
@Magicw00b Wanneer heb je precies die simulatie gedaan met Sunny design?

Tot een handje maanden terug deed hij niets met schaduw. Dus als je met je goede gedrag je schaduwbronnen had ingetekend werd dat vrolijk genegeerd en simuleerde je te hoog.

Verder eens met @Rol-Co dat het zou kunnen dat er 2 panelen missen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Je zou nog kunnen kijken wat je aan piek vermogen haalt, al zegt dat minder dan het voltage vind ik bij een lastige of schaduw set.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • evleerdam
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 13:00
Maar als de panelen tot 12.00 uur in de schaduw liggen ben je toch wel zo'n 25% rendement kwijt?

Mijn bierviltje berekening komt op 12 x 335 x 90% x 75% = 2713kWh verwachte opbrengst.

[ Voor 5% gewijzigd door evleerdam op 22-03-2022 21:09 ]

It was then that I realized that the question mark was the answer to all my questions.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Rol-Co schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 18:24:
Ik zou zeggen je mist 2 panelen maar test het anders eens door je omvormer een keer uit en aan te zetten en in de tijd van starten te zien wat je Voc voltage is, dat zou rond de 480V moeten liggen.

Met de omvormer aan zou je zo'n 12x34V verwachten dus rond 400V
Toevallig afgelopen zaterdag de boel eens een goede wasbeurt gegeven, hiervoor midden op de dag de hoofdschakelaar omgezet.
Zoals je ziet begint hij met 478,9V met andere woorden 12x40V, dan zouden dus alle panelen mee doen. `
Let niet op de "fault" dat was een miscommunicatie waardoor per ongeluk de werkschakelaar uit werd gezet.

Wat me wel opvalt. Het systeem start op ~480V brengt dat vervolgens naar ~ 400V vervolgens bijlft het zo rond te 400V hangen voor een minuut of 20 en dan vervolgens stabiel naar 360V

