fishbone!
lage start spanning leuk, maar je hebt er geen bal aan.
panelen hebben een Voc, heb je voldoende Voc dan start de omvormer wel.
maar de Voc is afhankelijk van de temperatuur.
zijn de panelen kouder dan heb je een hogere Voc zijn ze warmer dan heb je een lagere Voc.
reken voor de simpelheid een + en - 10%.
maar omvormers doen niks met de Voc, die doen iets met de Vmpp.
de Vmpp is lager als de Voc.
en de Vmpp is ook afhankelijk van de temperstuur, neem hier ook maar even + en - 10%.
en dan het belangrijkste:
met hoeveel rendement kan hij de DC omzetten naar de AC.
en ja dit is afhankelijk van de Vmpp zie ook:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large)
stel je zet er 350Vmpp op de omvormer, dan heb je het beste rendement.
dit doe je door 10% extra Vmpp er op te zetten om de temperatuur te compenseren.
heb je dan maar net de start spanning (Voc) die de omvormer aan kan, dus rond de 100Vmpp, dan zit je zover van wat hij nog leuk zit met de Vmpp, je opbrengst is dan gewoon ruk.
dat je het niet haalt met maar 6 panelen, dus 6x32Vmpp = 192Vmpp en dan nog de 10% + en -.
dat is geen ramp scheelt maar een 1 a 2% in je jaar opbrengst.
of je u een SMA/goodwe/solis etc etc gebruikt.
het maakt allemaal geen bal uit, het zijn kleine verschillen die er amper toe doen.
heeft meer met marketing te maken als werkelijk verschil.
uit eindelijk zijn het allemaal 1 fase TL omvormers en werken intern 99,9999% het zelfde.
(ze kunnen allemaal polystring werken, ze kunnen allemaal het zelfde binnen de spec's, alleen de specs verschillen een beetje.)
als je 2 stringen wil van ander aantal panelen (dus andere Voc/Vmpp), dan wil je een omvormer met 2x een mpp.
en dan maakt schaduw management ook niet meer uit want dat gaat per mpp.
(2x een mpp, maakt een omvormer maar 20€ duurder, dus no prob gewoon doen.)
verder:
omdat je een opstelling wil van 6x375Wp=2250Wp en van 8x375Wp=3000Wp.
en dit oost-west.
zie mijn set:
:strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large)
oost en west haalt op een ander moment zijn top. (zie ook @
iets zijn set.

)
dus een kleinere omvormer is geen probleem, een 5250W omvormer is veel te zwaar.
dit kan zelfs op een 3000W omvormer als je voor een dupie op de eerste rang wil zitten, maar een 3600W omvormer is net een beetje toffer, dus dat zou ik doen, mooi gemiddelde tussen kosten en opbrengst.
(oke, ik zou gaan voor een 4000W omvormer, dat kan ook nog op een 16A groep, maar installateurs weten dit vaak niet, dus krijg je vaak niet geregeld.)
en je wil een omvormer met 2x een mpp.
die kun je haast niet kleiner krijgen als 3000W.
en bijna alles boven de 3000W die hebben 2x een mpp.
dus kies maar of je voor goodwe/sma/solis etc etc.. wil gaan, het kan allemaal.
kan nog een tipje geven:
omdat je met 6 panelen een vrij lage Vmpp hebt.
en dat iets van rendement kost, probeer panelen te kiezen die +/-36Vmpp(of meer) leveren in plaats van 32Vmpp.
is net iets beter, en kost je niks extra.
en die zijn er.
conclusie, of jij hebt je adviseur niet begrepen, of hij is een sukkel die het niet snapt.
basis kennis is niet aanwezig bij 1 van de 2.
jij mag uit zoeken waar.

het leuke is, dat dit allemaal heel simpel is, maar wel met veel variabelen waardoor het best ingewikkeld verhaal word.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)