380v hydraulische heftafel op 220v aansluiten

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Langegroninger
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 18-03-2021
Mijn vraag
... Hallo, ik heb een heftafel die op 3x380v en op3x230v aangesloten kan. Hij was op 380v aangesloten en ik wil hem op 230v hebben..
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...het volgende schema staat op de deksel van de besturingskast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gqpmPdakcELFERT3KsCvBl8jL6k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S8IeCXm2TLv3O9pHxReelEZ2.jpg?f=fotoalbum_large

Nou heb ik de motor zelf van ster naar driehoek omgezet ( | | | ) en bij de besturingskast de N eraf gehaald, op L1 en L2 230v aangesloten en tussen L2 en L3 een condensator geplaatst. Vervolgens de 230 jumper gesoldeerd ( was doorgeknipt) en de 380 jumper doorgeknipt

Heb ik hem nou op de juiste manier aangesloten ?

Hopend dat iemand dit of wil bevestigen, of wil verbeteren als ik het fout heb gedaan...

Groeten frank.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lytjepole
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 04-05 13:52

lytjepole

Schier?

In Nederland?

[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Langegroninger
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 18-03-2021
Ja in Nederland.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • lytjepole
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 04-05 13:52

lytjepole

Schier?

en hoe kom je aan 3x230?

[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aapie
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
De vraag is even, heb je een 3 fase aansluiting(3x230v)? Of wil je hem aan sluiten of een 1 Fase aansluiting(1 x 230v)?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Langegroninger
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 18-03-2021
Met 1 stekker op het stopcontact, 230v. Dat is 1 fase 230v neem ik aan ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Knopsje
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 23:52
Langegroninger schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 22:12:
Met 1 stekker op het stopcontact, 230v. Dat is 1 fase 230v neem ik aan ?
Dat gaat niet lukken, dit ding trekt zeer waarschijnlijk veel meer dan 1 normaal afgezekerde groep (16A) kan leveren.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Aapie
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Langegroninger schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 22:12:
Met 1 stekker op het stopcontact, 230v. Dat is 1 fase 230v neem ik aan ?
Dat gaat niet werken.. je hebt een apparaat dat 3 x 230v nodig heeft. Dat houdt in dat er vanaf de netleverancier bij jou 3 x 230v binnen moet komen. Maak is een foto van jouw groepenkast dan kan dat uitgesloten worden.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Kheos
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 07:12

Kheos

FP ProMod
Je kunt een frequentie regelaar aanschaffen om je 1*230 naar 3*230 om te vormen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 06:38

DropjesLover

Dit dus ->

Kheos schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 22:50:
Je kunt een frequentie regelaar aanschaffen om je 1*230 naar 3*230 om te vormen
Die dingen zijn kneiterduur dacht ik...

3x 230V = 380V
Die 3x betekent dat je een fase-verschuiving in de 50Hz netsignaal hebt, waarmee je van 230V netto 380V maakt.

Wat je kan doen is kijken of je woning 3 fasen binnen krijgt. Meeste woningen van de afgelopen 40 jaar hebben dat wel. In de meterkast / hoofdzekering kan desondanks toch maar 1 zekering van 35A zitten, maar ombouwen naar 3x25A kost je eenmalig ~€200 (en kunnen gelijk kostenloos automaten geplaatst worden, als je die nog niet hebt).
Van die 3x25A aansluiting kan je gewoon een krachtgroep in je meterkast zetten en die met een geschikte kabel naar je heftafel brengen. Even zo'n mooie rode krachtstroomstekker er op en klaar.

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kheos
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 07:12

Kheos

FP ProMod
DropjesLover schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 11:22:
[...]

Die dingen zijn kneiterduur dacht ik...

3x 230V = 380V
Die 3x betekent dat je een fase-verschuiving in de 50Hz netsignaal hebt, waarmee je van 230V netto 380V maakt.

