Vloerverwarming badkamer aansluiten op vvw begane grond?

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:40
In het jaren 30-huis dat ik net heb gekocht halen we de vloer eruit op de begane grond, en vervangen we ze door een schuimbetonvloer met vloerverwarming. De verdeler komt in een van de keukenkastjes.

Op de eerste verdieping renoveren we ook de badkamer. De badkamer bevindt zich recht boven de keuken waar de verdeler komt.

Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik op de badkamer best kies qua verwarming, maar ik neig naar watergedragen vloerverwarming, eventueel in combinatie met extra wandverwarming of een elektrische radiator.

Gisteren kwam de offerte van de badkamerinstallateur binnen. Hij gaf aan dat de vvw van de badkamer best ook aangesloten kon worden op de verdeler in de keuken, omdat het in de badkamer om zo'n kleine oppervlakte aan vww gaat (badkamer is 6m² groot, waarvan zo'n 3m² bruikbaar bruikbaar voor vvw). Het heeft dan volgens hem weinig zin om nog een eigen verdeler in de badkamer te plaatsen.

Maar hij gaf wel aan dat hij geen vvw expert is, en vroeg zich af of dit wel ging werken qua ontluchting: doordat de vvw op de badkamer hoger ligt dan de verdeler krijg je eventuele luchtbellen niet uit de leidingen op de badkamer.

Kunnen jullie inschatten of zijn redenering klopt? En zijn er manieren om dit te voorkomen? Moeten we misschien toch een eigen verdeler plaatsen, in de badkamer of misschien zelfs op zolder bij de CV?

En nog een bijkomende vraag: hoe bereken ik of ik voldoende warmteafgifte heb op de badkamer met die 3m² vloerverwarming? Heeft iemand een link naar een goede tool?
Meestal wordt 70W per m³ genoemd, en dan kom ik uit op zo'n 1500W. Ik lees ook dat vvw meestal zo'n 100W per m² levert, en dan kom ik uit op zo'n 300W. Dat is natuurlijk veel te weinig. Maar ik heb het gevoel dat ik iets mis :)

Nog wat context: het huis krijgt overal HR++ glas met een U-waarde van 1, en voorzetwanden met 12 cm PIR, ook in de badkamer.

Hieronder een plaatje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6c5pej-OhIGXpj3dp-x7VKawtwM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NZRNsQWjXfmbJLe1agEZ0IBg.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door marvel27 op 26-10-2021 16:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rofdof
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-08-2023
dat kan wel.
als je er lucht inhebt dan moet je alle andere groepen dicht zetten en dan drukt hij hem er wel door icm met ontluchten op de verdeler.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Je kan ook nog een apart lucht-tappunt maken op een hoger punt. Maar vraag is; hoe wil ie het aan gaan sluiten? Met een splitter ofzo?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:40
Hij gaf aan dat dit best aangesloten zou kunnen worden door het bedrijf dat ook de vloerverwarming beneden legt, omdat zij hier meer ervaring mee hebben. Dat bedrijf zou dan een verdeler met een extra aansluiting moeten leveren, zodat er nog ruimte is voor de buis van de badkamer-vvw.

Maar hij heeft niets gezegd over een splitter ofzo.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-09 17:55
ja je met er een tsktuk in persen. in de bakkamer en een buisje met een muurplaatje. en een ontluchtertje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maartentmm
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 15:28
ik volg even hoor. leg je het door je hele badkamer heen ook onder je bad? voor hoofdverwarming met prima isolatie kan je 50watt per m3 rekenen. maar goed dan kom je nog te kort dus ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk werkt.

2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Osxy
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 17:32

Osxy

Holy crap on a cracker

Bij ons is een simpele thermostaat geinstalleerd voor badkamer en toilet.

https://www.sanitairwinke...mperatuurregeling-wit-wit

"Divine Shields and Hearthstones do not make a hero heroic."


