• Zerobase
  • Registratie: Februari 2007
  • Niet online
Ik heb dezelfde ketel hangen.

Beperken van de aanvoertemperatuur tot 50 graden heeft bij deze ketel geen zin, gaat ie alleen maar meer door pendelen. Door het relatief hoge minimum vermogen zal de watertemperatuur heel snel op 50 graden zitten. Verder terugmoduleren kan de ketel niet, dus deze schakelt uit.

Zakt de watertemperatuur tot beneden de 50 graden, dan schakelt de ketel weer in op minimum vermogen. Dat is alleen nog steeds veel te veel vermogen, dus het water is binnen de kortste keren weer 50 graden en de ketel schakelt uit.

Ik heb de maximale aanvoertemperatuur op 75 graden staan en laat de modulerende thermostaat (Moduline 300) de aanvoertemperatuur bepalen. Schiet de ketel nu boven de 50 graden watertemperatuur (overshoot) dan schakelt 'ie niet meteen uit.

Mijn ketel pendelt desondanks nog steeds:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oxWV4-RtKJXCcNXQKPPa-HQziKM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uNB1VKrX8cJjtaeppQfHqFim.jpg?f=fotoalbum_medium

De keteltemperatuur van de afgelopen dag ziet er bij mij zo uit (de piek van boven de 60 graden komt door douchen):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fXk1ro5M2jqUKa5xxY4otykSQQs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iBI4jEhjG7bucRqlgoWcUNo5.jpg?f=fotoalbum_medium

De aanvoertemperatuur begint vanaf een uur of 3:00 langzaam te stijgen (aanwarmvervroeging) en schommelt daarna gedurende de dag rond de 50 graden.

De retourtemperatuur bij de ketel ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L-pcOcX-0Zme-WjjBpMuawj-KEI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TR7lzlnoc8GsDodSo1xewRFo.jpg?f=fotoalbum_medium

(Ik meet allerlei zaken van de ketel met een EMS Gateway)

Verder waterzijdig inregelen van de radiatoren (ik heb zelf geen vloerverwarming) kan wellicht nog wat verbetering brengen, evenals het aanpassen van de nadraaitijd van de pomp.

Als deze ketel stuk gaat komt er in ieder geval een hybride ketel (of full-electic warmtepomp) voor terug met een veel lager minimum opstartvermogen.
Pagina: 1