Wij hebben de bestelling geplaatst voor 15 400Wp panelen op een O-Z-O / 45 graden helling opstelling in combinatie met P401 optimizers (ivm schaduw door bomen) en SE5000H 1-fase omvormer. Mijn installateur geeft aan dat, gezien onze ligging, het op een 1 fase 35A aansluiting kan met behulp van een 25A automaat.
Een andere partij had ik de offerte doorgestuurd (die ze helaas lang niet konden matchen, had het ze graag gegund) maar heeft vriendelijkshalve wel aangegeven dat zij het niet op deze manier zouden leggen in verband met selectiviteit. Hij gaf aan dat je in principe maximaal 20A op een 35A 1-fase aansluiting "zou moeten" hanteren. Hierbij uitgaande van (6000 Wp * 0,85) / 230V = 22,17A.
Wat is wijsheid?
Een andere partij had ik de offerte doorgestuurd (die ze helaas lang niet konden matchen, had het ze graag gegund) maar heeft vriendelijkshalve wel aangegeven dat zij het niet op deze manier zouden leggen in verband met selectiviteit. Hij gaf aan dat je in principe maximaal 20A op een 35A 1-fase aansluiting "zou moeten" hanteren. Hierbij uitgaande van (6000 Wp * 0,85) / 230V = 22,17A.
Wat is wijsheid?