3 x 25a genoeg?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
Hoi,

Afgelopen week kreeg ik mijn jaarafrekening binnen voor ons energie gebruik.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dRSdBys0vch3F6WeP60s0sHacB4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LT2V397RhbwbJ90kOfhui2HY.png?f=user_large

Wat onder andere opviel is dat de Netbeheerkosten met € 1.130,55 aan de ruime kant is.
Wij hebben blijkbaar een 3x35Ampere aansluiting, aangezien deze aansluiting ruim 750 Eur duurder is per jaar vraag ik me af of we deze echt nodig hebben.


Wij verwarmen via infrarood en koken op inductie. Ook hebben we een sauna waar we paar x per jaar inzitten.
Sinds afgelopen week hebben we een warmptepompboiler voor het warmwater en zijn we dus gasloos.

ik hou sinds we hier wonen vrij nauwkeurig het energie verbruik in de gaten dmv een plugwise smile p1.
En alleen als de sauna aanstaat en beneden alle verwarmingspanelen aanstaan dan komen we boven de 17000 watt. ( paar x per jaar )

Dus dan zouden we toch naar 3 x 25a kunnen gaan en dan er opletten dat we de sauna alleen aan doen als de verwarming uit is?

Of zie ik iets over het hoofd?

Alvast bedankt,
Grt,
Rick

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 22:32

de Peer

under peer review

Meestal wordt alleen vanwege die Sauna 3 x 35A genomen. Want verder heb je dat absoluut niet nodig.

Misschien kun je opzoeken hoe die Sauna aangesloten dient te worden, misschien moet die wel op 3 x 35 A afgezekerd worden?

20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Opel Ampera-e, VW ID3, Gasloos sinds 2018


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
Ik heb een groep in de meterkast speciaal voor die sauna kachel, maar ik heb op internet gezocht en er zijn sauna kachels met die genoeg hebben aan 3x25a, dus dan zou ik zo een kachel kopen, die kosten heb ik er dan binnen een jaar uit.

Wat ik trouwens ook nog heb zijn 28 zonnepanelen met een max opbrengst van 8000 watt al is het hoogste wat ik gezien heb in 18 maanden tijd 6700 watt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 01-05 07:52
heerder schreef op maandag 24 mei 2021 @ 09:35:
Ik heb een groep in de meterkast speciaal voor die sauna kachel, maar ik heb op internet gezocht en er zijn sauna kachels met die genoeg hebben aan 3x25a, dus dan zou ik zo een kachel kopen, die kosten heb ik er dan binnen een jaar uit.

Wat ik trouwens ook nog heb zijn 28 zonnepanelen met een max opbrengst van 8000 watt al is het hoogste wat ik gezien heb in 18 maanden tijd 6700 watt.
Als je sauna 3x 25 Amp vraagt dan moet je dus een huisaansluiting hebben van 3x 35Amp, selectiviteit.

Maar op internet kan je veel dingen vinden maar niet wat er op het type plaatje van JOUW sauna staat. Kijk daar eens op wat jouw sauna aan stroom trekt, of eventueel in de handleiding van dat ding.

En die zonnepanelen, zit die op een 3 fase omvormer of een 1fase omvormer. En hoe staan die verwarmingspanelen afgezekerd? op 1 groep of meerdere?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 15-05 17:24
Bij 8000 W neem ik aan dat de PV op 3 fase zit aangesloten. Dan maakt het voor je huisaansluiting verder niet uit. Die stroom stroomt de andere kant op en kan makkelijk op 3x25A

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TweakerVincent
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 00:02
Onzin,

Ik heb een sauna EN 3 fase tesla. Gewoon 3x25 met een loadbalancer ertussen (dit ivm auto), maar die loadbalancer hoeft niet perse als je niet laad EN sauna pakt.

Een sauna pakt echt niet enorm veel stroom, bij mij 9k watt, auto 12.5k

[ Voor 17% gewijzigd door TweakerVincent op 24-05-2021 16:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
de sauna is bij ons ook rond de 9k watt, verder hebben we infraroodpanelen die rond de 7k watt zijn, als ik alle ir panelen aan heb boven en beneden zit ik op 15k, maar boven hebben we de verwarming nooit aan.

Het is toch ook zo, dat in het ergste geval de zekeringen eruit klappen en ik die moet vervangen?
en als dit nou elke week gebeurd, ik er voor kan kiezen om weer terug te gaan naar 3x35a?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 22:20
Als de hoofdzekeringen er uit klappen, moet je die door de netbeheerder of een installatiebedrijf met zegelrecht laten vervangen. Je mag niet zelf aan de hoofdzekeringen rommelen.