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:40
miciel schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 16:56:
ja je met er een tsktuk in persen. in de bakkamer en een buisje met een muurplaatje. en een ontluchtertje.
Bedankt Miciel! Maar heb je misschien iets meer info of een linkje? Hoe moet ik mij dit voorstellen?
maartentmm schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 17:06:
ik volg even hoor. leg je het door je hele badkamer heen ook onder je bad? voor hoofdverwarming met prima isolatie kan je 50watt per m3 rekenen. maar goed dan kom je nog te kort dus ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk werkt.
Ik was niet niet van plan om het onder het bad te leggen, ook al omdat ik van plan ben de badkuip te isoleren met PUR. Een optie kan zijn om het uit te breiden met wandverwarming, bv tussen de deur en de koof van het toilet. Nadeel is wel dat die muur niet is geïsoleerd, dat verwarmt dan meteen de aangrenzende slaapkamer. Maar qua oppervlakte zou dat dan nog een extra 1,5x2,5= 3.75m² zijn. Totale vvw oppervlakte in de badkamer is dan 6,75m². Aan 100W per m² is dat dan 675W. Met die 50W per m³ van jou voor een goed geïsoleerde ruimte kom ik op 1040W. Dat is nog een tekort van bijna 400W.

Nog een elektrische radiator erbij?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Freeaqingme
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 16:45
Als je ergens een ontluchtingskraan in de badkamer zou monteren, dan zou het ontluchten toch moeten kunnen van de vloerverwarming?

No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Possible
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 20:24
Is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de aanvoer en retour van de huidige radiator (mocht die er hangen) te gebruiken en deze in een slakkenpatroon te leggen?

Gasloos sinds 2020 - 3240wp-Z Live 5100wp-W Live 8340wp-Merged Live Altantic Explorer 200 Live


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rofdof
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 29-08-2023
Freeaqingme schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 17:30:
Als je ergens een ontluchtingskraan in de badkamer zou monteren, dan zou het ontluchten toch moeten kunnen van de vloerverwarming?
Op een goede verdeler zit wel een ontluchter.

Dus alle groepen dicht behalve badkamer en je drukt alles er doorheen.
Je kunt ook een automatisch ontluchter op je verdeler plaatsen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zEWH4rXr0YgpHEcaauH_fwGQ1w8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yuQk99eTGg5py9bQwi5FGAHE.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-09 17:55
marvel27 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 17:26:
[...]

Bedankt Miciel! Maar heb je misschien iets meer info of een linkje? Hoe moet ik mij dit voorstellen?
t-stuk. welke in de badkamer vloer moet. (als ontluchtingspunt)
https://www.warmteservice...ling-T-stuk-16/p/48954100
halve meter buis. https://www.warmteservice...-meerlagenbuis/p/48670103
muurplaatje. https://www.warmteservice...flens-16-x-1-2/p/48954800
(als het even kan de leiding en het muurplaatje in de muur wegwerken. )
de ontuchter https://www.warmteservice...-draaibaar-1-2/p/45152605
ik hoop dat het nu ongeveer snapt. wat ik bedoel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cryptapix
  • Registratie: Januari 2001
  • Nu online
Welke pomp gaat dat water 3 meter omhoog pompen? Bij onze vloerverwarming vond de installateur 1 meter hoogteverschil al veel (lees: meer wou hij niet aan) en moest de verdeler op het hoogste punt.

Onlangs was er hier trouwens een soortgelijke vraag.
Edit: gevonden, maar helpt je niet heel veel verder Vloerverwarming op 2 verdiepingen 1 of 2 verdelers toepassen

[ Voor 21% gewijzigd door cryptapix op 27-10-2021 21:59 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Nu online
In principe kan dat.

In de praktijk is het (een beetje) afhankelijk van de installateur en je eigen kennis/tijd om het perfect werkend te krijgen.

Opvoerhoogte is het probleem niet, het is immers een circulair systeem, voor iedere liter die er omhoog gaat komt er ook weer 1 omlaag die tegen de verdeler "duwt" die krachten kun je tegen elkaar wegstrepen waardoor enkel de weerstand overblijft (die je ook hebt bij een. horizontaal gesloten systeem)

Ontluchten kan door middel van het sluiten van alle groepen en dan stevig "erdoor pompen" MAAR....
Als zich er lucht ophoopt draait ie een tijdje minder efficiënt voordat je dat überhaupt door hebt... Daarom zou ook ik een T-stuk inbouwen in de vloerverwarmingsbuis met daarop een automatische ontluchter ( die kosten maar 10€, een t stuk om te persen ook ca10€..)

