Goodwe GW4200D-NS vs Growatt MIN 4200 XE

Pagina: 1
Acties:

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-04 08:10
Nu een 1-fase, maar in de toekomst wil ik misschien naar een 3-fase toe.

Deze beide omvormers kunnen op 20A afgezekerd worden. Geen factor 1,6 selectiviteit bij 3x 25A hoofdaansluiting dus.. Maar als hoofdschakelaar een installatieautomaat is hoeft dit geen probleem te zijn volgens: https://fritts.nl/selectiviteit-zonnepanelen/

Afbeeldingslocatie: https://fritts.nl/wp-content/upload_folders/fritts.nl/2013/09/Selectiviteit-1fase-25-a-zonnepanelen-met-installatieautomaat-als-hoofdzekering-1024x684.jpg
"Hier zie je dat de 20A installatieautomaat niet kruist met de 25A hoofdzekering en dus selectief is. Hier kan dus gewerkt worden met een installatieautomaat voor de omvormer van 20A. Dit is maximaal 4600 watt (per fase). In het laatste voorbeeld blijkt dat de 1,6 regel niet heilig is."

Ik zou ook nog voor een Growatt 4600 model kunnen gaan, deze kan ook op 20A worden afgezekerd.

[ Voor 28% gewijzigd door nMad op 06-07-2021 15:28 ]

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 04-04 15:36
@nMad
oke een oost-west.
zie ook mijn setup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
door dat oost en west een aardig verschil in tijd hebben in de top opbrengst kun je af met een minder zware omvormer.

ik heb 7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west.
en dit alles op een 4000VA omvormer.
die weer op een 16A groep hangt.

jij gaat een aardig stevigere hoek gebruiken. (vooral je oost variant)
dus ik zie eigenlijk al erg weinig problemen om een 16A omvormer te gebruiken.
zal een beetje aftoppen maar niet veel.

zie ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eunXXNz1QARA3iEKoaIlKMpzObQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xrqNpmisQDI1Iybu21IeFxfe.jpg?f=fotoalbum_large
dit is elke dag de opbrengst delen door het aantal kWp.
en dan 365 dagen bij elkaar optellen (geen zomer en winter).

apr/19 tot apr/20, hing er 5770Wp op een 3300VA omvormer.
apr/20 tot apr/21, hing dit op een 4000VA omvormer.
opbrengst verschil is minimaal tot bijna niet zichtbaar.
(met wat moeite gok ik dat het een 40kWh verlies is geweest door aftoppen.)

dus als je wil kan dit allemaal gewoon op een 16A groep. ;)
(met een 16A omvormer of een +/-4000VA omvormer gelang je wil experimenteren.)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik kop hem voor @Septillion ff in.
Hoe is de rest van je kast?

35A (of 40A) + 20A is 55A. (of 60A)
Kunnen je aardlekschakelaars dat aan? Of zijn die maar 40A geschikt?
https://search.abb.com/li...umentPartId&Action=Launch

Ik weet niet of dit zo klopt, maar een 3.6 kW omvormer kan ook nog. (energierendementsfactor 100%)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O59Tw-j4PKK0FDM7hDodSIB6EwE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JFgS5wsHZbP96QbegWJJhAZo.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DV_dzcbvg-8_H-Ehd-fgWr04hEM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qGGIn4WBzYdKwrNlRPriRNZg.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 58% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-07-2021 17:34 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-04 08:10
Wow, wat een hoop reacties. Bedankt allemaal.

@migjes Ja, ik weet dat een 16A omvormer genoeg is. Dit geeft Sunny Design van SMA ook aan. Maar mijn installateur wil dit niet installeren omdat Growatt "eist" dat het omvormer wattage minimaal 70% van de totale Wp is. 0,7*18*350 = 4410 watt. Het heeft al heel wat moeite gekost om een 4200 watt model te "mogen" krijgen i.v.p. 4600.