Zou je bij dat rommelen iets fout doen, dan loop je namelijk potentieel kans op ongevallen met 250 Ampère. Ofwel: fiks vuurwerk.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Stef87
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 10-05 01:50
heerder schreef op maandag 24 mei 2021 @ 17:04:
de sauna is bij ons ook rond de 9k watt, verder hebben we infraroodpanelen die rond de 7k watt zijn, als ik alle ir panelen aan heb boven en beneden zit ik op 15k, maar boven hebben we de verwarming nooit aan.

Het is toch ook zo, dat in het ergste geval de zekeringen eruit klappen en ik die moet vervangen?
en als dit nou elke week gebeurd, ik er voor kan kiezen om weer terug te gaan naar 3x35a?
Je kan ook automaten laten installeren (hoofdzekering)

Je moet hoogstens onderzoeken of de IR panelen en andere apparatuur een beetje netjes/goed verdeeld is. Sauna wegdenken en die 3x25A zal vrijwel zeker goed gaan…

Ga eventueel eens de groepenverdeling op papier zetten?

[ Voor 4% gewijzigd door Stef87 op 24-05-2021 18:25 ]

Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:17
Kun je eens je sauna en verwarming aanzetten en per fase kijken wat het verbruik/stroom is?
Dus niet alleen het totaal. Of gaat dat niet met die Plugwise.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Anoniem: 39993

3x35A neem je alleen als het met 3x25A echt niet lukt in de praktijk. Tenminste, dat adviseerde mijn elektricien. Hij gaf ook aan dat het eigenlijk niet vaak echt nodig zou zijn, zeker niet als je een beetje bewust met de grootverbruikers omgaat. Geen wasmachine, droger én vaatwasser aanzetten als je 2 ovens en 5 inductie-pitten nodig hebt voor een uitgebreid etentje met gasten.

Met electrische verwarming kun je waarschijnlijk ook wel een beetje slim omgaan, zodat hij even niet aan hoeft als je je sauna gebruikt. Koken doe je waarschijnlijk ook niet heel actief als je in de sauna zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
Jim423 schreef op maandag 24 mei 2021 @ 18:39:
Kun je eens je sauna en verwarming aanzetten en per fase kijken wat het verbruik/stroom is?
Dus niet alleen het totaal. Of gaat dat niet met die Plugwise.
Je kan alleen het totale verbruik bekijken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
Anoniem: 39993 schreef op maandag 24 mei 2021 @ 18:49:
3x35A neem je alleen als het met 3x25A echt niet lukt in de praktijk. Tenminste, dat adviseerde mijn elektricien. Hij gaf ook aan dat het eigenlijk niet vaak echt nodig zou zijn, zeker niet als je een beetje bewust met de grootverbruikers omgaat. Geen wasmachine, droger én vaatwasser aanzetten als je 2 ovens en 5 inductie-pitten nodig hebt voor een uitgebreid etentje met gasten.

Met electrische verwarming kun je waarschijnlijk ook wel een beetje slim omgaan, zodat hij even niet aan hoeft als je je sauna gebruikt. Koken doe je waarschijnlijk ook niet heel actief als je in de sauna zit.
Ja precies, helemaal je er een beetje oplet.
Is ook geen ramp om als de sauna aanstaat, je verwarming ff lager te zetten.

Enige punt wat ik heb, wat gebeurd er als je toch over de 17000 wat gaat.
Ik heb al wel automaten in mn meterkast

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Blokker_1999
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 20:35

Blokker_1999

Full steam ahead

Je verwarmt en kookt reeds elektrisch. Geen idee of je op korte termijn nadenkt over de aanschaf van een EV want als je zo een aankoopt dan kan die 3x35A ineens wel weer een noodzakelijk iets worden. Zoals anderen al adviseerden, schrijf al je verbruikers eens op per fase en hoeveel ze maximaal kunnen verbruiken. Dat geeft een idee van hoe haalbaar het is.

Ja, je kan nu naar 3x25A en later terug omschakelen als het noodzakelijk is om toch een zwaardere aansluiting te hebben, maar bedenk wel dat die omschakeling ook niet gratis is. Dus best even narekenen waar je echt nood aan gaat hebben op korte en middellange termijn.

