Nefit Trendline HRC30 - woonkamer warmt niet snel meer op

Pagina: 1
Acties:
  • 6.630 views

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FordFreak01
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 27-02-2022
Hallo allemaal,

In mei 2020 hebben mijn vriendin en ik een woning in Almere betrokken. Het huis wordt verwarmd door een Nefit Trendline HRC30 CW5 II verwarmingsketel van 20 november 2017 met thermostaat ModuLine Easy. In de woonkamer is één Jaga convectorradiator (op pootjes) aanwezig.

Tijdens ons eerste jaar in dit huis (2020) hebben wij geen problemen ondervonden met het verwarmen van de woonkamer (ook niet toen het vorige winter zo koud was). Afgelopen oktober, voor de start van het herfst/winterseizoen, hebben wij de ketel weer een servicebeurt laten geven.

Met de kouder wordende dagen merkten wij dit jaar (najaar 2021) opeens een verschil met vorig jaar. Hieronder enkele voorbeelden van wat we merken:
- Het duurt soms 4 of 5 uur voordat de woonkamer 1,5 – 2,0 graden warmer is geworden.
- Het komt voor dat we de thermostaat hoger zetten en de ketel daar helemaal niet op reageert. Enkele uren later is er dan nog steeds niets gebeurd.
- Als de ketel wel aanslaat bij verhoging van de thermostaat, zakt deze weer terug in watertemperatuur, gaat daarna op- en neer, ook al is de gewenste temperatuur nog (lang) niet bereikt. Aan de convectorradiator is dit ook voel- en zichtbaar: in het begin heel heet en je ziet dat de lucht trillen boven het rooster. Daarna wordt deze lauwer.
- De thermostaat springt uit zichzelf op een andere (lagere) doeltemperatuur (één keer gemerkt).
- De thermostaat heeft wel de juiste temperatuur bereikt, maar blijft nog een 0,5 - 1,0 graad doorverwarmen (ook een enkele keer bemerkt).

Wij hebben zelf alle radiatoren ontlucht (bleek niet nodig te zijn). Wij hebben daarna het servicebedrijf dat de beurt onlangs heeft gegeven, laten komen om de situatie te laten beoordelen. Deze gaf aan dat er geen probleem is met de ketel en dat het komt doordat de radiator te weinig capaciteit heeft voor de ruimte. Een verklaring voor het afwijkende gedrag van de ketel werd niet gegeven en ook niet voor het verschil met het jaar er voor.

De thermostaat heb ik eerder dit jaar al gereset, nadat deze de connectie met de cv-ketel kwijt was (dat duurde toen ook een tijd, en was onverklaarbaar. Wifi en router werkten gewoon). Het resetten leek niet direct effect te hebben.

Vorige week heb ik het probleem aan Nefit zelf voorgelegd. Daar kreeg ik als reactie dat de cv misschien nog waterzijdig ingeregeld moet worden. Kijk wat dit inhoudt, dan sluit dat ook niet helemaal aan bij de situatie: radiatoren op grotere afstand van de cv worden wel bloedheet (en blijven dat ook). Verder blijft het vreemd dat de situatie nu dan opeens zo anders is dan vorig jaar. Verder adviseert men om toch samen met de installateur, in samenwerking met TD Nefit, te kijken wat het probleem kan zijn.

Voordat wij opnieuw een servicebedrijf laten komen (als die al tijd hebben), leek het mij goed om eerst hier mijn licht eens op te steken.

Iemand enig idee waar het vreemde gedrag van de cv-installatie vandaan kan komen?

Alvast super bedankt voor de hulp!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BartW
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 00:03
Als ik dit zo lees vermoed ik dat de watertemperatuur veel te hoog is, je radiator het water niet voldoende kan koelen (en je woonkamer dus verwarmen) waardoor het retourwater te warm is waardoor je cv gaat pendelen. Kijk in het menu eens hoe hoog deze is en stel deze bij naar een waarde van 55 á 60 graden Celsius.

