Ik heb thans panelen (3860Wp) en een SunnyBoy 3.6. Ik wil de PV installatie uitbreiden.
Stoppenkast is helaas vol, extra leiding leggen ook lastig, ook niet hyperveel plaats voor een nieuwe omvormer. Overdimensioneren is eigenlijk de makkelijkste oplossing (inderdaad, wel genoeg plaats op het dak). De SunnyBoy heeft twee MPPT ingangen, nu één gebruikt. Ik begrijp dat ik alleen naar de maximum toelaatbare DC ingangsspanning en stroom per kanaal hoef te kijken. Feitelijk kan ik dan een complete nieuwe string van 3860Wp op de tweede ingang aanbrengen. Even kijken of dat niet te veel overkill is. SunnyDesign lijkt tot ca. 50% extra toe te laten (in ieder geval tot 5.44kWp krijgt een groen vinkje)
Vraag: Wordt het excess aan vermogen middels warmte afgevoerd bij de omvormer? Of draait de MPPT wat bij om het vermogen te doen slinken (vast niet). Als de omvormer ca. 2kW bij het clippen aan warmte gaat generen is natuurlijk ook niet tof.
Een andere oplossing die ik had bedacht, toch een extra omvormer naast de huidige. De huidige leiding naar de stoppenkast is 6mm2. Ik kan 'm afzekeren op 25A in de stoppenkast, Bij de huidige omvormer zit al een 16A automaat. Is een aftakking (separaat gezekerd met een theoretische 9A) naar een 2kW omvormer een slim idee?
Dank voor jullie reacties!
Stoppenkast is helaas vol, extra leiding leggen ook lastig, ook niet hyperveel plaats voor een nieuwe omvormer. Overdimensioneren is eigenlijk de makkelijkste oplossing (inderdaad, wel genoeg plaats op het dak). De SunnyBoy heeft twee MPPT ingangen, nu één gebruikt. Ik begrijp dat ik alleen naar de maximum toelaatbare DC ingangsspanning en stroom per kanaal hoef te kijken. Feitelijk kan ik dan een complete nieuwe string van 3860Wp op de tweede ingang aanbrengen. Even kijken of dat niet te veel overkill is. SunnyDesign lijkt tot ca. 50% extra toe te laten (in ieder geval tot 5.44kWp krijgt een groen vinkje)
Vraag: Wordt het excess aan vermogen middels warmte afgevoerd bij de omvormer? Of draait de MPPT wat bij om het vermogen te doen slinken (vast niet). Als de omvormer ca. 2kW bij het clippen aan warmte gaat generen is natuurlijk ook niet tof.
Een andere oplossing die ik had bedacht, toch een extra omvormer naast de huidige. De huidige leiding naar de stoppenkast is 6mm2. Ik kan 'm afzekeren op 25A in de stoppenkast, Bij de huidige omvormer zit al een 16A automaat. Is een aftakking (separaat gezekerd met een theoretische 9A) naar een 2kW omvormer een slim idee?
Dank voor jullie reacties!