Wandverwarming kan je er nog bij plaatsen en is echt heerlijk maar zal redelijk aan de prijs zijn... Heb dat onlangs zelf ingebouwd en kwam toch wel wat werk bij kijken...
(Vv-buis tegen muur gaat snel maar daarna moet je dat heel dik stuccen en lang drogen, dan nog een keer "filleren" om het vlak te krijgen)

Ter info, in Duitsland wordt heel vaak de verdeler onder het plafond van de etage er beneden gehangen... Enkel bij het ontluchten iets meer werk.

2050vandaag, waarom wachten?


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Woudtwe
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12:34
marvel27 schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 16:05:
In het jaren 30-huis dat ik net heb gekocht halen we de vloer eruit op de begane grond, en vervangen we ze door een schuimbetonvloer met vloerverwarming. De verdeler komt in een van de keukenkastjes.

Op de eerste verdieping renoveren we ook de badkamer. De badkamer bevindt zich recht boven de keuken waar de verdeler komt.

Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik op de badkamer best kies qua verwarming, maar ik neig naar watergedragen vloerverwarming, eventueel in combinatie met extra wandverwarming of een elektrische radiator.

Gisteren kwam de offerte van de badkamerinstallateur binnen. Hij gaf aan dat de vvw van de badkamer best ook aangesloten kon worden op de verdeler in de keuken, omdat het in de badkamer om zo'n kleine oppervlakte aan vww gaat (badkamer is 6m² groot, waarvan zo'n 3m² bruikbaar bruikbaar voor vvw). Het heeft dan volgens hem weinig zin om nog een eigen verdeler in de badkamer te plaatsen.

Maar hij gaf wel aan dat hij geen vvw expert is, en vroeg zich af of dit wel ging werken qua ontluchting: doordat de vvw op de badkamer hoger ligt dan de verdeler krijg je eventuele luchtbellen niet uit de leidingen op de badkamer.

Kunnen jullie inschatten of zijn redenering klopt? En zijn er manieren om dit te voorkomen? Moeten we misschien toch een eigen verdeler plaatsen, in de badkamer of misschien zelfs op zolder bij de CV?

En nog een bijkomende vraag: hoe bereken ik of ik voldoende warmteafgifte heb op de badkamer met die 3m² vloerverwarming? Heeft iemand een link naar een goede tool?
Meestal wordt 70W per m³ genoemd, en dan kom ik uit op zo'n 1500W. Ik lees ook dat vvw meestal zo'n 100W per m² levert, en dan kom ik uit op zo'n 300W. Dat is natuurlijk veel te weinig. Maar ik heb het gevoel dat ik iets mis :)

Nog wat context: het huis krijgt overal HR++ glas met een U-waarde van 1, en voorzetwanden met 12 cm PIR, ook in de badkamer.

Hieronder een plaatje.
[Afbeelding]
Wij hebben de badkamer gewoon op de pomp van de cv ketel. Dat gaat prima. Kan hij gewoon een eigen heen en retour krijgen. Door 2 kleppen en de badkamer een eigen thermostaat kan je alles ook meteen onafhankelijk verwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Je kan de hartafstand van de slangen kleiner maken dan heb je wat meer vermogen.
En een handdoek radiator in deze groep opnemen, ben je gelijk van het luchtprobleem af.
Nadeel is dat deze dan nooit warmer wordt dan de water temperatuur waar je mee stookt.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:40
Net contact gehad met het bedrijf dat de vloerverwarming zal leggen om hen de bedenkingen van de badkamerinstallateur voor te leggen.

