Daikin Altherma 3R warmtepomp prestaties

Pagina: 1
Acties:

  • boaty
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 04-04 20:52
Ik overweeg al even de installatie van een warmtepomp in mijn huis ter vervanging van mijn huidige CV-ketel om volledig van het gas af te gaan. Ik heb enkele leveranciers gevraagd om een offerte, maar zoals iedereen weet is het momenteel best druk in de branch. Tot nog toe heb ik van een installateur een goede offerte gekregen, en met een andere installateur gesproken, maar deze zitten qua beweringen en vereisten best ver uit elkaar. Vandaar dat ik hoop dat met de expertise in dit topic jullie mij nog wat wijzer kunnen maken.

Mijn huis is een tussenwoning van enkele jaren oud, dus goed geisoleerd. Dat is ook terug te zien in het verbruik op jaarbasis. Excl. SWW verbruik is dat ongeveer 725 m3 (Koevlaas: 3,5 kW). Incl SWW is het ongeveer 875 m3 (Koevlaas 4.2 kW). Daarnaast heb ik ook nog op basis van een trendlijn en temperatuurverhouding een schatting gemaakt, en ook hieruit kom ik op ongeveer 4,5 kW. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SpWn-7zJxKax4x-0AaJn7XrTjTU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jl6HrPoP9NsM6O0U5bEahPm0.png?f=user_large

Dit resulteert in de volgende warmtevermogensgrafiek voor mijn huis (gerekend met 9 kWh/m3):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LoweHrfHSxaKq0oAQ5WZU-oEiIw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jmQeZEjtV7Mi9ZYcVZF85SSf.png?f=fotoalbum_large

Op basis hiervan heb een aanbieding gekregen voor een Daikin Altherma 3 R, bestaande uit een ERGA04 buitenunit en een EHVX binnenunit (geschikt om te koelen). Voor 500 euro meer heb ik dezelfde binnenunit aangeboden gekregen met een ERGA 06 buitenuit, wat een iets hoger vermogen geeft. Deze unit wordt dan een-fasig aangesloten met een warmte-element van 2 kW. Volgens deze installateur heeft deze warmtepomp ook geen buffervat nodig.

De performance grafieken die ik van deze warmtepompen gekregen heb zijn de volgende

ERGA04
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-JU6IS8YsgdbBwa4oAlpRhLeTI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m1x58pd8Jyco89R8cZDU6f4K.png?f=fotoalbum_large
ERGA06
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4XDbpUrJ0nrP_IM0cvP9GLhzlE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cwcQLXJ4oEutxnYSSaGMj8EH.png?f=fotoalbum_large

Ik vraag me af, wat in mijn situatie nu de betere keuze is: de ERGA04, met een grotere kans in de kou te komen zitten bij echt lage temperaturen, of de ERGA06 met een hoger vermogen (wat ik volgens mij niet nodig heb), maar ook met een grotere kans op pendelen. Ook vraag ik me af of ik met de ERGA04 genoeg vermogen heeft om ook mijn warmwaterverbruik te dekke, wat nog bovenop de getoonde vermogensvraaggrafiek komt.

Ik vraag dit met name ook omdat ik in de oudere delen van het lucht/waterwarmtepomp topic veel lees over erg veel (onnodige) ontdooicycli van met name een hybride Daikin Altherma 2. Verder lees ik hier en daar klachten dat Daikin Althermas hun beloofde rendement (SCOP) niet halen. Wat zijn de ervaringen onder tweakers met de Altherma 3R? Specifiek met het weer van de afgelopen weken (temperatuur dicht bij 0 en een hoge luchtvochtigheid). Haalt deze het beloofde vermogen, en hoe ziet het met de (onnodige ontdooicycli) zijn deze ook een probleem op de Altherma 3?

[ Voor 6% gewijzigd door boaty op 18-01-2022 07:28 ]

Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz


  • derooij
  • Registratie: September 2014
  • Niet online
Hallo @boaty dank voor de info in dit topic. Ik sta ook op het punt een Daikin Altherma 3 R W warmtepomp aan te schaffen. Mijn installateur stelt de 6kW versie voor (met 2kW backup in de binnenunit) maar ik wil zeker weten of ik die nodig heb, of de 4kW toch voldoende is.

Met het databook waar je eerder naar linkte heb ik de prestaties van de ERGA04 en ERGA06 naast elkaar gezet in een grafiek:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ctzclz5Sb6qNnhxsF59o4K6AcaY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nyxF9bTFTLMU72ZSfaV9ynG5.png?f=user_large

Duidelijk te zien is dat de 4kW over de hele range een iets betere COP heeft. Maar ook een veel sterkere terugval in vermogen bij lagere tempersatuur, de 6kW houdt zich veel beter tussen 2-10 graden. Onder de 2 graden loopt het vermogen weer op ten koste van een lagere COP.

Ik ben geneigd mee te gaan met de installateur maar toch lijkt 6 kW mij veel aangezien dit alleen voor vloerverwarming op de begane grond is (120 m2). Terwijl on-officiële online verliesberekening voor het hele huis (3 verdiepingen, 230m3) maar uit komt op ongeveer 7.5-8 kW warmtevraag.

Wat voor mij nog nog ontbreekt is hoe jij de lijn van jouw verwachte warmtevraag zo kon inschatten. Hoe kan ik dat doen bij mijn situatie?

In mijn situatie is de Koevlaas methode niet goed bruikbaar. Deels omdat bestaand gasverbruik is erg hoog maar dat komt meer door de inefficiënte regeling (continue aan, weersafhankelijk) dan door warmteverlies (isolatie is goed, 2006). En deels omdat ik de warmtepomp alleen zal gebruiken voor de begane grond vloerverwarming, niet voor het hele huis. De bovenverdiepingen en SWW worden op een andere manier verwarmd.