03.19.2022 12:33:03 Wait 0 0
03.19.2022 12:52:14 Wait 478.9 0.1
03.19.2022 12:53:14 Normal 474.1 0.8
03.19.2022 12:54:14 Normal 469.9 1.5
03.19.2022 12:55:14 Normal 464.4 2.2
03.19.2022 12:56:14 Normal 458.6 2.9
03.19.2022 12:57:15 Normal 451.7 3.7
03.19.2022 12:58:15 Normal 443.5 4.4
03.19.2022 12:59:15 Normal 432.8 5.3
03.19.2022 13:00:15 Normal 386.4 6.6
03.19.2022 13:01:15 Normal 384.7 6.8
03.19.2022 13:02:15 Normal 390 6.6
03.19.2022 13:03:15 Normal 384.8 6.7
03.19.2022 13:04:15 Normal 386.6 6.7
03.19.2022 13:05:15 Normal 387.4 6.7
03.19.2022 13:06:16 Normal 384.7 6.7
03.19.2022 13:07:16 Normal 385.5 6.7
03.19.2022 13:08:16 Normal 388.1 6.7
03.19.2022 13:09:16 Fault 472.1 0.1
03.19.2022 13:10:16 Fault 471.7 0.1
03.19.2022 13:11:16 Fault 471.8 0.1
03.19.2022 13:12:16 Fault 471.4 0.1
03.19.2022 13:13:16 Fault 470.4 0.1
03.19.2022 13:14:16 Fault 469.6 0.1
03.19.2022 13:15:16 Fault 468.8 0.1
03.19.2022 13:16:17 Fault 467.8 0.1
03.19.2022 13:17:17 Fault 467.6 0.1
03.19.2022 13:18:17 Fault 467.1 0.1
03.19.2022 13:19:17 Fault 467.6 0.1
03.19.2022 13:20:17 Fault 468.3 0.1
03.19.2022 13:21:17 Fault 468.9 0.1
03.19.2022 13:22:17 Fault 468.2 0.1
03.19.2022 13:23:17 Wait 467.8 0
03.19.2022 13:24:17 Normal 463.5 0.7
03.19.2022 13:25:18 Normal 459.2 1.4
03.19.2022 13:26:18 Normal 454.9 2.1
03.19.2022 13:27:18 Normal 449.2 2.8
03.19.2022 13:28:18 Normal 442.9 3.6
03.19.2022 13:29:18 Normal 436.4 4.4
03.19.2022 13:30:18 Normal 428.9 5.2
03.19.2022 13:31:18 Normal 415.2 6.1
03.19.2022 13:32:18 Normal 396.4 6.7
03.19.2022 13:33:18 Normal 396.8 6.7
03.19.2022 13:34:18 Normal 397.6 6.7
03.19.2022 13:35:19 Normal 397.9 6.7
03.19.2022 13:36:19 Normal 396.9 6.7
03.19.2022 13:37:19 Normal 402.9 6.6
03.19.2022 13:38:19 Normal 397 6.7
03.19.2022 13:39:19 Normal 397.4 6.7
03.19.2022 13:40:19 Normal 398.2 6.7
03.19.2022 13:41:19 Normal 397.9 6.7
03.19.2022 13:42:19 Normal 395.9 6.7
03.19.2022 13:43:19 Normal 398.7 6.7
03.19.2022 13:44:19 Normal 401.4 6.6
03.19.2022 13:45:20 Normal 400.4 6.6
03.19.2022 13:46:20 Normal 402.9 6.6
03.19.2022 13:47:20 Normal 402.2 6.6
03.19.2022 13:48:20 Normal 403.5 6.6
03.19.2022 13:49:20 Normal 404.2 6.5
03.19.2022 13:50:20 Normal 402.1 6.6
03.19.2022 13:51:20 Normal 401.2 6.6
03.19.2022 13:52:20 Normal 405 6.5
03.19.2022 13:53:20 Normal 402.1 6.6
03.19.2022 13:54:21 Normal 290 6.8
03.19.2022 13:55:21 Normal 359.2 6.8
03.19.2022 13:56:21 Normal 359 6.8
03.19.2022 13:57:21 Normal 358.8 6.8
03.19.2022 13:58:21 Normal 358.5 6.8
03.19.2022 13:59:21 Normal 358.6 6.8
03.19.2022 14:00:21 Normal 359.1 6.8
03.19.2022 14:01:21 Normal 358.8 6.9
03.19.2022 14:02:21 Normal 358.8 6.8
03.19.2022 14:03:21 Normal 358.6 6.8
03.19.2022 14:04:22 Normal 358.6 6.8

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Ronald schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 19:05:
@Magicw00b Wanneer heb je precies die simulatie gedaan met Sunny design?

Tot een handje maanden terug deed hij niets met schaduw. Dus als je met je goede gedrag je schaduwbronnen had ingetekend werd dat vrolijk genegeerd en simuleerde je te hoog.

Verder eens met @Rol-Co dat het zou kunnen dat er 2 panelen missen.
Ik zal hier eens induiken, berekening is inderdaad 2,5 jaar geleden gemaakt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
Magicw00b schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 21:54:

03.19.2022 12:59:15 Normal 432.8 5.3
03.19.2022 13:00:15 Normal 386.4 6.6
Aanname: laatste getal is stroom.
Hier zit ook een sprong in stroom in; omvormer lijkt dus (circa) 2 panelen in bypass te forceren.

Enige bron(nen) van schaduw die dan spelen?

[ Voor 43% gewijzigd door Ronald op 22-03-2022 22:11 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Juiste aanname, dat is inderdaad de stroom.
Op dat tijdstip totaal geen schaduw.
Hier de log van gister, dan zie je dit niet gebeuren, maar hij komt nooit op die ~volt.

