Panasoninc WH-MDC05J3E5 (J-generatie) geeft 20 % minder verbruikt vermogen aan dan dat er werkelijk verbruikt wordt.
Mijn Panasonic WH-MDC05J3E5 staat aangesloten op een buffervat van 50L en wordt op basis van Delta-T aangestuurd. Bij warmtevraag (Honeywell Home) wordt een pomp aangestuurd die aangesloten zit op de secundaire kant van het buffervat.
Op het bedieningspaneel kan je het "Verbruik" vinden in kWh (per dag / week / etc)
Omdat ik het werkelijke verbruik wilde meten heb ik er een "Tuya" stekker tussen geplaatst met kWh meter.
Na een paar dagen werd duidelijk dat de Warmtepomp altijd zo'n 20 minder verbruik aangaf dan de in de stekker ingebouwde kWh meter.
Omdat ik zeker wilde weten dat het niet aan de stekker lag heb ik een andere getest (ander merk, maar zelfde soort systeem, Nedis / Tuya), zelfde resultaat.
Vervolgens een "gewone" kWh meter (dinrail voor in de meterkast) er tussen geplaatst, en ook daar dezelfde afwijkingen geconstateerd.
Warmtepomp geeft aan: 12,3 kWh
Tuya stekker: 15,1
kWh meter: 15,2
Dat laatste verschil kan zitten in het feit dat de Tuya stekker geplaatst is NA de Din Rail kWh meter waardoor het verbruik van de Tuya stekker zelf natuurlijk meegenomen wordt.
Vragen:
- heeft iemand anders gecontroleerd wat het verbruik was (niet zozeer de COP, maar het feitelijke verbruik)?
- wijkt dat verbruik ook zo enorm af van wat externe kWh meters aangeven?
Mijn Panasonic WH-MDC05J3E5 staat aangesloten op een buffervat van 50L en wordt op basis van Delta-T aangestuurd. Bij warmtevraag (Honeywell Home) wordt een pomp aangestuurd die aangesloten zit op de secundaire kant van het buffervat.
Op het bedieningspaneel kan je het "Verbruik" vinden in kWh (per dag / week / etc)
Omdat ik het werkelijke verbruik wilde meten heb ik er een "Tuya" stekker tussen geplaatst met kWh meter.
Na een paar dagen werd duidelijk dat de Warmtepomp altijd zo'n 20 minder verbruik aangaf dan de in de stekker ingebouwde kWh meter.
Omdat ik zeker wilde weten dat het niet aan de stekker lag heb ik een andere getest (ander merk, maar zelfde soort systeem, Nedis / Tuya), zelfde resultaat.
Vervolgens een "gewone" kWh meter (dinrail voor in de meterkast) er tussen geplaatst, en ook daar dezelfde afwijkingen geconstateerd.
Warmtepomp geeft aan: 12,3 kWh
Tuya stekker: 15,1
kWh meter: 15,2
Dat laatste verschil kan zitten in het feit dat de Tuya stekker geplaatst is NA de Din Rail kWh meter waardoor het verbruik van de Tuya stekker zelf natuurlijk meegenomen wordt.
Vragen:
- heeft iemand anders gecontroleerd wat het verbruik was (niet zozeer de COP, maar het feitelijke verbruik)?
- wijkt dat verbruik ook zo enorm af van wat externe kWh meters aangeven?