Hoi allemaal!

Ik heb net mijn Google nest binnen. En vroeg mij af hoe ik de heatlink moet aansluiten op de cv.. ik word namelijk niet wijs van de aansluitingen 😅 zie foto

Wie o wie kan t mij vertellen?

  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
Van de week toevallig een zelfde soort aansluiting gerealiseerd. Belangrijkste vraag voor nu; waar gaat je huidige thermostaat kabel heen? Vaak zie je met deze soort ketels een aan/uit thermostaat, dan is het het 24v circuit, waar je precies geen foto van gemaakt hebt 🤪

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
De ketel waarop ik de aansluiting gedaan heb was de volgende foto, aansluiting heb ik gedaan op 6 en 7 van het linker deel, 24v circuit

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • etienne001
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 12:50
Hierzo ook een Nest met een Intergas Hre, bij mij zit de aansluiting op 11/12 van het linker gedeelte.

En ja de Nest laat de ketel netjes moduleren, dus niet 100% aan of uit.

  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
@twieren

Naar een draadloze honeywell thermostaat. Maar ben zelf niet technisch op cv vak. Dus vandaar dat ik t hier vraag

  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
@etienne001

De aansluitingen zijn precies t zelfde als de foto die @twieren heeft geplaatst hier.

  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
twieren schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 23:35:
De ketel waarop ik de aansluiting gedaan heb was de volgende foto, aansluiting heb ik gedaan op 6 en 7 van het linker deel, 24v circuit[Afbeelding]
Dus daar moet ik de kabels vandaan trekken naar de heat link?

  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
jdve1999 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 23:58:
[...]


Dus daar moet ik de kabels vandaan trekken naar de heat link?
Je kerel is nu al aangesloten op een draadloze ontvanger van je huidige thermostaat, deze kabels kan je voor de heat link opnieuw gebruiken. Check de huidige aansluiting op je terminal-bord even, desnoods plaats je hier een paar foto’s van het linker deel ;-)

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
@twieren

Welke kabels zouden van de huidige ontvanger zijn dan?

  • etienne001
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 12:50
jdve1999 schreef op vrijdag 19 november 2021 @ 23:57:
@etienne001

De aansluitingen zijn precies t zelfde als de foto die @twieren heeft geplaatst hier.
@twieren heeft de aansluiting op 6/7 daar staat toch echt een ander symbool bij als 11/12 toch of ben ik nou gek ;)

  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
jdve1999 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 00:04:
@twieren [Afbeelding]

Welke kabels zouden van de huidige ontvanger zijn dan?
Kan het niet goed zien, maar het lijkt erop dat hij bij jou aangesloten is op 6/7 (rode / zwarte kabels), kan je die eens volgen?

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
@twieren die lopen naar een plek die ik niet kan zien 🤣

  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
@twieren

Is t niet mogelijk om gewoon een kabeltje van 6 en 7 te trekken naar de heat link van Google nest. En t dan te laten?

  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
jdve1999 schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 00:17:
@twieren

Is t niet mogelijk om gewoon een kabeltje van 6 en 7 te trekken naar de heat link van Google nest. En t dan te laten?
Kan je proberen, ik zou je eerst aanraden te controleren hoe je ketel de communicatie nu ontvangt van je thermostaat. Ik zeg het er even bij als disclaimer; don’t try this at home, geen ervaring of onbekend waarmee je bezig bent? Doe het dan niet en vraag naar hulp, voor het weet zit je in de kou en heb je een CV ketel reparatie op de loer liggen ;-)

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
Additionele vraag voor je; welke Honeywell thermostaat heb je?

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
twieren schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 00:25:
Additionele vraag voor je; welke Honeywell thermostaat heb je?
Een ronde hineywell wireless. Werkt op 2 batterijen

  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
@twieren zo 1

  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
Als ik t goed heb opgezocht loopt ie via een rf module naar de cv. Een aan/uit signaal

  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
Misschien heb je hier wat aan om te achterhalen hoe de ketel nu opdrachten krijgt om aan te gaan; RF module thermostaat, hoe aan te sluiten

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
twieren schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 08:58:
Misschien heb je hier wat aan om te achterhalen hoe de ketel nu opdrachten krijgt om aan te gaan; RF module thermostaat, hoe aan te sluiten
Volgens mij zit v er 1 draadloos ingebouwd

  • lytjepole
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19:20

lytjepole

Schier?