03.22.2022 11:08:00 Normal 356.3 1.1
03.22.2022 11:09:00 Normal 345.4 1.2
03.22.2022 11:10:00 Normal 344 1.2
03.22.2022 11:11:00 Normal 344.7 1.2
03.22.2022 11:12:00 Normal 356.4 1.2
03.22.2022 11:13:00 Normal 317.4 3.4
03.22.2022 11:14:00 Normal 309.1 3.8
03.22.2022 11:15:00 Normal 307.6 4.3
03.22.2022 11:16:00 Normal 298 4.8
03.22.2022 11:17:00 Normal 304.4 4.9
03.22.2022 11:18:01 Normal 297.2 5.1
03.22.2022 11:19:01 Normal 316.4 5
03.22.2022 11:20:01 Normal 311.2 5.1
03.22.2022 11:21:01 Normal 309.3 5.1
03.22.2022 11:22:01 Normal 311.4 5.1
03.22.2022 11:23:01 Normal 314.5 5.1
03.22.2022 11:24:01 Normal 310.2 5.2
03.22.2022 11:25:01 Normal 312.3 5.1
03.22.2022 11:26:01 Normal 323.4 5.2
03.22.2022 11:27:02 Normal 325.8 5.2
03.22.2022 11:28:02 Normal 331.1 5.3
03.22.2022 11:29:02 Normal 334.1 5.2
03.22.2022 11:30:02 Normal 334 5.3
03.22.2022 11:31:02 Normal 336 5.3
03.22.2022 11:32:02 Normal 331.6 5.3
03.22.2022 11:33:02 Normal 329.4 5.4
03.22.2022 11:34:02 Normal 330.5 5.4
03.22.2022 11:35:02 Normal 344.2 5.3
03.22.2022 11:36:03 Normal 356.7 5.3
03.22.2022 11:37:03 Normal 351.7 5.5
03.22.2022 11:38:03 Normal 350.4 5.5
03.22.2022 11:39:03 Normal 354.2 5.4
03.22.2022 11:40:03 Normal 350.2 5.5
03.22.2022 11:41:03 Normal 352.2 5.5
03.22.2022 11:42:03 Normal 356.2 5.6
03.22.2022 11:43:03 Normal 356.4 5.6
03.22.2022 11:44:03 Normal 356.6 5.6
03.22.2022 11:45:03 Normal 356.7 5.6
03.22.2022 11:46:04 Normal 356.8 5.7
03.22.2022 11:47:04 Normal 356.6 5.7
03.22.2022 11:48:04 Normal 356.5 5.7
03.22.2022 11:49:04 Normal 338.1 5.5
03.22.2022 11:50:04 Normal 352.3 5.6
03.22.2022 11:51:04 Normal 356 5.8
03.22.2022 11:52:04 Normal 356.8 5.8
03.22.2022 11:53:04 Normal 356.6 5.8
03.22.2022 11:54:04 Normal 356.8 5.8
03.22.2022 11:55:05 Normal 357 5.8
03.22.2022 11:56:05 Normal 355.4 5.9
03.22.2022 11:57:05 Normal 356.8 5.9
03.22.2022 11:58:05 Normal 356.4 5.9
03.22.2022 11:59:05 Normal 352 5.9
03.22.2022 12:00:05 Normal 356.7 5.9
03.22.2022 12:01:05 Normal 356.9 5.9
03.22.2022 12:02:05 Normal 357 5.9
03.22.2022 12:03:05 Normal 355.9 5.9
03.22.2022 12:04:05 Normal 357 5.9
03.22.2022 12:05:06 Normal 356.8 5.9
03.22.2022 12:06:06 Normal 357 6
03.22.2022 12:07:06 Normal 357.3 6
03.22.2022 12:08:06 Normal 356.9 6.1
03.22.2022 12:09:06 Normal 357 6.1
03.22.2022 12:10:08 Normal 357.1 6.1
03.22.2022 12:11:09 Normal 357.3 6.1
03.22.2022 12:12:09 Normal 356.7 6.1
03.22.2022 12:13:09 Normal 356.8 6.1
03.22.2022 12:14:09 Normal 357.1 6.2
03.22.2022 12:15:09 Normal 355.7 6.1
03.22.2022 12:16:09 Normal 356.6 6.2
03.22.2022 12:17:09 Normal 356.5 6.2
03.22.2022 12:18:09 Normal 351 6.2
