Casus
Op de tweede verdieping van onze woning zal op de huidige overloop een tweede badkamer gerealiseerd worden. Deze badkamer zal dagelijks door twee personen gebruikt worden. Op dit moment is alleen koud water aanwezig in de vorm van een wasmachineaansluiting. Er is daarom een SWW voorziening nodig voor douche en wastafel. De voorkeur gaat hierbij uit naar een boiler om zo (1) breekwerkzaamheden op onderliggende verdiepingen te voorkomen en (2) koud water te voorkomen als tegelijkertijd iemand in de oude badkamer staat te douchen.

Vraag
Is het - op basis van stroomverbruik - interessant om een warmtepompboiler te installeren in plaats van een klassieke elektrische boiler?

Situatieschets en overwegingen
Badkamer wordt gerealiseerd op 2de verdieping woning. Op bovenliggende vliering (bereikbaar via vlizotrap) is ruimte voor WPB. Tevens bevindt zich hier de MV-box. Aanleg koudwaterleiding van badkamer naar vliering en warmwaterleiding v.v. is volgens mij geen probleem. Er vanuit gaande dat een WPB een interessante keuze is, zit ik met de volgende overwegingen:
  • Welke keuze maak ik voor de luchtaanvoer: direct uit ruimte vliering, aftakking MV-box (zo ja hoe dan), of toch via dakdoorvoer van buiten?
  • Welke keuze maak ik voor de luchtafvoer: via afvoer MV-box, of separate dakdoorvoer?
  • Zijn er naast de elektrische en water aansluitingen nog andere zaken waar ik aan moet denken?
  • Is de installatie van een WPB eenvoudig, of moet hier altijd gespecialiseerde monteurs aan te pas komen?
Verkregen informatie
informatie over gebruik, installatie WPB uit andere topics, o.a.:
- https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1791799
- https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1874917

informatie van fabrikanten over diverse (100L) modellen WPB die interessant lijken voor gebruik bij 2 personen, o.a.:
  • Atlantic Calypso VM / Panasonic PAW‐DHW100W
  • Bulex Magna Aqua
  • Auer Edel Air

Alle reacties


  • D-dark
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 14:06
Als je het doet dan in 1 keer goed.
Ik zou toch overwegen om te breken en te bekijken of je kan gaan voor een warmtepomp voor zowel verwarming en boiler vat voor warm water in je gehele huis.

  • Knijnevel
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 22:48
Interessante gedachte, maar dat vergt naast de badkamer wel een flinke extra investering. Op de lange termijn zouden we dit wel overwegen, maar dan in combinatie met de aanleg van vloerverwarming. Omdat het een huis uit 2008 betreft met stadverwarming en vrijwel geen mogelijkheid van uitbreiding zonnepanelen is wel de vraag hoe zinvol dit is.

Tot die tijd dan toch maar gaan voor simpel elektrisch?

  • frisianstar
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 24-04-2022
1) de installatie van een WP boiler zelf is eenvoudig, een radiator plaatsen is evenveel werk.
2) Het is bij jou een 'aardige' klus om een wpb via de vlizo op zolder te krijgen!.
3) een wpb produceert koude lucht dus in de zomer direct uit de ruimte/ zolder, als het buiten (of binnen ;) ) kouder wordt via aparte doorvoeren door het dak (geen grote pijpen op het dak, maar van die kleine die op een verhoogde dakpan lijken), met kleppen in de luchtkanalen stel de 'zomer en winter-stand' in, een 3 weg-luchtklep zou ideaal zijn.
4) mijn wpb heb ik gekoppeld aan de opbrengst van de zonnepanelen zodat de wpb alleen overdag draait, dus in de avond en nacht nooit, omdat de wpb zowat in de slaapkamer staat wil ik niet dat ik wakker wordt van de wpb.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:43
Ik denk dat de hamvraag is: welke douche (L/min) en hoe lang douchen deze personen gemiddeld per dag.
Als de douchetijd onder de 20min per dag is en een normale douche wordt gebruikt á 6L/min zou ik gewoon een e-boiler nemen met rvs of koperen ketel.
Een WPB zou ik met een geluidsdemper gewoon laten circuleren op de vlizozolder het hele jaar door.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • Knijnevel
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 22:48
@Jim423 2 personen à 10 min per persoon per dag is een redelijk goed uitgangspunt kijkend naar ons huidige douchegebruik. Beoogde douchekraan heeft een maximaal verbruik van 9L/min. Kijkend naar de specs van de diverse WPB die we nu op het oog hebben, zou dat genoeg moeten zijn.

Het is lastig om het verbruik van de diverse systemen te vergelijken dat van een e-boiler. Met een ruwe schatting kom ik voor een WPB op een verbruik van ongeveer 30% t.o.v. een e-boiler.

@frisianstar Kun je elke willekeurige WPB aan zonnepanelen koppelen? Zo ja, is dit eenvoudig te realiseren?

  • frisianstar
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 24-04-2022
Knijnevel schreef op maandag 10 mei 2021 @ 22:40:
@Jim423 2 personen à 10 min per persoon per dag is een redelijk goed uitgangspunt kijkend naar ons huidige douchegebruik. Beoogde douchekraan heeft een maximaal verbruik van 9L/min. Kijkend naar de specs van de diverse WPB die we nu op het oog hebben, zou dat genoeg moeten zijn.

Het is lastig om het verbruik van de diverse systemen te vergelijken dat van een e-boiler. Met een ruwe schatting kom ik voor een WPB op een verbruik van ongeveer 30% t.o.v. een e-boiler.

@frisianstar Kun je elke willekeurige WPB aan zonnepanelen koppelen? Zo ja, is dit eenvoudig te realiseren?
Mijn wpb type Atlantic V4 200 l heeft een elektrische aansluiting waarmee je de wpb extern aan en uit kan schakelen.
Dat signaal moet dan wel van de omvormer komen, mijn omvormer (Fronius Symo) heeft de mogelijkheid om een elektrische boiler via een relais aan te sturen.
Dus zowel de wpb als en de omvormer moeten daarvoor wel geschikt zijn.
Via zogenaamde stroom relais bijvoorbeeld die van Eltako is het mogelijk om elke omvormer te gebruiken, maar de wpb moet je dus extern in en uit kunnen schakelen.
Eltako stroom relais: https://www.elektramat.nl...2lVwkREAQYASABEgKuavD_BwE

[ Voor 9% gewijzigd door frisianstar op 11-05-2021 19:47 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3


  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23:04
Een warmtepompboiler gebruikt aan elektra ongeveer 1/3e van wat een conventionele elektrische boiler verbruikt.

In mijn appartement met elektrische boiler ging ongeveer 750kWh op aan warm water (1 persoon, douche + afwas/schoonmaak). Ik schat dat het voor twee personen met 'normaal douchen' en zonder afwas/schoonmaakwater dan op iets boven 1000 kWh uit zou komen. Met een warmtepompboiler bespaar je dan grofweg 700 kWh per jaar.

Aan 21 cent scheelt dat ongeveer 150 euro per jaar.

Bijkomende plus is dat de warmtepompboiler warmte uit de omgeving kan onttrekken en koele lucht uitblaast. Met juiste aanleg van kanalen kun je in de zomer de zolder dus iets verkoelen zoals hierboven aangegeven. In de winter moet je uiteraard wel zorgen dat de koele lucht naar buiten geblazen wordt.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.

Pagina: 1