Ha allemaal,
We zijn ons huidige huis aan het renoveren tot een passief huis. Hierdoor is onze verwarmingsvraag erg laag. In de koudste maand hebben we een primaire energievraag van 5kwh per maand. Het huis is ongeveer 180m2 dus is de primaire energievraag in de koudste maand zo'n 30kwh per dag. Aangezien het huis werkt als een thermische batterij, kun je verwarmen wanneer je wilt (alleen overdag bijvoorbeeld). De verwarmingsvraag willen we doen met de Vaillant Arotherm Plus.
Het nadeel van een traag verwarmingssysteem in een passief huis is dat het huis sneller kan oververhitten als de zon erop staat. Hierdoor kiezen we voor een sneller verwarmingssyteem en verwarmen we via de ventilatielucht en 2 jaga convectoren die in een open ruimte staan en verbonden zijn met bijna het hele huis (Briza 12, 38x122). Daarnaast hebben we nog 2 badkamers waar we vloerverwarming in willen voor het comfort.
Stel dat we verwarmen met 35 graden dan kunnen we via de warmtewisselaar 1.6kw afgeven. Via de 2 jaga briza 12 convectoren kunnen we dan 2kw afgeven (kan meer, maar dan hoor je hem).
De vloerverwarming van de badkamer kan verder nog zo'n 0.4kw afgeven, maar die voeren we gesloten (ivm koeling en mogelijke hogere temperaturen voor ventilatie).
Dit betekent dat ons warmteafgifte zo'n 4kw is.
De systeeminhoud is waarschijnlijk zo'n 15 a 20 liter in de buizen, 20 liter in de warmtepomp (55 als backup heater aan is), 1 liter in de warmtewisselaar van de ventilatie (Zehnder Comfopost) en waarschijnlijk nog zo'n 2 liter in de Jaga Briza 12s. Dus totaal zo'n 40 liter. Als we even als vuistregel aanhouden 20 liter per kw, is het systeemvolume te klein. We zullen dus nog een buffervat moeten hebben van minstens 40 liter.
Qua opstelling zouden we dan de Jaga, balansventilatiewisselaar en gesloten vloerverwarmingsgroep allemaal parallel aansluiten. Op het retour van dit CV circuit dan een buffervat van 40l+.
Verder doen we SWW via een hygieneboiler van 500l. De binnenunit van Vaillant is dan de driewegklep die bepaalt of SWW of CV gedaan moet worden.
Met zomers koelen doet de VV groep niet mee omdat die op basis van temperatuur geschakeld wordt en je dus geen koude vloer krijgt in de zomer.
Graag hoop ik even dat mensen meedenken aangezien het een niet zeer voorkomende setup is
. @Proton_ jij had voorgesteld een apart topic te maken dus wellicht wil je meekijken? @koevlaas2 Jij nog wat wijze woorden?
Wat voor mogelijke problemen of verbeteringen voorzien jullie?
Ik kan me voorstellen dat pendelen een mogelijk probleem is maar ik kan ook op 45 graden verwarmen. Ons afgiftevermogen is dan 5.5kw, of ik kan bijvoorbeeld de Jaga's harder laten blazen. Maar in principe zou een groot genoeg buffervat hiervoor moeten beschermen toch?
We zijn ons huidige huis aan het renoveren tot een passief huis. Hierdoor is onze verwarmingsvraag erg laag. In de koudste maand hebben we een primaire energievraag van 5kwh per maand. Het huis is ongeveer 180m2 dus is de primaire energievraag in de koudste maand zo'n 30kwh per dag. Aangezien het huis werkt als een thermische batterij, kun je verwarmen wanneer je wilt (alleen overdag bijvoorbeeld). De verwarmingsvraag willen we doen met de Vaillant Arotherm Plus.
Het nadeel van een traag verwarmingssysteem in een passief huis is dat het huis sneller kan oververhitten als de zon erop staat. Hierdoor kiezen we voor een sneller verwarmingssyteem en verwarmen we via de ventilatielucht en 2 jaga convectoren die in een open ruimte staan en verbonden zijn met bijna het hele huis (Briza 12, 38x122). Daarnaast hebben we nog 2 badkamers waar we vloerverwarming in willen voor het comfort.
Stel dat we verwarmen met 35 graden dan kunnen we via de warmtewisselaar 1.6kw afgeven. Via de 2 jaga briza 12 convectoren kunnen we dan 2kw afgeven (kan meer, maar dan hoor je hem).
De vloerverwarming van de badkamer kan verder nog zo'n 0.4kw afgeven, maar die voeren we gesloten (ivm koeling en mogelijke hogere temperaturen voor ventilatie).
Dit betekent dat ons warmteafgifte zo'n 4kw is.
In principe zou dat wel moeten kunnen. Koudste maand houd ik even rekening mee met <10 graden overdag. Minimaal vermogen om mee rekening te houden is dan ong 3.7kw.Verwijderd schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 17:40:
[...]
@Domosapiens Gezien de onduidelijkheden heb ik een vermogensgrafiek opgevraagd en mag ik de onderstaande grafiek delen, hierin staan de vermogens bij verschillende modulatie bereiken (compressor snelheid in rps van 30-120) en buitentemperaturen op basis van een 35-30 traject met de 7kW aroTHERM Plus. De tekst in de brochure zal worden aangepast, het genoemde nominale vermogen is inderdaad waar het beste COP getal op gebaseerd is. De genoemde vermogensbereiken zijn de minimale en maximale vermogens in het volledige modulatiebereik.
[Afbeelding]
De systeeminhoud is waarschijnlijk zo'n 15 a 20 liter in de buizen, 20 liter in de warmtepomp (55 als backup heater aan is), 1 liter in de warmtewisselaar van de ventilatie (Zehnder Comfopost) en waarschijnlijk nog zo'n 2 liter in de Jaga Briza 12s. Dus totaal zo'n 40 liter. Als we even als vuistregel aanhouden 20 liter per kw, is het systeemvolume te klein. We zullen dus nog een buffervat moeten hebben van minstens 40 liter.
Qua opstelling zouden we dan de Jaga, balansventilatiewisselaar en gesloten vloerverwarmingsgroep allemaal parallel aansluiten. Op het retour van dit CV circuit dan een buffervat van 40l+.
Verder doen we SWW via een hygieneboiler van 500l. De binnenunit van Vaillant is dan de driewegklep die bepaalt of SWW of CV gedaan moet worden.
Met zomers koelen doet de VV groep niet mee omdat die op basis van temperatuur geschakeld wordt en je dus geen koude vloer krijgt in de zomer.
Graag hoop ik even dat mensen meedenken aangezien het een niet zeer voorkomende setup is
Wat voor mogelijke problemen of verbeteringen voorzien jullie?
Ik kan me voorstellen dat pendelen een mogelijk probleem is maar ik kan ook op 45 graden verwarmen. Ons afgiftevermogen is dan 5.5kw, of ik kan bijvoorbeeld de Jaga's harder laten blazen. Maar in principe zou een groot genoeg buffervat hiervoor moeten beschermen toch?