Wat je kan doen is kijken of je woning 3 fasen binnen krijgt. Meeste woningen van de afgelopen 40 jaar hebben dat wel. In de meterkast / hoofdzekering kan desondanks toch maar 1 zekering van 35A zitten, maar ombouwen naar 3x25A kost je eenmalig ~€200 (en kunnen gelijk kostenloos automaten geplaatst worden, als je die nog niet hebt).
Van die 3x25A aansluiting kan je gewoon een krachtgroep in je meterkast zetten en die met een geschikte kabel naar je heftafel brengen. Even zo'n mooie rode krachtstroomstekker er op en klaar.
Je hebt al deftige frequentie regelaars met veel meer opties dan je nodig hebt vanaf 170 euro. Niet echt kneiterduur imho.
En euh 3*230v is absoluut niet hetzelfde als 3*380v en beide zijn niet hetzelfde als 1*230v.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Roeland
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 06:45
Het is wat kort door de bocht om te zeggen dat het niet kan gebaseerd op de informatie van de TS.

Wat is nominale stroom van de motor? (foto van typeplaatje op de motor?)
Wat is het vermogen van de motor?
Wat voor heftafel hebben we het over?
Wat ga je er mee doen?

Met een motor run capacitor kan je het allicht proberen, of het ook werkt naar wens is een 2de. Een sterk verminderde vermogensafgifte van de motor is te verwachten. Of dit een probleem is is aan de TS.

Hier draait een kolomboor met een 3x230V motor met behulp van een condensator zijn rondjes op 1F 230VAC. Ideaal is anders maar het is ruim voldoende voor het doel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pizza_Boom
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 07-05 13:27
DropjesLover schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 11:22:
In de meterkast / hoofdzekering kan desondanks toch maar 1 zekering van 35A zitten, maar ombouwen naar 3x25A kost je eenmalig ~€200 (en kunnen gelijk kostenloos automaten geplaatst worden, als je die nog niet hebt).
Dat kost je ca. 325 euro + je meterkast aanpassen (doet de netbeheerder niet).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DropjesLover
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 06:38

DropjesLover

Dit dus ->

Pizza_Boom schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 12:18:
[...]
Dat kost je ca. 325 euro + je meterkast aanpassen (doet de netbeheerder niet).
Bij mij was het toch echt €215, van 1x35A naar 3x35A. Meterkast moest inderdaad voorzien worden van een 3-fase schakelaar (€15-25), maar het ombouwen is fluitje van een cent (met een automaten-hoofschakelaar), zelfs prima zelf te doen.
Pizza_Boom schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 13:46:
[...]
Ik zie inderdaad dat Enixis minder vraagt... En jij rekent nu zonder BTW.
Liander vraagt 324, Stedin 300, Enixis 262.
Correctie, ik heb de factuur er bijgepakt en die was inderdaad 244 (een jaar geleden).

Anyway, voor de TS is het een optie, met deze bijbehorende prijzen :)

[ Voor 31% gewijzigd door DropjesLover op 19-03-2021 14:07 ]

BThGvNeOA
Bond Tegen het Gebruik van Nutteloze en Onbekende Afkortingen!
Gewoon uitschrijven wat je bedoelt is zo moeilijk niet... PR (persoonlijk record?), ICE/M/A (verbrandingsmotor?), kdv (kinderdagverblijf), DA (dierenarts?)etc...,


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Pizza_Boom
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 07-05 13:27
DropjesLover schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 13:39:
[...]

Bij mij was het toch echt €215, van 1x35A naar 3x35A. Meterkast moest inderdaad voorzien worden van een 3-fase schakelaar (€15-25), maar het ombouwen is fluitje van een cent (met een automaten-hoofschakelaar), zelfs prima zelf te doen.
Ik zie inderdaad dat Enixis minder vraagt... En jij rekent nu zonder BTW.
Liander vraagt 324, Stedin 300, Enixis 262.
Pagina: 1