No keyboard detected. Press F1 to continue.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
Iemand een idee, hoe je er achter komt welke fase aan welke zekering in de meterkast verbonden is?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TweakerVincent
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 00:02
heerder schreef op maandag 24 mei 2021 @ 19:23:
Iemand een idee, hoe je er achter komt welke fase aan welke zekering in de meterkast verbonden is?
Gewoon uitlezen met smart meter. Zie je alles

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:38

timovd

Voorsprong door techniek

heerder schreef op maandag 24 mei 2021 @ 19:23:
Iemand een idee, hoe je er achter komt welke fase aan welke zekering in de meterkast verbonden is?
Hoofdschakelaar uit, kap open en de draadjes volgen.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • nirgilis
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 12-05 20:37
Blokker_1999 schreef op maandag 24 mei 2021 @ 19:11:
Je verwarmt en kookt reeds elektrisch. Geen idee of je op korte termijn nadenkt over de aanschaf van een EV want als je zo een aankoopt dan kan die 3x35A ineens wel weer een noodzakelijk iets worden. Zoals anderen al adviseerden, schrijf al je verbruikers eens op per fase en hoeveel ze maximaal kunnen verbruiken. Dat geeft een idee van hoe haalbaar het is.

Ja, je kan nu naar 3x25A en later terug omschakelen als het noodzakelijk is om toch een zwaardere aansluiting te hebben, maar bedenk wel dat die omschakeling ook niet gratis is. Dus best even narekenen waar je echt nood aan gaat hebben op korte en middellange termijn.
De kosten voor een zekeringswissel (want de draden kunnen prima 35A, of nog hoger, aan) zijn ~230 euro. Een aansluiting boven de 3x25A is ~700 euro duurder, dus binnen een jaar heb je de kosten er al uit, zelfs als je daarna direct weer naar 3x35A gaat.

Daarnaast kan je een auto laden praktisch wegstrepen in je gelijktijdigheid, omdat deze zelden gebruikt wordt op de piekmomenten en met load-balancing prima onder het maximale ampère blijft.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:17
heerder schreef op maandag 24 mei 2021 @ 18:58:
[...]
Ik heb al wel automaten in mn meterkast
Heb je ook automaten onder de meter? Of is dat een gesloten kap?
In dat geval moet je dus bij een gesprongen hoofdstop de netbeheerder laten voorrijden. Echter kun je dat wel meerdere malen per jaar doen tegen het tarief wat 3x35A je extra kost. Eigenlijk zou ik gewoon zeggen: probeer het gewoon op 3x25A. Het is wel wijs om nog even na te lopen of al je automaten kloppen: maximaal 16A of 3x16A per groep dus.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
Jim423 schreef op maandag 24 mei 2021 @ 23:34:
[...]


Heb je ook automaten onder de meter? Of is dat een gesloten kap?
In dat geval moet je dus bij een gesprongen hoofdstop de netbeheerder laten voorrijden. Echter kun je dat wel meerdere malen per jaar doen tegen het tarief wat 3x35A je extra kost. Eigenlijk zou ik gewoon zeggen: probeer het gewoon op 3x25A. Het is wel wijs om nog even na te lopen of al je automaten kloppen: maximaal 16A of 3x16A per groep dus.
yes ook onder de meter zijn het automaten.
Enige twijfel zal de saunakachel zijn, die trekt in zn eentje 9000 watt en zit op een groep geloof ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Ozzie
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 20:03
heerder schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 08:02:
[...]

yes ook onder de meter zijn het automaten.
Enige twijfel zal de saunakachel zijn, die trekt in zn eentje 9000 watt en zit op een groep geloof ik.
Die moet al over minimaal twee fase verdeeld zijn, want zelfs met een 35A aansluiting is dat maximaal 8050 watt per fase.

"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:17
heerder schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 08:02:
[...]

yes ook onder de meter zijn het automaten.
Enige twijfel zal de saunakachel zijn, die trekt in zn eentje 9000 watt en zit op een groep geloof ik.
Doe eens een foto van je groepenkast.
Als je hoofdautomaten hebt zou ik eigenlijk zeggen ga gewoon terug naar 3x25A want je kunt ze zelf weer inzetten.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mcDavid
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 12-05 12:24
heerder schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 08:02:
[...]

yes ook onder de meter zijn het automaten.
Enige twijfel zal de saunakachel zijn, die trekt in zn eentje 9000 watt en zit op een groep geloof ik.
In dat geval is het voor je sauna totaal niet nodig, die kan makkelijk op een 16A krachtgroep.

