Ik zit te kijken naar de mogelijkheid qua overstap naar een full electric warmtepomp, maar loop op meerdere zaken vast. Na veel googlen etc kom ik maar niet verder.
De wens is om zo weinig mogelijk te veranderen in het huis, in sprookjesland: alleen de CV vervangen door een warmtepomp en klaar.
Gegevens:
Vrijstaand huis in midden van het land.
Bouwjaar 2000, nu +-1.5 jaar hier wonend.
Woonoppervlak (volgens makelaar): 240 M2. Wooninhoud 1000 M3. Dit verschil is het gevolg van de woonkamer (50 M2): hier zit een puntdak op. Hoogste punt is dan ook 5.5 meter.
Jaarverbruik 2020: 2500 M3 gas(verwarming en warmwater badkamer), met 20 jaar oude Nefit ecomline excellent 43 (80 liter indirecte boiler). Aansturing via danfoss icon systeem : 2 zones op begane grond. Wij verwarmen alleen via de vloerverwarming begane grond en badkamer. Type C ventilatie zonder WTW
Spouwmuurisolatie: 9.5 cm steenwol. Dakisolatie 14 cm EPS. Vloerisolatie 22 cm EPS. HR++ glas (1.2) bij bouw gebruikt.
Beneden vloerverwarming, oppervlakte : 150 M2. Verdeeld over 2 vloerverwarmingverdelers (met elk een pomp): 8.7 kilowatt en 11 kilowatt warmte afgifte volgens bouwtekening.
1e verdieping: badkamer verwarmd door vloerverwarming (2.2 kilowatt) en designradiatior.
Verdere 1e verdieping en zolder verwarmd met radiatoren. Maar zoals gezegd : de radiatoren staan uit (vorststand).
Als ik de koevlaas2 methode gebruik: (2500 M3): 12,1 KWH vermogen noodzakelijk.
Warmteverliesberekening (bouw-energie.be zelf ingevuld met informatie die ik heb): bij -10 : 13.94 KW verwarmingsvraag.
Als ik mijn gasverbruik vergelijk met een tabel (https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/woning-geschiktheid/): stap 9 (2500-300SWW / 240M2): 9.1 M3/GBO. Komt dit overeen 50watt/M2 GO. Maar suggereert het ook dat tov bouwjaar de isolatie beter dan gemiddeld is (of we gewoon relatief zuinig stoken). Helemaal omdat de inhoud / muuroppervlak relatief groter is dan het vloeroppervlak. Gezien ik alleen via vloerverwarming stook, is de Ta rond 35-40 graden. En deze winter geen problemen met warm houden.
Vragen waar ik tegen aanloop:
Klopt mijn redenering dat gezien het gebruik / M2 dat voor verdere isolatie er met name gezocht moet worden naar kierdichtheid en anders over te gaan discrepant kostbare isolatie (voorzetwanden, HR+++ glas)? Met uitzondering van mogelijk het dak, dat met rond RC van 3.5, nog aan binnenzijde extra geissolleerd kan worden. Maar als ik van 14 cm naar 28 cm EPS gaat verlies van 13.94 -> 13.52 KW. Dat pas m.i. wel wat ik ook lees dat verhoging R-waardes vooral in de lage waardes zinvol is.
Is de koevlaas2 berekening: inclusief warm water gebruik? Waarbij er naar een pomp die bij -10 12.1 kilowatt moet leveren? Of moet ik rekenen met 2200 M3 gas? Of is een 12 KW unit voldoende (dan zou lage temperatuur effect op COP is al meegenomen bij de formulie)
Waar plaats ik de buitenunit qua geluidsoverlast? Beste plek voor ons is 5.5 meter van erfgrens (wel een Q8 situatie). Maar als ik dit bereken met een monoblock 13 kw (zie bijvoorbeeld https://d3nxhfluvg7nur.cl..._te_nemen_maatregelen.pdf) dan gaat dit niet lukken. In de achtertuin (niet groot, Q2 situatie) kan hij eigenlijk enkel tegen de erfgrens, en gaat dit nooit lukken t.g.v geluidsniveau: zonder kast minimaal 6 meter afstand, met kast: minimaal 4 meter
Kun je uitgaan van de vloerverwarmingspecificaties (totaal 21 kilowatt vermogen), of is dit bij een warmtepomp niet 1 op 1 over te nemen?
Zijn er monoblocks met zeer compacte binnenunits? Groot huis, maar nog steeds moeite met vinden ruimte voor dit alles.
Is het een probleem dat warmtepompboiler 2 verdiepingen hoger staat dan de binnenunit warmtepomp?
Kies je vooral een installateur en accepteer je de warmtepomp die ze voeren? Of maakt het veel uit en kies je eerst het merk warmtepomp?