Zie verder ook het topic Gas besparen door middel van CV tuning deel III.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 14-06 17:46

xah5kiDe

Usernaam=wachtwoord

Sluit me daar bij aan. Heb zelf de temperatuur op 50 graden gezet en dan begint het opwarmen merkbaar trager te worden (2 uur).
Pendelen gebeurt als de ketel zijn warmte niet kwijt kan. De ketel staat dan op laagste (ingestelde) modulatie en het water is dan toch nog te heet. Zet ook eens radiatoren aan in een andere ruimte. Als dat uitmaakt, dan is de doorstroming in je radiator te laag. Naast de radiator knop, zit er een tweede kraan op die gebruikt wordt voor het waterzijdig inregelen. Draai die ook eens open. Mogelijk is die vervuild en stroomt niet meer goed door. Onthoud wel hoeveel slagen de kraan openstond zodat je hem weer in dezelfde stand terug kunt plaatsen.

Theo


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FordFreak01
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 27-02-2022
Dag BartW en xah5kiDe,

dank voor jullie reactie! En sorry voor mijn trage reply, had blijkbaar mijn notificaties niet goed ingesteld voor nieuwe berichten...

Ik had al wel wat gelezen over "pendelen", misschien dat dit het inderdaad is? De watertemperatuur zoals zichtbaar op het display van de cv jojoot namelijk enorm. Lekker warm worden in de woonkamer blijft een opgave... Vandaag ook weer. Van 17 naar 18+ lukt wel, zei het traag. De 19 wordt niet gehaald en de ketel houdt het na een paar uur ook voor gezien. 18,6 is ook lekker warm, vind hij...

De originele instelling van het water was 80 graden. De cv-man zei dat hij hem nooit boven de 75 heeft, dus heb ik de temperatuur ook maar wat verlaagd. Heeft niet geholpen en ik geloof dat de temperatuur dan soms toch hier ook nog boven komt...

Alleen: vorig jaar hadden wij hier geen last van... Kan er tijdens de servicebeurt per ongeluk een instelling zijn veranderd?

Overigens: andere radiatoren in huis (type "gewone" paneelradiator, geen convector) reageren direct met warmte afgeven en worden ook heel heet.

Ik zal nog eens kijken of ik dat tweede kraantje op de Jaga-convectorradiator kan vinden. Zou het toch wel raar vinden, mocht hier het probleem zitten. Het is in de basis toch een gesloten systeem?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Stinger_Ventura
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 09:17
Je CV staat op 75c. Kan je uitlezen wat de retour temperatuur is over een langere periode? Idealiter vanaf opstart tot die uit schakelt? Dan kunnen we zien of de ketel zijn warmte kwijt kan.

Heb je al geprobeerd om andere radiatoren in je huis dicht te doen, of wat te knijpen qua aanvoer? Zo gaat er misschien meer warm water naar de radiator in de woonkamer.

American Express vraagbaak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • olafmol
  • Registratie: April 2002
  • Nu online
Is er nog iets anders veranderd in je huis tov vorig jaar?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rashnu
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 30-06-2023
Heb je een openhaard? waar misschien de klep van openstaat?
Maar anders: wilde gok maar ik verdenk je uitstroom sensor of de pomp. Maar hier moet echt even een onderzoek door je installateur voor gedaan worden en als die er zelf niet uitkomt kunnen ze altijd Nefit bellen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Supermario16
  • Registratie: Mei 2004
  • Laatst online: 14-06 22:03
Als je het interessant vindt de ketel beter in de gaten te houden kun je overwegen 100 euro te investeren in een EMS gateway: https://bbqkees-electronics.nl/
Hierin kun je redelijk goed mee bijhouden wat er gebeurt. Je moet alleen wel zelf iets "bouwen" om ook historisch inzicht te krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Draai alle radiatoren dicht behalve in de woonkamer.
Druk bij de ketel op het schoorsteenveger knopje, druk met de pijltjes naar 100% en kijk wat er dan gebeurt. Wordt de convector heet dan zit het in de in regeling CV-ketel / waterzijdig inregelen.
Slaat de ketel snel af en wordt de convector niet warm dan ligt het aan de convector, verstopping o.i.d.
Overigens 1 convector voor de woonkamer is dat niet te weinig voor de ruimte? Of heb je ook vloerverwarming?
Kan je een foto maken van de convector?