De honeywell zal nu draadloos aan de ketel gekoppled zijn. Heat link aansluiting kan 6-7 voor aan uit of 11-12 voor opentherm, ingewikkelder is het niet.

[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]


  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
Hij is aangesloten op de open therm 🥳 krijg alleen nu voor geen goud de thermostaat aan de heatlink verbonden

  • lytjepole
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19:20

lytjepole

Schier?

de heatlink moet dan op ot1 en ot2

[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]


  • jdve1999
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 16-12-2021
Hij is aangesloten en al. Maar word wel mega traag warm met open therm valt me op

  • Schanul72
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-12-2021
Ik sta nog voor de aanschaf van een nest. Ik heb ook een Intergas HRE ketel. Nu nog met een bedrade Honeywell thermostaat die helaas op een ongeschikte plek hangt. Daarom wil ik over naar draadloos.
Sluit je die heatlink direct aan op de ketel en verbindt de nest dan draadloos, waardoor mijn (ingestucte) draad niet meer in gebruik is, of sluit je de heatlink aan op de plek waar nu de thermostaat hangt?

  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
Schanul72 schreef op woensdag 24 november 2021 @ 15:26:
Ik sta nog voor de aanschaf van een nest. Ik heb ook een Intergas HRE ketel. Nu nog met een bedrade Honeywell thermostaat die helaas op een ongeschikte plek hangt. Daarom wil ik over naar draadloos.
Sluit je die heatlink direct aan op de ketel en verbindt de nest dan draadloos, waardoor mijn (ingestucte) draad niet meer in gebruik is, of sluit je de heatlink aan op de plek waar nu de thermostaat hangt?
Beide opties kunnen, je kan hem draadloos (op een standaard) gebruiken als aan de muur op de origine plek.

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • Schanul72
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-12-2021
twieren schreef op woensdag 24 november 2021 @ 19:31:
[...]

Beide opties kunnen, je kan hem draadloos (op een standaard) gebruiken als aan de muur op de origine plek.
Dank voor je reactie. Heb je het dan over de heatlink, of over de thermostaat?

  • twieren
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 19:22
Schanul72 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:08:
[...]

Dank voor je reactie. Heb je het dan over de heatlink, of over de thermostaat?
Thermostaat. De heatlink moet bekabeld aangesloten worden op de ketel, dat is vaak ook bij/ naast de ketel.

[Voor 6% gewijzigd door twieren op 25-11-2021 23:26]

28x URE 350Wp Enphase iQ7+ - PVOutput


  • Schanul72
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 27-12-2021
Dank je, het is me nu duidelijk.

  • criskruijff
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 13-01 18:50
Hallo, ook een nest met een intergas xtreme 36. De heatlink de draadjes op T1en T2 naar de ketel toe zoals wordt geadviseerd. Maar waar zit hier nu poort 11 en 12 op de ketel? Ik zie ze niet op mijn moederboord. Nu op 1 en 2 aangesloten maar ketel reageert niet…

HELP!


  • barendvmk
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 12-02 18:56
Hallo,

Vanuit een onervaren persoon een basale vraag: waar vind ik alle aansluitingen op de cv ketel?

Bij mij lijkt een geheel andere front op de ketel te zitten. Zie onder voor de foto.

Het betreft een Kombi Kompact 24/18 ketel.

Dank alvast!

Groet,
Barend

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • ikbentomas
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 12-03 19:22
De aansluitingen van de Intergas ketel kan je bereiken in twee stappen.
1. De witte behuizing van de ketel afhalen. (Zoals bij jou al gebeurd is)
2. Daarna het bedieningspaneel vast pakken en naar voren trekken.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee