Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B-Force
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:54
Hallo,

Ik heb een offerte voor het installeren van een Evohome systeem in ons huis, maar vind de meerprijs t.o.v. zelf inkopen en installeren nogal fors.

Eerst onze setup:

ketel: Atag i36ec
benedenverdieping: 9 radiatoren (1 in ombouw) in 3 zones.
bovenverdieping: 4 radiatoren in 4 zones
badkamer: radiator met ventiel, geen thermostaatknop + vloerverwarming met RTL ventiel (direct onder ketel)

Volgens mij heb ik nodig:
beneden: 9 knoppen + 2 losse thermostaten voor 2 zones met meerdere radiatoren.
boven: 4 knoppen
badkamer: 1 knop (vloerverwarming blijft dan 'altijd aan' + 1 thermostaat (om effect vloerverwarming te meten)
algemeen: bedieningspaneel + RF zender

als ik dit bestel via bv. cvkoopjes.nl ben ik ongeveer 1500 euro kwijt (startpakket met 6 knoppen + 8 losse knoppen + 3 ronde losse thermostaten) de offerte die ik via de installateur krijg is echter 2500 euro. Dat vind ik nogal een verschil. Volgens mij zou ik dit ook zelf moeten kunnen.

de vragen die ik heb:
1) Heb ik een aan/uit RF relais nodig voor deze ketel. Volgens installateur is de ketel enkel aan te sturen met een aan/uit RF relais, de ketel zal op temperatuur van retour water zelf gaan moduleren. OT is volgens mij niet mogelijk met deze ketel, een adapter bestaat wel, maar biedt volgens mij geen meerwaarde?
2) is dit de enige optie om met de RTL vloerverwarming-aansturing om te gaan of zijn er nog andere mogelijkheden?
3) is de meerprijs van de installateur realistisch in jullie ogen of zou ik dit eenvoudig zelf moeten kunnen doen? (ben beetje handig (radiatorkraan vervangen lukt me zelf) en programmeren lijkt me ook niet het moeilijkste. alleen aansluiten van RF module kan ik weinig over vinden)

[ Voor 17% gewijzigd door B-Force op 02-04-2021 19:14 . Reden: RTL ventiel toegevoegd ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B-Force
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:54
niemand die mij een klein beetje op weg kan helpen? :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Dennahz
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 23-06 12:37

Dennahz

Life feels like hell should.

Bij ons thuis heb ik het systeem zelf geïnstalleerd. Ook zelf zo'n OT-module aan de ketel gehangen (m'n ketel is wel modulair) en (een deel van) de thermostaatknoppen vervangen. Maar dit was een vrij simpele installatie. (Zelfs met mijn 2 linkerhanden).

Bij jou is het wat ingewikkelder allemaal met die vloerverwarming. Misschien kan je wat extra info vinden in dit topic?: Evohome setup + ervaringen.

Twitter


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leonbong
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 21:40
Je hebt nogal een zware ketel.
Dan moet je afvragen hoe goed inregeling is, want op het moment dat jij zone-regeling gaat toepassen worden tekortkomingen van inregeling pijnlijk duidelijk.

Check hoe:
De pomp moet kunnen moduleren die moet heel laag kunnen in toerental (anders heb je als gevolg suizen)
Het minimum vermogen van de ketel moet heel laag kunnen <7kW anders wordt lastig als je een enkele kamer verwarmt.
Check of je voorinstelbare of dynamische kranen op al je radiatoren hebt.


Maak eens een foto van die badkamer RTL-constructie wat daar bestaat vanalles in dus lastig zo te beoordelen.

Omdat je nergens een echt vloerverwarming verdeler toepast dus alleen HR92/HR91 gaat gebruiken kan je prima opentherm doen.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 06-04-2021 11:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B-Force
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:54
leonbong schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 11:45:
Je hebt nogal een zware ketel.
Dan moet je afvragen hoe goed inregeling is, want op het moment dat jij zone-regeling gaat toepassen worden tekortkomingen van inregeling pijnlijk duidelijk.

Check hoe:
De pomp moet kunnen moduleren die moet heel laag kunnen in toerental (anders heb je als gevolg suizen)
Het minimum vermogen van de ketel moet heel laag kunnen <7kW anders wordt lastig als je een enkele kamer verwarmt.
Check of je voorinstelbare of dynamische kranen op al je radiatoren hebt.


Maak eens een foto van die badkamer RTL-constructie wat daar bestaat vanalles in dus lastig zo te beoordelen.

Omdat je nergens een echt vloerverwarming verdeler toepast dus alleen HR92/HR91 gaat gebruiken kan je prima opentherm doen.
Thx voor de uitleg. Ik heb even gekeken:
- de ketel kan tot 6,7 kW, dat zou dus net moeten kunnen
- moduleren van pomp weet ik niet of dit kan, kan ik ook niet echt ergens vinden. kan ik dit testen?
- ik heb overal op de radiatoren thermostaatkranen, behalve op de handdoekradiator in de badkamer

Hieronder een schets van hoe de vloerverwarming in elkaar zit (vanaf de verdeler een aparte groep naar de vloerverwarming die wordt gerregeld met een RTL ventiel (zie foto's) ). De radiator in de badkamer zit op een andere groep, die van de andere radiatoren op de eerste verdieping. Er zit een bypass in het systeem zoals te zien is op de foto's.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/twVbuG61a3GFa1z_MmRUypY2iHM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1kj2Vp4usWwc11i83BoDynYQ.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CC17_uToqr8qb55u8Bio8-Ulro4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WSdwrX62etLBiefLko1iz78U.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c-6vIGxTFuXqGVIcJbYdLz9KHnM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5DfYQ9OjAhTjWhTW44iEt3QO.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • B-Force
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:54
helpen deze foto's? :)