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • reteck
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 16-05 10:22
Heb je de oplossing al gevonden? Heb exact hetzelfde issue.
FordFreak01 schreef op woensdag 29 december 2021 @ 10:51:
Hallo allemaal,

In mei 2020 hebben mijn vriendin en ik een woning in Almere betrokken. Het huis wordt verwarmd door een Nefit Trendline HRC30 CW5 II verwarmingsketel van 20 november 2017 met thermostaat ModuLine Easy. In de woonkamer is één Jaga convectorradiator (op pootjes) aanwezig.

Tijdens ons eerste jaar in dit huis (2020) hebben wij geen problemen ondervonden met het verwarmen van de woonkamer (ook niet toen het vorige winter zo koud was). Afgelopen oktober, voor de start van het herfst/winterseizoen, hebben wij de ketel weer een servicebeurt laten geven.

Met de kouder wordende dagen merkten wij dit jaar (najaar 2021) opeens een verschil met vorig jaar. Hieronder enkele voorbeelden van wat we merken:
- Het duurt soms 4 of 5 uur voordat de woonkamer 1,5 – 2,0 graden warmer is geworden.
- Het komt voor dat we de thermostaat hoger zetten en de ketel daar helemaal niet op reageert. Enkele uren later is er dan nog steeds niets gebeurd.
- Als de ketel wel aanslaat bij verhoging van de thermostaat, zakt deze weer terug in watertemperatuur, gaat daarna op- en neer, ook al is de gewenste temperatuur nog (lang) niet bereikt. Aan de convectorradiator is dit ook voel- en zichtbaar: in het begin heel heet en je ziet dat de lucht trillen boven het rooster. Daarna wordt deze lauwer.
- De thermostaat springt uit zichzelf op een andere (lagere) doeltemperatuur (één keer gemerkt).
- De thermostaat heeft wel de juiste temperatuur bereikt, maar blijft nog een 0,5 - 1,0 graad doorverwarmen (ook een enkele keer bemerkt).

Wij hebben zelf alle radiatoren ontlucht (bleek niet nodig te zijn). Wij hebben daarna het servicebedrijf dat de beurt onlangs heeft gegeven, laten komen om de situatie te laten beoordelen. Deze gaf aan dat er geen probleem is met de ketel en dat het komt doordat de radiator te weinig capaciteit heeft voor de ruimte. Een verklaring voor het afwijkende gedrag van de ketel werd niet gegeven en ook niet voor het verschil met het jaar er voor.

De thermostaat heb ik eerder dit jaar al gereset, nadat deze de connectie met de cv-ketel kwijt was (dat duurde toen ook een tijd, en was onverklaarbaar. Wifi en router werkten gewoon). Het resetten leek niet direct effect te hebben.

Vorige week heb ik het probleem aan Nefit zelf voorgelegd. Daar kreeg ik als reactie dat de cv misschien nog waterzijdig ingeregeld moet worden. Kijk wat dit inhoudt, dan sluit dat ook niet helemaal aan bij de situatie: radiatoren op grotere afstand van de cv worden wel bloedheet (en blijven dat ook). Verder blijft het vreemd dat de situatie nu dan opeens zo anders is dan vorig jaar. Verder adviseert men om toch samen met de installateur, in samenwerking met TD Nefit, te kijken wat het probleem kan zijn.

Voordat wij opnieuw een servicebedrijf laten komen (als die al tijd hebben), leek het mij goed om eerst hier mijn licht eens op te steken.

Iemand enig idee waar het vreemde gedrag van de cv-installatie vandaan kan komen?

Alvast super bedankt voor de hulp!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scho2031
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 15-03 01:44
Tot een jaar of vijf geleden hadden we in de woonkamer een convectorput nabij de tuindeuren. De convector gaf nauwelijks voelbare warmte af. In de put voelend aan de convector-delen, ook geen warmtestroom te voelen. Het was eigenlijk hopeloos, terwijl het wel een relatief dure Radson was. De convectorput is inmiddels verleden tijd en we hebben deze laten vervangen door een verticale (muur) designradiator . De kamer krijgt sindsdien weer alle warmte die we wensen. Voor mij nooit meer een convectorput.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 11-06 15:51
Dat heeft echt totaal niks met het onderwerp te maken. k doe hem bij deze ook op slot.