03.22.2022 12:19:09 Normal 351.7 6.2
03.22.2022 12:20:09 Normal 356.3 6.2
03.22.2022 12:21:10 Normal 356.8 6.2
03.22.2022 12:22:10 Normal 356.5 6.2
03.22.2022 12:23:10 Normal 357 6.2
03.22.2022 12:24:10 Normal 357 6.3
03.22.2022 12:25:10 Normal 356.7 6.3
03.22.2022 12:26:10 Normal 353.9 6.3
03.22.2022 12:27:10 Normal 356.6 6.3
03.22.2022 12:28:10 Normal 356.8 6.3
03.22.2022 12:29:10 Normal 356.3 6.3
03.22.2022 12:30:11 Normal 356.7 6.3
03.22.2022 12:31:11 Normal 357.1 6.3
03.22.2022 12:32:11 Normal 356.8 6.3
03.22.2022 12:33:11 Normal 356.7 6.4
03.22.2022 12:34:11 Normal 356.4 6.4
03.22.2022 12:35:11 Normal 357 6.4
03.22.2022 12:36:11 Normal 355.5 6.4
03.22.2022 12:37:11 Normal 356.6 6.4
03.22.2022 12:38:11 Normal 357 6.4
03.22.2022 12:39:11 Normal 357.2 6.4
03.22.2022 12:40:12 Normal 356.7 6.4
03.22.2022 12:41:12 Normal 356.4 6.4
03.22.2022 12:42:12 Normal 356.4 6.4
03.22.2022 12:43:12 Normal 356.9 6.4
03.22.2022 12:44:12 Normal 357.1 6.4
03.22.2022 12:45:12 Normal 357.2 6.4
03.22.2022 12:46:12 Normal 356.8 6.4
03.22.2022 12:47:12 Normal 356.6 6.4
03.22.2022 12:48:12 Normal 357.3 6.4
03.22.2022 12:49:12 Normal 356.7 6.4
03.22.2022 12:50:13 Normal 356.7 6.5
03.22.2022 12:51:13 Normal 356.9 6.5
03.22.2022 12:52:13 Normal 356.6 6.5
03.22.2022 12:53:13 Normal 357.1 6.5
03.22.2022 12:54:13 Normal 356.6 6.5
03.22.2022 12:55:13 Normal 356.5 6.5
03.22.2022 12:56:13 Normal 355.7 6.5
03.22.2022 12:57:13 Normal 357.3 6.5
03.22.2022 12:58:13 Normal 353.9 6.5
03.22.2022 12:59:14 Normal 356.9 6.5
03.22.2022 13:00:14 Normal 356.5 6.5
03.22.2022 13:01:14 Normal 356.3 6.5
03.22.2022 13:02:14 Normal 356.9 6.5
03.22.2022 13:03:14 Normal 356.5 6.5
03.22.2022 13:04:14 Normal 357 6.5
03.22.2022 13:05:14 Normal 356.8 6.5
03.22.2022 13:06:14 Normal 356.6 6.5
03.22.2022 13:07:14 Normal 356.5 6.6
03.22.2022 13:08:15 Normal 356.9 6.6
03.22.2022 13:09:15 Normal 356.8 6.6
03.22.2022 13:10:15 Normal 356.5 6.6
03.22.2022 13:11:15 Normal 356.9 6.6
03.22.2022 13:12:15 Normal 357.1 6.5
03.22.2022 13:13:15 Normal 356.9 6.6
03.22.2022 13:14:15 Normal 355.6 6.6
03.22.2022 13:15:15 Normal 356.3 6.6
03.22.2022 13:16:15 Normal 357 6.5
03.22.2022 13:17:15 Normal 356.4 6.5
03.22.2022 13:18:16 Normal 356.7 6.5
03.22.2022 13:19:16 Normal 356.8 6.5
03.22.2022 13:20:16 Normal 356.6 6.5
03.22.2022 13:21:16 Normal 357 6.5
03.22.2022 13:22:16 Normal 353.7 6.6
03.22.2022 13:23:16 Normal 356.5 6.6
03.22.2022 13:24:16 Normal 356.9 6.6
03.22.2022 13:25:16 Normal 357.2 6.6
03.22.2022 13:26:16 Normal 356.9 6.6
03.22.2022 13:27:16 Normal 356.8 6.6
03.22.2022 13:28:17 Normal 356.4 6.6