Hij gaf aan dat:
  • het aansluiten van de groep van de badkamer op de verdeler beneden geen enkel probleem was, ook niet qua ontluchting. Wel zou het een probleem kunnen zijn om de groep opnieuw te vullen, als dat om een of andere (onwaarschijnlijke) reden nodig zou zijn. Maar niet onoverkomelijk volgens hem.
  • zoneregeling mogelijk, maar ingewikkeld was, omdat je alle knoppen op de verdeler beneden van een servo-motortje moet voorzien, wat ingewikkeld/kostbaar is als het enkel om een badkamer als extra zone gaat. En dan gaat je ketel vol aan om een kleine ruimte te verwarmen (is dat wel zo, als je een modulerende ketel hebt?) wat hoog in de kosten zou lopen.
  • ik beter elektrische vloerverwarming+elektrische radiator kon overwegen op de badkamer, omdat de bruikbare oppervlakte klein is, en je afhankelijk bent van de thermostaat in de woonkamer, die hoogstwaarschijnlijk een andere timing heeft dan je warmtebehoefte in de badkamer.
Elektrische hoofdverwarming in de badkamer wou ik graag vermijden, maar verschillende aannemers (en nu dus ook deze vloerverwarmingsspecialist) hebben het mij aangeraden. Paar vragen beantwoord, maar ook een aantal bijkomende vragen dus ;)

Bizar dat er niet een duidelijk antwoord lijkt te zijn op de vraag: hoe krijg ik op een duurzame en betrouwbare manier mijn badkamer warm op lage temperatuur.

[ Voor 7% gewijzigd door marvel27 op 29-10-2021 17:36 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-09 17:55
• het aansluiten van de groep van de badkamer op de verdeler beneden geen enkel probleem was, ook niet qua ontluchting. Wel zou het een probleem kunnen zijn om de groep opnieuw te vullen, als dat om een of andere (onwaarschijnlijke) reden nodig zou zijn. Maar niet onoverkomelijk volgens hem.
jep het vullen van een groep is een drama. beter gewoon een ontluchterje op het hoogste punt.
en of dat nou een hand onluchter of een automaatje is maakt niet zo gek veel uit. als ik eerlijk ben.
• zoneregeling mogelijk, maar ingewikkeld was, omdat je alle knoppen op de verdeler beneden van een servo-motortje moet voorzien, wat ingewikkeld/kostbaar is als het enkel om een badkamer als extra zone gaat. En dan gaat je ketel vol aan om een kleine ruimte te verwarmen (is dat wel zo, als je een modulerende ketel hebt?) wat hoog in de kosten zou lopen.
dat het hoog in de kosten gaat lopen valt wel mee. maar de rest van het het argument is wel waar.
er is hier een ergens een topic met iemand die een vergelijkbaar probleem heeft gehad.
zijn cv ketel ging aan voor 1 radiator kon zijn warmte niet kwijt ging pendelen/storing etc.
om een lang verhaal kort te maken je zal meerdere groepen met elkaar moeten combineren zodat je ketel zijn warmte kwijt kan. (en dat mag ook een stukje vloerverwarming en een losse radiator zijn.)
• ik beter elektrische vloerverwarming+elektrische radiator kon overwegen op de badkamer, omdat de bruikbare oppervlakte klein is, en je afhankelijk bent van de thermostaat in de woonkamer, die hoogstwaarschijnlijk een andere timing heeft dan je warmtebehoefte in de badkamer.
ja zonder een degelijke zone regeling is meestal koud in je badkamer. of je moet een modern huis hebben waar je 24/7 dezelfde temperatuur stookt. en afzuiging hebt dan valt het allemaal wel weer mee.
(ja het bij mij wel koud maar nog altijd een kleine 20 graden. kou wordt je hard van zeg ik dan maar)
Bizar dat er niet een duidelijk antwoord lijkt te zijn op de vraag: hoe krijg ik op een duurzame en betrouwbare manier mijn badkamer warm op lage temperatuur.
ja wel hoor een losse warmtepomp. en vloerverwarming en een handdoek radiator.
beide kan je dan los voeden zodat er nog net wat meer warm/lauw water door je radiator stroomt.
dus dan krijg je meerdere leidingen in je vloer. 1 setje voor de radiator en de leiding voor de vloerverwarming. maar dat is weer niet echt prijs technisch verantwoordt. het kost gewoon teveel.
(en nee ik heb dan ook niet het passent antwoordt op deze vraag gevonden)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Kun je niet een handoek/ design radiator kwijt met een rtl ventiel?
Dat hebben wij hier ook en werkt prima, wel met de kanttekening dat ik een houtcv stook en er dus altijd warmte aanbod is.
Op het moment dat er geen vraag is in de woning gaat de warmte richting een buffer.