De wens is om zo weinig mogelijk te veranderen in het huis, in sprookjesland: alleen de CV vervangen door een warmtepomp en klaar.
Gegevens:
Vrijstaand huis in midden van het land.
Bouwjaar 2000, nu +-1.5 jaar hier wonend.
Woonoppervlak (volgens makelaar): 240 M2. Wooninhoud 1000 M3. Dit verschil is het gevolg van de woonkamer (50 M2): hier zit een puntdak op. Hoogste punt is dan ook 5.5 meter.
Jaarverbruik 2020: 2500 M3 gas(verwarming en warmwater badkamer), met 20 jaar oude Nefit ecomline excellent 43 (80 liter indirecte boiler). Aansturing via danfoss icon systeem : 2 zones op begane grond. Wij verwarmen alleen via de vloerverwarming begane grond en badkamer. Type C ventilatie zonder WTW
Spouwmuurisolatie: 9.5 cm steenwol. Dakisolatie 14 cm EPS. Vloerisolatie 22 cm EPS. HR++ glas (1.2) bij bouw gebruikt.
Beneden vloerverwarming, oppervlakte : 150 M2. Verdeeld over 2 vloerverwarmingverdelers (met elk een pomp): 8.7 kilowatt en 11 kilowatt warmte afgifte volgens bouwtekening.
1e verdieping: badkamer verwarmd door vloerverwarming (2.2 kilowatt) en designradiatior.
Verdere 1e verdieping en zolder verwarmd met radiatoren. Maar zoals gezegd : de radiatoren staan uit (vorststand).
Als ik de koevlaas2 methode gebruik: (2500 M3): 12,1 KWH vermogen noodzakelijk.
Warmteverliesberekening (bouw-energie.be zelf ingevuld met informatie die ik heb): bij -10 : 13.94 KW verwarmingsvraag.
Als ik mijn gasverbruik vergelijk met een tabel (https://warmtepomp-tips.nl/warmtepomp/woning-geschiktheid/): stap 9 (2500-300SWW / 240M2): 9.1 M3/GBO. Komt dit overeen 50watt/M2 GO. Maar suggereert het ook dat tov bouwjaar de isolatie beter dan gemiddeld is (of we gewoon relatief zuinig stoken). Helemaal omdat de inhoud / muuroppervlak relatief groter is dan het vloeroppervlak. Gezien ik alleen via vloerverwarming stook, is de Ta rond 35-40 graden. En deze winter geen problemen met warm houden.
Vragen waar ik tegen aanloop:
Klopt mijn redenering dat gezien het gebruik / M2 dat voor verdere isolatie er met name gezocht moet worden naar kierdichtheid en anders over te gaan discrepant kostbare isolatie (voorzetwanden, HR+++ glas)? Met uitzondering van mogelijk het dak, dat met rond RC van 3.5, nog aan binnenzijde extra geissolleerd kan worden. Maar als ik van 14 cm naar 28 cm EPS gaat verlies van 13.94 -> 13.52 KW. Dat pas m.i. wel wat ik ook lees dat verhoging R-waardes vooral in de lage waardes zinvol is.
Is de koevlaas2 berekening: inclusief warm water gebruik? Waarbij er naar een pomp die bij -10 12.1 kilowatt moet leveren? Of moet ik rekenen met 2200 M3 gas? Of is een 12 KW unit voldoende (dan zou lage temperatuur effect op COP is al meegenomen bij de formulie)
Waar plaats ik de buitenunit qua geluidsoverlast? Beste plek voor ons is 5.5 meter van erfgrens (wel een Q8 situatie). Maar als ik dit bereken met een monoblock 13 kw (zie bijvoorbeeld https://d3nxhfluvg7nur.cl..._te_nemen_maatregelen.pdf) dan gaat dit niet lukken. In de achtertuin (niet groot, Q2 situatie) kan hij eigenlijk enkel tegen de erfgrens, en gaat dit nooit lukken t.g.v geluidsniveau: zonder kast minimaal 6 meter afstand, met kast: minimaal 4 meter
Kun je uitgaan van de vloerverwarmingspecificaties (totaal 21 kilowatt vermogen), of is dit bij een warmtepomp niet 1 op 1 over te nemen?
Zijn er monoblocks met zeer compacte binnenunits? Groot huis, maar nog steeds moeite met vinden ruimte voor dit alles.
Is het een probleem dat warmtepompboiler 2 verdiepingen hoger staat dan de binnenunit warmtepomp?
Kies je vooral een installateur en accepteer je de warmtepomp die ze voeren? Of maakt het veel uit en kies je eerst het merk warmtepomp?