We wonen met z’n vijven in een 2-1-kap uit 2015 van ca. 650m3 inhoud, gebruiksoppervlakte ca. 165m2. De woning is ontworpen met een type-c ventilatiesysteem met een ventilatiewarmtepomp. De warmtepomp is defect geraakt en dat was de aanleiding om een nieuwe MV-box te installeren. Ik heb gekozen voor een Ducobox Silent Connect met een CO2- en HR-sensor in de box. De afvoerpunten zitten in de woonkamer, badkamer en toilet. De afvoerkanalen zijn 125mm en komen uit op 1 verzamelkanaal.
De CO2-sensor in de box maakt pijnlijk duidelijk dat we vermoedelijk jarenlang veel te weinig hebben geventileerd, want die draait continu op 100% om de CO2 ppm onder de 800 te houden. Dat is wellicht ook niet nodig, dus die heb ik nu op 1000 gezet. Dit triggerde me wel om nu eens goed naar de ventilatie te kijken. Welke debieten moeten nu per afzuigpunt worden afgezogen? Standaard wordt gezegd: 75m3/h in de keuken/woonkamer, 50m3/h en 25m3/h in de toilet.
Nu heb ik de bij de bouwvergunning behorende ventilatieberekening is nagekeken (voor het eerst
) en daar blijkt de waarde voor de keuken/woonkamer veel hoger te zijn. De ventilatieberekening gaat uit van 0,9dm3/s per m2. Voor de keuken/woonkamer kom ik dan op 58dm3/s, de toilet op 7dm3/s en de badkamer op 14dm3/s. Als ik dat omreken naar m3/h kom ik op respectievelijk 209, 25 en 50m3/h. De badkamer en toilet passen dus precies op de standaard ventielafstelling, maar de keuken/woonkamer heeft bijna drie keer zoveel nodig 
Ik heb geen luchtdebietmeter, dus ik kan de instelling niet checken. Nu heb ik een paar jaar geleden de kanalen laten reinigen en toen zijn de ventielen opnieuw ingeregeld. Ik zie nu dat de inregelwaarden in m/s zijn weergegeven: keuken 4m/s, toilet 1,3m/s en badkamer 4,5m/s. Ik kan alleen geen omrekenmethode vinden om weer naar m3/h te komen.
Ik vraag me dus af of ik nu wel of niet voldoende ventileer, en ik vraag me af of mijn Ducobox nu continu maximaal draait omdat hij feitelijk wordt afgeknepen. Ik wil natuurlijk ook niet onnodig overventileren.
Iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen?
De CO2-sensor in de box maakt pijnlijk duidelijk dat we vermoedelijk jarenlang veel te weinig hebben geventileerd, want die draait continu op 100% om de CO2 ppm onder de 800 te houden. Dat is wellicht ook niet nodig, dus die heb ik nu op 1000 gezet. Dit triggerde me wel om nu eens goed naar de ventilatie te kijken. Welke debieten moeten nu per afzuigpunt worden afgezogen? Standaard wordt gezegd: 75m3/h in de keuken/woonkamer, 50m3/h en 25m3/h in de toilet.
Nu heb ik de bij de bouwvergunning behorende ventilatieberekening is nagekeken (voor het eerst


Ik heb geen luchtdebietmeter, dus ik kan de instelling niet checken. Nu heb ik een paar jaar geleden de kanalen laten reinigen en toen zijn de ventielen opnieuw ingeregeld. Ik zie nu dat de inregelwaarden in m/s zijn weergegeven: keuken 4m/s, toilet 1,3m/s en badkamer 4,5m/s. Ik kan alleen geen omrekenmethode vinden om weer naar m3/h te komen.
Ik vraag me dus af of ik nu wel of niet voldoende ventileer, en ik vraag me af of mijn Ducobox nu continu maximaal draait omdat hij feitelijk wordt afgeknepen. Ik wil natuurlijk ook niet onnodig overventileren.
Iemand die hier wat zinnigs over kan zeggen?