Enige waar je dan nog over kunt twijfelen is die infrarood-verwarming, dat is wel idioot inefficiënt als hoofdverwarming, hoeveel geïnstalleerd vermogen heb je daarvan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
Jim423 schreef op dinsdag 25 mei 2021 @ 10:39:
[...]


Doe eens een foto van je groepenkast.
Als je hoofdautomaten hebt zou ik eigenlijk zeggen ga gewoon terug naar 3x25A want je kunt ze zelf weer inzetten.
Wat mij opvalt in de meter kast

Krachtgroep 1: is sauna
Krachtgroep 2: is inductiekookplaat
Krachtgroep 3: is de rest inclusief verwarming, deze is totaal 9185Watt. dit voor beneden en boven.
Beneden is het totaal 6045, maar je kan hem gedeeltelijk aanzetten, ( 2 thermostaten woonkamer, 1 hal, 1 bijkeuken) we hebben alleen de thermostaten in de woonkamer aan, verder altijd alles uit. ( thermostaat 1 is 3315 watt- thermostaat 2 is 1590 watt,

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q-UM9wuTpyYUEn5OWQgiaJqfwdY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Clx98DV9qcQg9ooqKOicSoOn.jpg?f=fotoalbum_large
Er zitten voor de slimme meter 2 zekeringen van 40a
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q4lGVYMcTbXgWrS8bPrU9b4MPlI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RGxEwjOtUehjmJdWzncGnVJh.jpg?f=fotoalbum_large
achter de meter 3 zekeringen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yl7Ht7YHSHA_ckR4PskXgDTejIM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PoqoNqAxFJRoDVcl76EFMpFH.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:17
Tja meten is weten maar het lijkt er niet op dat je sauna of verwarming niet over de fases verdeeld zijn.
Anders zou er immers geen krachtgroep gebruikt worden. Dus je kan gewoon terug naar 3x25A.
Je zou zelfs nog een voorrangschakeling kunnen bouwen in je groepenkast met een Eltako en Hager ESC relais: deze schakelt de krachtgroep voor de verwarming uit als je je sauna inschakelt.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
automaten... direct naar 3x 25A laten ombouwen! als ze springen zet je ze zo weer aan..

en een voorrangschakeling kan je als het toch iets te vaak voorkomt altijd nog doen

404 Signature not found


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 21:43

Wuursj

want worst is al bezet

Ik zou omzetten naar 3x25A en het gewoon eens aankijken.
Hele grote kans dat het gewoon prima gaat. Als het een keer mis gaat, kan je mooi zelf de hoofdzekeringen omzetten. Die mag je x tijd nog aardig overbelasten voor dat ze er uit vliegen.

Mocht dat nou heel vaaak zijn, kan je altijd nog gaan kijken naar voorrangschakelaars.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MrDirect
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 20:47
3x25A doen. Waar ik woon zat ook 3x35. Vrijwel gelijk laten veranderen naar 3x25A.
Ik moet wel opletten nu dat mijn vrouw niet de droger en was doet, als ik de dubbele friteuse aanzet, maar voor de rest merk je er echt niks van. Scheelt toch een hoop geld.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • heerder
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 25-02-2024
Thnx iedereen, heb besloten om het maar gewoon te doen, volgende week komen ze langs.
ben benieuwd!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 12-05 20:25
heerder schreef op maandag 24 mei 2021 @ 09:35:
Wat ik trouwens ook nog heb zijn 28 zonnepanelen met een max opbrengst van 8000 watt al is het hoogste wat ik gezien heb in 18 maanden tijd 6700 watt.
Alleen de sauna gebruiken als de zon schijnt, trek je ook minder uit het net :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jannus66
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15-05 18:35
Zwartoog schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 10:35:
[...]

Alleen de sauna gebruiken als de zon schijnt, trek je ook minder uit het net :P
De sauna is juist voor als de zon niet schijnt...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:38

timovd

Voorsprong door techniek

De eerste ALS beveiligt (ja, met een t) groep 1 t/m 7. Dat zijn drie groepen te veel.
De tweede ALS is er zelfs voor groep 8 t/m 16. Je hebt hier meer aardlekschakelaars nodig.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • de Peer
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 22:32

de Peer

under peer review

jannus66 schreef op woensdag 26 mei 2021 @ 12:47:
[...]


De sauna is juist voor als de zon niet schijnt...
vandaar de smiley :P

20600 Wp, Atlantic Explorer V3, 3x Daikin airco, Opel Ampera-e, VW ID3, Gasloos sinds 2018