In jouw geval als er geen vraag is gaat de cv ketel uit en is er geen warmte voor je badkamer.

En met zone aanvraag voor alleen je badkamer zal de ketel wel gaan pendelen....

Setje zonnepanelen en elektrische vloerverwarming dan maar??

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb arostor 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Woudtwe
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12:34
marvel27 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 17:35:
Net contact gehad met het bedrijf dat de vloerverwarming zal leggen om hen de bedenkingen van de badkamerinstallateur voor te leggen.

Hij gaf aan dat:
  • het aansluiten van de groep van de badkamer op de verdeler beneden geen enkel probleem was, ook niet qua ontluchting. Wel zou het een probleem kunnen zijn om de groep opnieuw te vullen, als dat om een of andere (onwaarschijnlijke) reden nodig zou zijn. Maar niet onoverkomelijk volgens hem.
  • zoneregeling mogelijk, maar ingewikkeld was, omdat je alle knoppen op de verdeler beneden van een servo-motortje moet voorzien, wat ingewikkeld/kostbaar is als het enkel om een badkamer als extra zone gaat. En dan gaat je ketel vol aan om een kleine ruimte te verwarmen (is dat wel zo, als je een modulerende ketel hebt?) wat hoog in de kosten zou lopen.
  • ik beter elektrische vloerverwarming+elektrische radiator kon overwegen op de badkamer, omdat de bruikbare oppervlakte klein is, en je afhankelijk bent van de thermostaat in de woonkamer, die hoogstwaarschijnlijk een andere timing heeft dan je warmtebehoefte in de badkamer.
Elektrische hoofdverwarming in de badkamer wou ik graag vermijden, maar verschillende aannemers (en nu dus ook deze vloerverwarmingsspecialist) hebben het mij aangeraden. Paar vragen beantwoord, maar ook een aantal bijkomende vragen dus ;)

Bizar dat er niet een duidelijk antwoord lijkt te zijn op de vraag: hoe krijg ik op een duurzame en betrouwbare manier mijn badkamer warm op lage temperatuur.
Op zich is electrisch helemaal geen raar idee denk ik hoor. Je heb snel een warme vloer en dus je kom hem redelijk kort aan hebben.

Maar die zoneregeling is toch helemaal niet nodig? Ik heb 1 gewone thermostaat in de badkamer en 1 in de huiskamer. Beide sturen een klep aan van een eigen circuit. Die klep stuurt een signaal naar de cv dat ie aan moet. Je hoeft helemaal niet op elke groep van je vloerverwarming een servo te hebben hoor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 09:13
In mijn badkamer is ook vloerverwarming.
Aanvoer is begrenst op 35 graden en gezien de oppervlakte gewoon aangesloten op de cv ketel.
Die heeft met zo'n kleine oppervlakte er geen enkele moeite mee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 08-09 17:55
ja je kan ook een rtl ventiel/box plaatsen. dat is in sommige gevallen wel beter idee.
en deze gewoon met je cv te laten meelopen. en je hebt ook gelijk een ontluchtertje.
zie link https://www.cvkoopjes.nl/...voor-vloerverwarming.html
edit maar je houdt wel alle andere problemen. zoals zonereging die ontbreekt.
als je weining stookt een koude badkamer.

[ Voor 16% gewijzigd door miciel op 30-10-2021 07:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Waypoint
  • Registratie: Juni 2004
  • Niet online

Waypoint

Music Addicted

Ik ben toch even nieuwsgierig . Ik ken de rtl truuk en het via je Cv laten verwarmen . Maar dan kan het ook zijn dat je vloer (te) warm wordt voor je tegels volgens mij en je moet wel ergens een warmtevraag hebben voordat er wat gebeurd . Althans zo heb ik het begrepen. Het kan wel maar echt top is het niet.

Maar waarom zou je niet gewoon een elektrische vloerverwarming nemen met een handdoek radiator op je cv of ook elektrisch ? Is dat dan zo veel slechter ? Ik heb de radiator met klokthermostaat op m’n cv.

Ik vind het nu namelijk ideaal, je schakelt hem apart met een tijdschema en het warmt reuze snel op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Greetoz
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 18:05
Wij zijn ook aan het renoveren. We hebben uiteindelijk voor elektrische vloerverwarming gekozen ism een gewone handdoeken radiator op het cv systeem. We hebben beneden ook vloerverwarming. Dit was vele malen sneller en goedkoper. Ook zag ik geen reden om mijn badkamer permanent te verwarmen. Met de elektrische vv kan je best wel goed “stoken” wanneer je het nodig hebt.

https://printcraft3d.nl Protect your BMW! https://BimmerNotify.app


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MikeyMan
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 16:18

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Ik heb beide badkamers als buffer op de Vvw staan. Is er in een van de andere groepen warmtevraag, dan doen de badkamers mee. Werkt prima.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BB-One
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 18:17
Wij hadden hetzelfde 'probleem'. Er is wel vloerverwarming aangelegd vanuit beneden maar aanvullend een elektrische handdoekradiator met eigen thermostaat en timer opgehangen. Vloerverwarming houdt de badkamer rond de 19 graden (max). In de winter verwarmt de radiator de badkamer in de ochtend even extra op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fenixxo
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 05-06-2022
Hallo!
Ik weet of iemand hier nog wel eens naar kijkt maar ik probeer het maar. Ben al een aantal jaren bezig met verbouwen en nu is het de beurt aan de badkamer. Ik heb gepland voor vloerverwarming waarbij de badkamer ong boven de verdeler op de begane grond zit. De verdeler is van Uponor en wordt gestuurd door smartix. Elke ruimte heeft z’n eigen thermostaat, WiFi. En in de verdeler wordt geregeld hoeveel warm water er naar welke groep gaat, via een draadje op de stuureenheid. De leverancier berekend een extra pomp hoogte van de badkamervloer komt dan in de muur in een kastje. De leidingen in de badkavloer worden 12 mm ca 16m2 vloer. De andere leidingen zijn 17 mm op de begane vloer. Mijn vraag hoe ziet het aansluitschema eruit? 17mm leiding van de verdeler naar de pomp? Dan 12 mm in de vloer en ook 12 mm terug naar de verdeler of moet daar ergens een verloopje? De pomp heeft geen stroom nodig naar ik begrijp, kan iemand verklaren hoe die dan werkt? Ik snapt het niet helemaal. Men raad ook af om de pomp net onder de vloer te doen, ca 25cm lager zou op zich lekker zijn want dan hangt de pomp in het cv hok. Iemand die weet of dit kan? Super als er nog iemand is die dit leest en antwoord kan geven. Groetjes

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07
Er ontbreekt nog wat info om dit te beantwoorden. - Een extra pomp heeft sowieso stroom nodig, en waarom is die nodig?
- Hoe vermijden dat die extra pomp droogloopt, of nog slechter, kapot gaat door cavitatie omdat de zuigkant afgesloten wordt door je sturing.
- Heeft je verdeler een eigen pomp? Dan is die zeker krachtig genoeg.
- Je kan voor die paar extra meter gewoon dezelfde buis gebruiken.
- Ontluchter op het hoogste punt blijft imho noodzakelijk.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 17:56

Rzaan

Altijd zoekende

naftebakje schreef op zondag 5 juni 2022 @ 21:30:
Er ontbreekt nog wat info om dit te beantwoorden. - Een extra pomp heeft sowieso stroom nodig, en waarom is die nodig?
- Hoe vermijden dat die extra pomp droogloopt, of nog slechter, kapot gaat door cavitatie omdat de zuigkant afgesloten wordt door je sturing.
- Heeft je verdeler een eigen pomp? Dan is die zeker krachtig genoeg.
- Je kan voor die paar extra meter gewoon dezelfde buis gebruiken.
- Ontluchter op het hoogste punt blijft imho noodzakelijk.
Ik ben van plan om in mijn huis VV aan te leggen.
Beneden ± 75 M2 en boven ± 12 M2.
Verwarming geschiedt met een L/W Warmtepomp.

Het idee is om beneden een verdeler te plaatsen en dan aftakking naar boven.
Nu wil ik graag de temperatuur van beneden in de woonkamer/keuken kunnen instellen, maar ook die van de badkamer.
Hoe zou ik dit moeten aanpakken?

Je geeft aan dat een ontluchter boven noodzakelijk is.
Is dit ook vanwege het eventueel makkelijker bijvullen van het systeem?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Richh
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 11:48
Edit, ik zie nu dat dit topic eigenlijk al even oud is :P @marvel27 welke oplossing heb je uiteindelijk gekozen?

Originele reactie hieronder...
marvel27 schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 17:35:
Elektrische hoofdverwarming in de badkamer wou ik graag vermijden, maar verschillende aannemers (en nu dus ook deze vloerverwarmingsspecialist) hebben het mij aangeraden. Paar vragen beantwoord, maar ook een aantal bijkomende vragen dus ;)
Mits slim gereguleerd hóéft elektrische vloerverwarming niet zo extreem inefficiënt te zijn als veel mensen denken, als we het hebben over sanitaire ruimtes.

Het grote voordeel aan elektrische vloerverwarming is dat het in een relatief kort tijdsbestek kan opwarmen, waar conventionele vloerverwarming juist even nodig heeft om helemaal warm te worden. Daar staat tegenover dat conventionele vloerverwarming relatief goedkoop warm 'blijft' voor langere termijn, waar elektrische vloerverwarming juist energie nodig blijft hebben.

In een badkamer ben je vaak juist relatief kort. Het is 90% van de tijd dat je CV-ketel aan staat eigenlijk niet nodig om je badkamer mee te verwarmen.
Voor bijvoorbeeld een woonkamer gaat elektrische vloerverwarming enorm in de papieren lopen. Maar voor 2x 15 minuten in de badkamer ziet dat verhaal er heel anders uit.

Al met al denk ik dat ik voor de 'veilige' oplossing zou kiezen voor een badkamer. Zeker als je met een slimme thermostaat of domitica de warmteregeling goed kan sturen.

[ Voor 5% gewijzigd door Richh op 09-06-2022 14:26 ]

☀️ 4500wp zuid | 🔋MT Venus 5kW | 🚗 Tesla Model 3 SR+ 2020 | ❄️ Daikin 3MXM 4kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:40
Uiteindelijk hebben we gekozen voor water vvw op de badkamer, aangesloten op 1 groep van de verdeler in de keuken. Die zorgt ervoor dat de vloer in elk geval niet koud is, en het grotoste deel van het jaar ook op voldoende hoge temperatuur. Daarnaast ook isolerende voorzetwand en HR++-glas, zodat de warmte niet te snel vervliegt. En tot slot ook de voorbereiding voor een elektrische radiator (Vasco Beam op het oog), die we kunnen plaatsen als de temperatuur toch niet comfortabel genoeg blijkt na verloop van tijd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 17:56

Rzaan

Altijd zoekende

marvel27 schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 17:22:
Uiteindelijk hebben we gekozen voor water vvw op de badkamer, aangesloten op 1 groep van de verdeler in de keuken. Die zorgt ervoor dat de vloer in elk geval niet koud is, en het grotoste deel van het jaar ook op voldoende hoge temperatuur. Daarnaast ook isolerende voorzetwand en HR++-glas, zodat de warmte niet te snel vervliegt. En tot slot ook de voorbereiding voor een elektrische radiator (Vasco Beam op het oog), die we kunnen plaatsen als de temperatuur toch niet comfortabel genoeg blijkt na verloop van tijd.
Dus je kunt de temperatuur van de badkamer niet onafhankelijk instellen?
Of snap ik het niet goed?