@AUijtdehaag Hierbij een foto van mijn groepenkast. 1x 40A hoofdschakelaar, 3x 40A ALS en 12x 16A automaten (4 per ALS) waarvan 1x dubbele fornuisgroep.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t07jWqWh6ncPSrmtsLKg6iJbEBw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jIUmozpdF1TYSZtK1sSuMO49.jpg?f=fotoalbum_large

Ik dacht dat een PV omvormer vaak op een eigen aardlekautomaat wordt aangesloten die direct achter de hoofdschakelaar komt. Maar ik heb hier niet veel verstand van. Ik hoop dat de installateur dat wel heeft :)

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:41

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
Dre schreef op vrijdag 6 augustus 2021 @ 14:15:
€ 81,69 kwam ik op uit voor 3 aardlekautomaten. Bron: https://www.groepenkastbe...ekautomaat-b-16a-30ma-1pn
Met een beetje geluk krijg je de BTW ook nog terug van de belastingdienst.
voor de meelezers een tip: dat is een site van https://www.elektramat.nl/ op hun hoofd site is het arsortiment wat groter en werkt het samenstellen van verdelers iets anders (je hebt meer keuze). prijs is het zelfde (of bijna)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X_8O_eKE2_htgENeKkntSmuZUH0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vYwyaPdhmUfst7NuBpU8xukv.jpg?f=fotoalbum_large

  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-04 08:10
@Septillion

Thanks, whitepaper nog eens gelezen. Als ik het goed heb begrepen wordt de installatie met 3x ALA ipv 3x ALS dan als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2tQ-Mz8tcQBpV6aARUxqJY0uQoU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EccXr3jyj6iOdBT9yW7B9Y6y.png?f=fotoalbum_large

En de installatie met extra 40A automaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RtXi07mpLJaFDKUXS8BH5Rbwk5U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OnNZJRvrxK5rqFhJdz8kBbsA.png?f=fotoalbum_large

Ik zal even met de elektricien overleggen wat zijn voorkeur is.

@Dre @twain4me @Dre
Thanks voor de tips waar en wat te bestellen.

[ Voor 51% gewijzigd door nMad op 06-08-2021 15:13 ]

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • nMad
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-04 08:10
Installatie is uitgevoerd met het scenario van één extra 40A automaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RtXi07mpLJaFDKUXS8BH5Rbwk5U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OnNZJRvrxK5rqFhJdz8kBbsA.png?f=fotoalbum_large

In de groepenkast ziet dat er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7byj1wdH44L8QYd2_HTd14Fc01w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/df4cDbGSntZzxio5xfKX3iUW.jpg?f=fotoalbum_large

Rij boven: 11x automaat B16.
Rij onder: hoofdschakelaar 40A, aardlekautomaat B16 300mA (PV omvormer), automaat B40, ALS1 40A, ALS2 40A, ALS3 40A, automaat B16 (laadpaal).

@Septillion Zou jij snelle check willen doen of dit zo correct is aangesloten?

[ Voor 6% gewijzigd door nMad op 01-09-2021 11:26 ]

PV: 10,4 kWp | EV: Tesla M3 LR ‘19 | L/W WP: Panasonic WH-MDC07J3E5 + PAW-TD20C1E5 | L/L WP: Daikin FVXM35A/RXM35R + Daikin FTXM25R/RXM25R + MHI 2x SRK25ZS-WF/SCM40ZS-W


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Waar komt die verkleuring vandaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gM3gZuHAlL4DLykiInZebDwkhd4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KeyJEM1G8be9H2p26Vicm3px.jpg?f=fotoalbum_tile

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

GoodWe gaat naar mijn ervaring goed op een 30 mA ALS. N=2. Wel de MC4 stekkers netjes op een droge plek vastgemaakt.

Schaduw MPPT GoodWe doet het goed (blauw = aan, oranje = uit). Zie hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrtH-REX21sBFppBYkxE_c79rfs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZIfrrey8eqYcKVUMBDMg4pgV.png?f=user_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BeJ6xA6pjHkmOs6t4qywghdWIAA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QTgMpdCICBPCkII3cfRRXhek.png?f=user_large

Geen ervaring met Growatt. Antwoord op e-mail vragen bij GoodWe vind ik wat lang duren.
Pagina: 1