Ik heb in Ubakus een berekening gemaakt van mijn verwachte warmtebehoefte.
Ubakus komt rond de 12KW uit (11.75)
Grootste winst zit in het dak wat van 0 naar rc 8.7 gaat
Gevel is geisoleerd voor de helft met steenwol, andere zijde komen parels in.
Glaswerk in de woonkamer wordt vervangen voor 3 laags.

Vrijstaande woning.
345m2 waarvan 110m2 sousterrain
(waar nu 1 radiator hangt (nieuwe Henrad alto plan 2000x700 t22) (Ta is 44 graden en ventiel staat op net open)

170m2 over 16 groepen vloerverwarming waarbij drie groepen redelijk beperkt gebruikt worden (slaapkamers)
Gesplitst over twee verdelers (drie groepen badkamer op 1 verdeler)

Woonkamer zitten twee convectoren (5,5m en 3,5m) de woonkamer grenst aan de open keuken waar twee groepen VV liggen.

Ta is 44 graden op dit moment.
De temp voor de vloerverwarming staat op 30 graden (voor beide verdelers)

Momenteel heb ik een abonnement voor een cv ketel, nu die aflossen is het volledige bedrag betalen (tot medio 2025 :(

concreet mijn vragen:

Als ik 12 kw nodig heb maar slechts 8 van de 14 groepen volledig open heb staan, kan ik dan de warmte kwijt gezien het minimale aantal liters dat nodig is?
uiteraard werken de convectoren mee in liters mede gezien de grote afstandverschillen tussen woonkamer en souterrain en een leidingdiameter van 20mm henco over 10 meter x2)

Hoeveel KW moet ik reserveren voor SWW ook op de warmtepomp
(ik heb een bad en twee regendouches ernaast van 12-14l/m per stuk dus ik ga uit van een 500l inhoud)

Als ik een monobloc kies en deze achterzijde woning zet, dan moeten de leidingen 14 meter door mijn huis heen (kwa aanleg geen probleem maaar wat vindt de monobloc daar van)
Ik las dat je daarom beter een Bibloc of split kon nemen.

Tenslotte: ik heb een 12kw L/L warmtepomp gekregen en die ga ik centraal in huis plaatsen om een kantoor, slaapkamer en woonkamer te koelen. Deze kan ook natuurlijk verwarmen.
Is het nog wat deze mee te tellen in de warmtepomp capaciteit en een 12kw ipv een 14 te kiezen?

Beste antwoord (via Silver op 11-03-2022 08:00)


  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 22:32
Evt kan je naar dit topic overschakelen voor wat specialistische hulp
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

Bij de keuze voor een 12 of een 14 is denk ik het minimum vermogen meer van belang.
Is die identiek dan is een 14 een goede keuze.

Alle reacties


  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 22:32
Ubakus kan wel eens te hoog zijn. Wat is je historisch gasverbruik op dit moment
(gasverbruik * 8 / 1650) dat naar boven afronden is indicatie warmtepomp inclusief warm water

  • Silver
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 22-11 07:43
Ik had de topicstart L/W wp goed gelezen

maar historisch kan ik nu niets mee omdat het dak een R waarde heeft van nul, buitendeuren nu niet goed sluiten en alle afdichtingen bij de schuifpuien zijn vergaan, en de muren voorzijde niet geisoleerd en de vloer ook niet...

Acties:
  • Beste antwoord

  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 22:32
Evt kan je naar dit topic overschakelen voor wat specialistische hulp
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10

Bij de keuze voor een 12 of een 14 is denk ik het minimum vermogen meer van belang.
Is die identiek dan is een 14 een goede keuze.

  • Silver
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 22-11 07:43
Volgens mij is die drie fase series gelijk in het minimum vermogen, mijn zorg zit hem vooral in het kunnen afgeven.

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 05:14

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
afgifte gaat niet zo zeer over liters maar over wat de vloer bij een bepaalde aanvoertemp kan verwerken.

https://www.wth.nl/support-en-service/afgifte-berekening

het aantal liters gaat meer over defrosts en of er genoeg energie in het systeem zit om te ontdooien, maar als je vloer verwarming hebt is dat al snel goed, dan is dat je buffer. daarnaast 14 groepen voor 170 m2 is wel een beetje aan de lage kant in de wp wereld dan is of je h.oh afstand "groot" of de groep lengte lang. beide niet super handig.

wat je kan reserveren voor sww is afhnakelijk van jezelf je gebruik is bepalend gemiddel gebruiken mensen 6-7 kwh per huishouden per dag jij zal een stukje hoger zitten als ik dit zo lees, wellicht kan je 10 uitgaan dan dat wil dan zeggen dat een 12-14KW unit in ~50 min klaar is met het vat verwarmen. dit mis je dan op de allerkoudste dag omdat je urbakus gebruikt zal dat waarschijnlijk -12 zijn (let op dat is het daggemiddelde) en is zeker in nederland behoorlijk laag. ter vergelijking de koude februariweek van vorig jaar kwam niet veel veder dan een daggemiddelde van -5

ik zou dus eerst de afgifte eens onder de loep nemen zodat je weet wat je kwijt kan bij welke aanvoertemp.

  • Silver
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 22-11 07:43
Tnx, ga ik mee aan de slag.

Het zijn 16 groepen ik zal het aanpassen. HOH is 10.
De lengtes zijn voor 5 groepen relatief lang, aangezien ze door een centrale gang heen moeten.

Urbakus is inderdaad bij min -12 en een binnen temp van 21.

Als ik het invul dan kom ik met een aanvoer temp van 35 al op 15kw uit.over 170m2 hoh 100

aanvoer temp van 30 dan gaat het natuurlijk aardig omlaag, uitgaande van een temp van 20 graden.
Als het 19 graden wordt dan kan ik net wat meer dan 10KW kwijt puur op de vloerverwarming.

Dat is nog zonder de convectoren en radiator.

Mijn afwerkvloer is een troffelvloer dus dat is wel ideaal in deze situatie.

[ Voor 46% gewijzigd door Silver op 11-03-2022 09:33 ]