Goedemorgen,
Wij zijn in het gelukkige bezit van een modern huis met prima isolatie, triple glas, balansventilatie met warmteterugwinning.
In deze tijd met de hoge energieprijzen helemaal niet verkeerd.
En toch zit ik met iets waar ik me zorgen over maak.
Onze woning is opgeleverd in 2019. Bij oplevering zijn de NIBE warmtepompen aangesloten op een bodembron gevuld met water (geen glycol).
Praktisch punt is dat de aannemer die de woning heeft opgeleverd failliet is en de installateur niks meer met het project van doen wil hebben (z'n facturen zijn niet betaald blijkbaar). Ik beschik dan ook nauwelijks over ontwerpinformatie.
Afgelopen winter -tijdens de koude dagen- kreeg ik met regelmaat de melding Lage Temperatuur Uitgaande Bronvloeistof.
Om een lang verhaal kort te maken is er al door verschillende monteurs naar gekeken en is 1,5 maand geleden mijn bodembron alsnog met een water/glycol mengsel gevuld. Op advies van de installateur.
Ik had mijn twijfels of daarmee het probleem voorbij zou zijn. Op een eerder moment is er al een klep vervangen die vast zou zitten (na 2 jaar?).
Helaas zijn de meldingen deze week weer begonnen. Drie dagen op rij. De Temperatuur uitgaande bronvloeistof is zelfs gezakt tot 1,5 graad. En de echte winter moet nog beginnen.
Ik heb mijn thermostaat op 20,5 graden staan en het tapwater in de 'zuinig' stand.
Tips zijn altijd welkom maar waar ik uiteindelijk naar op zoek ben is een echt goed analyse van het probleem bij mijn woning. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat mijn bodembron naar twee jaar al 'uitgeput' is. Dat blijkt erg lastig te zijn.
Ideeën zijn welkom!
Wij zijn in het gelukkige bezit van een modern huis met prima isolatie, triple glas, balansventilatie met warmteterugwinning.
In deze tijd met de hoge energieprijzen helemaal niet verkeerd.
En toch zit ik met iets waar ik me zorgen over maak.
Onze woning is opgeleverd in 2019. Bij oplevering zijn de NIBE warmtepompen aangesloten op een bodembron gevuld met water (geen glycol).
Praktisch punt is dat de aannemer die de woning heeft opgeleverd failliet is en de installateur niks meer met het project van doen wil hebben (z'n facturen zijn niet betaald blijkbaar). Ik beschik dan ook nauwelijks over ontwerpinformatie.
Afgelopen winter -tijdens de koude dagen- kreeg ik met regelmaat de melding Lage Temperatuur Uitgaande Bronvloeistof.
Om een lang verhaal kort te maken is er al door verschillende monteurs naar gekeken en is 1,5 maand geleden mijn bodembron alsnog met een water/glycol mengsel gevuld. Op advies van de installateur.
Ik had mijn twijfels of daarmee het probleem voorbij zou zijn. Op een eerder moment is er al een klep vervangen die vast zou zitten (na 2 jaar?).
Helaas zijn de meldingen deze week weer begonnen. Drie dagen op rij. De Temperatuur uitgaande bronvloeistof is zelfs gezakt tot 1,5 graad. En de echte winter moet nog beginnen.
Ik heb mijn thermostaat op 20,5 graden staan en het tapwater in de 'zuinig' stand.
Tips zijn altijd welkom maar waar ik uiteindelijk naar op zoek ben is een echt goed analyse van het probleem bij mijn woning. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat mijn bodembron naar twee jaar al 'uitgeput' is. Dat blijkt erg lastig te zijn.
Ideeën zijn welkom!