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 05:00
Heel eigenaardig, ze liggen echt ook hetzelfde? Foto's?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cTrkAqaKgyZupwNTgbi0wkjyyFU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o6TgzBPnewWP4mZN8BIwrNWa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dFPm4dleaNshHq6kk70S3dBxavA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Oz8F3Q2kvgEKKflyp3qNNGnV.jpg?f=fotoalbum_large

En ja die kabels liggen inmiddels anders ;-), was even wachten op de dakdoorvoer.
Zou die gekke sprong niet veroorzaakt kunnen zijn doordat op dat moment de panelen nat en dus koel waren(door het wassen)

Zal morgen eens een zelfde simulatie doen, kijken wat er dan gebeurd.

Ben er ook over aan het denken om eens 2 stringen van 6 te maken, omvormer heeft immers 2 trackers, waarvan er nu maar 1 in gebruik is. Kijken of dat iets oplevert.

[ Voor 7% gewijzigd door Magicw00b op 22-03-2022 23:19 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 04-05 09:53

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Een kleine kans dat je dakrand dit veroorzaakt, dan is het slechter als de zon er recht voor staat. Niet zozeer dat het schaduw geeft maar wel minder "hemel zicht". En dan landscape gaan de onderste 2 uit.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13-05 08:14

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Dek met een stuk karton elk paneel over de volle breedte af. Je string spanning moet dan 34V zakken (of het vermogen met wat je per paneel verwacht). Zodra dit niet gebeurt heb je het probleem paneel te pakken. Dat paneel heeft mogelijk defecte diodes. Maar dan verwacht ik ook lagere string spanning bij het opstarten. Ook kan 1 van de 3 diodes stuk zijn. Lastiger te zien want dan zakt de spanning met 34/3x2=23V.

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13-05 08:14

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Ben er ook over aan het denken om eens 2 stringen van 6 te maken, omvormer heeft immers 2 trackers, waarvan er nu maar 1 in gebruik is. Kijken of dat iets oplevert.
Zou dat zeker doen. Die panelen op de schans zien veel meer hemel dan die op de uitbouw. Op licht bewolkte dagen zal die eerste groep meer opleveren dan die tweede. Bij volle zon maakt het niet uit. Ook de schaduw zal niet niet beide groepen gelijk bedekken lijkt me.
Ik heb zelf ook een soortgelijke situatie met 6 panelen op de garage naast het huis op een Goodwe omvormer. Goodwe omvormers rapporten bij mij 7% meer dan ik met met een kWh meter meet. Vooral bij weinig vermogen is de fout groot (80W bij maanlicht ...)

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • KoenVW76
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 14-05 23:33
Ik heb 6 panelen van 340w liggen in vrijwel dezelfde oriëntatie en ook pas vanaf 12 uur in de volle zon. Ik kom per jaar op ongeveer 1400 kwh dus ik vind de hoeveelheden die jij noemt niet heel vreemd...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13-05 08:14

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Ik verwacht 0.59kWh/Wp. Bij jouw opstelling zou dat 2370kWh/jaar zijn. Je zit daar boven. Dus op zich is dit misschien verwacht. De string spanning blijft vreemd. Kijk op https://pvoutput.org om te vergelijken met wat anderen leveren

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Vandaag getest, op zelfde gedrag als afgelopen zaterdag. Beginnen op 400V en dan naar 20-30 minuten afzaken naar 350V

Vandaag kabels besteld voor de tweede string. Ik hoop dat dat zaterdag binnen is, dan verder testen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 11:16
@Magicw00b kan je de stringspannings grafiek uit de GoodWe portal laten zien?

Ik weet van 1 eerder probleem met een GoodWe omvormer die ook vaak rond de 348V stond (haast een rechte lijn en er was geen invloed van (buiten)temperatuur te zien) terwijl de string eigenlijk rond de 412V moest zijn met een mooie doorbuiging als gevolg van temperatuur.

Nadat GoodWe de omvormer remote geupgrade had werkte het wel weer goed.
Naar welke SW versie weer ik helaas niet.

[ Voor 4% gewijzigd door Rouske op 23-03-2022 22:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V6n7zfMq4HlGKTAQiyLID0olOL4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kDpcEtUMoH89nWQNOddch1Qx.jpg?f=fotoalbum_large


Dat klinkt wel als dit probleem…

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Rouske
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 11:16
Er zijn wellicht ook dagen waarop het wel goed werkt?

Maar beter GoodWe contacten en vragen of ze dit kunnen oplossen want dit is niet goed :(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Topic gevonden met de zelfde issues. Morgen eens Goodwe contacteren en verzoeken de boel te updaten.
Mppt Stringspanning

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Even een update:
Contact gehad met Goodwe, als het goed is krijg de omvormer komende week een update.

Vandaag de string op geknipt in 2x 6 panelen. Wat resulteerde in de volgende getallen rond 14:00 uur vanmiddag:

String1: 200.1V/6.0A
String2: 191.0V/ 7.0A

Waarbij het lagere voltage wellicht word veroorzaakt door voor langere string bekabeling(tijdelijke test opstelling).

Alles lijkt er dus op te wijzen dat de omvormer de string spanning om de een of andere manier naar beneden trekt naar ~350V bij gebruik van 1 string.

Benieuwd wat de firmware update gaan brengen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Gisteren is de firmware van mijn Goodwe omvormer geupdate. Meteen schoot het voltage van de 2 stringen omhoog. Gister avond alles weer terug gebracht in de oude setting met 1 string. Vooralsnog is het voltage hoger en zit veel zo rond de 400V. Kan iemand duiden of dit nu wel klopt, voor mijn gevoel schommelt het wat veel. Of hoort dat(ik ben nu gewend dat het altijd heel stabiel op ~350V zat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8YukQYFf3M7O6ifPHBqv2nFsTlw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8SzEe7lFe7mNRdIyHhLE7QRY.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13-05 08:14

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Welk voordeel denk je te behalen met 1 i.p.v 2 strings?

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Efficiëntie van de omvormer, die is bij 1x 400v efficiënter dan bij 2x200v als ik het me goed kan herinneren wat ik ooit gelezen heb.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ElMacaroni
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:22

ElMacaroni

Laat de zon maar komen!

Zijstap: Kan dit niet anders, lees netter, buisje met 90° bochtje of stukje flexibel oid?

SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Heb je gelezen wat er in de tekst staat over die kabels?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13-05 08:14

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Magicw00b schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 23:42:
Efficiëntie van de omvormer, die is bij 1x 400v efficiënter dan bij 2x200v als ik het me goed kan herinneren wat ik ooit gelezen heb.
En wat denk je cat de opbrengst verschil tussen die twee strings zou zijn? Echt geen nul %. De laagste opbrengst is wat je gaat krijgen voor de combinatie als je ze in 1 string gaat hangen.
Monitor de opbrengst maar eens van beide strings apart en maak een plot van opbrengst gedurende de dag. Vooral met schaduw zul je zien dat er momenten zijn dat dit flink verschillend is.

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Magicw00b
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13-05 11:06
Maar er is geen schaduw… althans niet op de losse panelen. Als de zon “om het huis heen” is gedraaid hebben de panelen geen schaduw meer totdat de zon onder is. En van volledig in de schaduw tot volledig schaduw vrij is een half uurtje waarbij beide sets de zelfde schaduw ervaren.

Al zou ik het graag testen, helaas werkt het weer nu even niet mee.

[ Voor 11% gewijzigd door Magicw00b op 01-04-2022 10:41 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ElMacaroni
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:22

ElMacaroni

Laat de zon maar komen!

Magicw00b schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 07:42:
Heb je gelezen wat er in de tekst staat over die kabels?
En ja die kabels liggen inmiddels anders ;-), was even wachten op de dakdoorvoer.
Mea Culpa...

SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375