Zit er wel een ontluchting in de badkamer?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:40
Nee klopt, wordt mee met de woonkamer verwarmd. Geen ontluchter: de installateurs gaven aan dat een eventuele luchtbel altijd eruit gespeld kan worden als je alleen andere groepen dichtzet en de pomp op zijn hardst zet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07
Als je boven een automatische ontluchter zet, moet je niet merken dat er een luchtbel zit (blijft zo koud) en manueel gaan spoelen...
@Rzaan je wil zoneregeling. Op elke lus van de VV een gestuurde klep. Je zou kunnen besparen door enkel de ruimte die het snelst warm wordt een klep te geven, en de andere ruimte te laten meelopen.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 17:56

Rzaan

Altijd zoekende

naftebakje schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 09:36:
Als je boven een automatische ontluchter zet, moet je niet merken dat er een luchtbel zit (blijft zo koud) en manueel gaan spoelen...
@Rzaan je wil zoneregeling. Op elke lus van de VV een gestuurde klep. Je zou kunnen besparen door enkel de ruimte die het snelst warm wordt een klep te geven, en de andere ruimte te laten meelopen.
Bijna precies een jaar geleden. Taart!

Met een beetje mazzel komt de VV er de komende 3 maanden in.
Inmiddels is Faber hier geweest.
Zij leggen de schuimbetonvloer en de VV.
Maar dit doen ze alleen beneden.
Hoe ik de VV op de badkamer ga aanleggen, ben ik nog over in gesprek met ze.
Ik dacht "ze leveren mij een 2 lange stukken slang en mijn aannemer legt dit er in bij de badkamer-renovatie"

Hoe dan ook:
Ik hoeft geen zoneregeling meer.
De badkamer volgt gewoon de thermostaat van de eronder gelegen woonkamer.
Dus dat is opgelost.

Zit ik nog even met de ontluchter.
Dien ik nu wel of niet in het bovenste punt een ontluchter te plaatsen, ja of nee?
@marvel27 geeft aan dat het bij hen uiteindelijk niet gedaan is door de installateur.
@miciel zegt dat je het beter wel kan doen.
Binnenkort ligt alles open, dus dan is het moment.
Ik zou het liefste zonder ontluchter werken, want dan moet ik weer ergens een luikje achter een tegel maken of zoiets.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:40
Bel even met Rothermo, de jongens die de vvw leggen voor faber. Zij zijn erg duidelijkheid over het feit dat het niet nodig is. Maar goed, zij zitten niet met de gebakken peren als het wel zo is.

Waarom laat je hen de vvw op de badkamer niet leggen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 17:56

Rzaan

Altijd zoekende

marvel27 schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 16:03:
Bel even met Rothermo, de jongens die de vvw leggen voor faber. Zij zijn erg duidelijkheid over het feit dat het niet nodig is. Maar goed, zij zitten niet met de gebakken peren als het wel zo is.

Waarom laat je hen de vvw op de badkamer niet leggen?
Dat laatste zit ik ook aan te denken.
Gebeurt wel allemaal op verschillende dagen, maar daar moet uit te komen zijn.

Ik Google me suf over ontluchter in de badkamer.
Maar echt goede (onafhankelijke) info is er niet te vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • chime
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09-09 12:46
Wat eventueel ook kan is wanderverwarming in een badkamer - zit dan op hetzelfde circuit als de vloerverwarming.

Je zou eventueel een ontluchter (en een aansluiting) kunnen verwerken ter hoogte van je wc, onder zo een ophangmeubel is daar nog wel genoeg plek voor.
Bij ons zitten daar bvb de wateraansluitingen voor de badkamer zelf.

Maar goed, dat kan je eventueel ook wegwerken onder het badkamermeubel of er zelfs in. Je moet daar ook weg met je afvoer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • marvel27
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 08:40
Ik vond rothermo niet erg meedenkend qua mogelijkheden. De ontluchter bv, maar ook wandverwarming: toen ik daarnaar vroeg gaven ze aan dat dat in Nederland nooit gedaan werd. Dat was meer iets uit Duitsland

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07
Voor de prijs van 2 koppelingen, een T-stuk en een ontluchter heb je er een ontluchter in, gewoon doen toch? Geen verlies als het niet nodig is, en indien wel nodig zit je in de shit.
Je vind er vast weinig over met google omdat iedereen de verdeler boven de vloerverwarming zet.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.

Pagina: 1