Situatie
De CV ketel van mijn ouders is aan vervanging toe na ruim 15 jaar. Op dit moment hangt er een AWB ThermoMaster 3HR (CW4) van 28 kW. Ik ben aan het uitzoeken of ze helemaal van het gas af zouden kunnen en wat dit gaat kosten. Ik heb zelf een nul-op-de-meter woning en die is voorzien van een Mitsubischi Ecodan cillinder WP van 5kW met 200 liter boiler (woning van totaal 120m2) en ik heb het idee dat zij ook met ongeveer zo'n hoeveelheid aan vermogen af zouden kunnen.
Gebruik ik de formule van warmtepomp-info dan kom ik uit op: 107x54 Watt/m2 = 5,86 kW, maar dit lijkt me aan de hoge kant, gezien de duurzame bouw van de woning.
De huidige ketel stookt op 55-60 graden en de woning is voorzien van enkel radiatoren. Aanvoer naar de radiatoren is 15 mm en de aanvoer van de ketel naar de verdelers is 22 mm. De badkamer is voorzien van een niet al te groot ligbad en een regendouche.
Een nieuwe ketel incl. installatie zou volgens de offerte die ze hebben gekregen uitkomen op ongeveer 2800 euro. Is er een manier om uit te rekenen hoeveel ze per jaar zouden besparen door een warmtepomp en wanneer ze de investering hebben terugverdiend? En is een warmtepomp haalbaar voor deze woning?
M'n vader en ik zijn redelijk handig, dus zelf installeren zou een optie kunnen zijn. Al denk ik dat installatie door een installateur de voorkeur heeft vanuit mijn vader.
- Woning van bouwjaar 2005 (duurzame wijk, paradepaardje van de gemeente)
- Goed geisoleerd (vloer isolatie, muur isolatie en dak isolatie)
- Woning is voorzien van HR++ glas.
- Totale oppervlakte 146 m2, oppervlakte verwarmde vertrekken 107 m2.
- Woning voorzien van zonnepanelen aan de noordkant, verwachte opbrengst is ongeveer 2500 kWh/jaar
- Gasverbruik per jaar schommelt rond de 675 m3 (gemiddelde over 2 jaar).
- Woning bestaat uit begane grond met kleine uitbouw (2,5 meter) met plat dak, eerste verdieping en zolder.
- Locatie is omgeving 's-Hertogenbosch
De CV ketel van mijn ouders is aan vervanging toe na ruim 15 jaar. Op dit moment hangt er een AWB ThermoMaster 3HR (CW4) van 28 kW. Ik ben aan het uitzoeken of ze helemaal van het gas af zouden kunnen en wat dit gaat kosten. Ik heb zelf een nul-op-de-meter woning en die is voorzien van een Mitsubischi Ecodan cillinder WP van 5kW met 200 liter boiler (woning van totaal 120m2) en ik heb het idee dat zij ook met ongeveer zo'n hoeveelheid aan vermogen af zouden kunnen.
Gebruik ik de formule van warmtepomp-info dan kom ik uit op: 107x54 Watt/m2 = 5,86 kW, maar dit lijkt me aan de hoge kant, gezien de duurzame bouw van de woning.
De huidige ketel stookt op 55-60 graden en de woning is voorzien van enkel radiatoren. Aanvoer naar de radiatoren is 15 mm en de aanvoer van de ketel naar de verdelers is 22 mm. De badkamer is voorzien van een niet al te groot ligbad en een regendouche.
Een nieuwe ketel incl. installatie zou volgens de offerte die ze hebben gekregen uitkomen op ongeveer 2800 euro. Is er een manier om uit te rekenen hoeveel ze per jaar zouden besparen door een warmtepomp en wanneer ze de investering hebben terugverdiend? En is een warmtepomp haalbaar voor deze woning?
M'n vader en ik zijn redelijk handig, dus zelf installeren zou een optie kunnen zijn. Al denk ik dat installatie door een installateur de voorkeur heeft vanuit mijn vader.
| Ruimte | Lengte | Breedte | Hoogte | Oppervlakte | Warmtevraag (54 W/M2) | Radiator (hxbxd cm) | Radiator type | Vermogen bij 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkkamer | 2.14 | 3.04 | 2.6 | 6.5 | 351.3 | 50x100x10 | T22 | 1450 |
| Slaapkamer | 4.84 | 3.14 | 2.6 | 15.2 | 820.7 | 50x195x6 | T21 | 2500 |
| Logeerkamer | 3.12 | 3.88 | 2.6 | 12.1 | 653.7 | 50x165x6 | T21 | 1900 |
| Badkamer | 2.45 | 2.14 | 2.6 | 5.2 | 283.1 | 60x45x10 | T22 | 800 |
| Zolder | 4.25 | 3.59 | 2.6 | 15.3 | 823.9 | 50x100x10 | T22 | 1450 |
| Woonkamer | 4.25 | 6.31 | 2.6 | 26.8 | 1448.1 | 50x250x10 | T22 | 3700 |
| Hal voor | 1.47 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 166.7 | 40x60x6 | T21 | 575 |
| Hal achter | 1.08 | 1.51 | 2.6 | 1.6 | 88.1 | 40x60x6 | T21 | 575 |
| Keuken | 4.21 | 5.14 | 2.6 | 21.6 | 1168.5 | 90x60x17 + 7x250x10 | T33 + plint | 3500 |
| 16450 |