Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rjmeijer1973
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 11-09-2022
Beste forumgebruiker,

Ik heb een google nest thermostaat E gekocht die ik wil aansluiten op mijn Atag E32c cv ketel.
Om zeker van mn zaak te zijn heb ik uw hulp nodig.

Hieronder zal ik de situatie schetsen:
Atag cv ketel E32c met een thermostaat. Hierbij zijn de volgende aansluitingen nu gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YXgPzILmHKEurT9AyhgNry3iQIw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GQ2GJEyHvuYAlkQqDIuLmIm6.png?f=fotoalbum_large

Hierbij gaan een rood en blauw draadje in de poorten 20 en 21 van de cv ketel. (Deze lijken op de foto zwart maar links is rood en rechts is blauw)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QY6hWCwaaOhRNfjuc7aiz968Yz4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AouPqC7TxRnpgfySSQOvb5m8.jpg?f=fotoalbum_large
In de thermostaat zijn de rode en witte draden aangesloten. Dit klopt wel met boven want wit is daar doorgelust aan blauw.

Nu wil ik graag de nieuwe google nest themostaat e koppelen aan de cv.

Mijn vragen zijn:
Welke draden moet ik aansluiten op de thermostaat? Zijn de draden 1 op 1 over te zetten of moet ik de draden op een andere manier koppelen?

Hieronder de foto van de heatlink die op de plaats van de oude thermostaat moet komen. Welke bedrading moet hierin?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5IQFumIDJTB3gBMXF7legOeZvNc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dsf0NHXekZPe0IdiblnlCiXK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dq0HIq8RXCss0SkwjRqC5Ey4oI4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/puVk1A7SHSVQXsTjVZNL9j9N.jpg?f=fotoalbum_large

Dank voor alle hulp!! 🙏🙏

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rjmeijer1973
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 11-09-2022
Niemand een idee???

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rjmeijer1973
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 11-09-2022
Ik ben erachter dat in de cv dr draden in poort 22 en 23 moeten. Waar moeten de draden in de heatlink? Weet iemand dat ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CodeCaster
  • Registratie: Juni 2003
  • Niet online

CodeCaster

Can I get uhm...

Op poorten 20 en 21 praat de ketel met een "Atag Brain(Q)/Smart", een merkspecifieke thermostaat die in een proprietair protocol communiceert, zie ook parameter 89 in je handleiding. Deze ketel uit 2009 spreekt geen OpenTherm, nieuwere ketels wel, daarbij moet je doorgaans parameter 60 op 02 zetten, zodat de bus op OpenTherm wordt ingesteld.

Aangezien jouw ketel dat niet ondersteunt, moet je de draden op poort 22 en 23 aansluiten (Aan/Uit), en die op OT1 respectievelijk OT2 aansluiten op de HeatLink. Deze zal detecteren dat de ketel Aan/Uit en geen OpenTherm doet, en zodoende wel je ketel aansturen, maar niet moduleren.

Op basis van de kennis van het aansluiten van een Nest Gen 2 en het doorlezen van een paar handleidingen en forumtopics. Zie ook:

Anoniem: 839395 in "Nest heat link met ATAG blauwe engel II"
Moet de Nest thermostat v3 met BCU op een een Atag E325C CW5

[ Voor 10% gewijzigd door CodeCaster op 13-03-2021 08:29 ]

https://oneerlijkewoz.nl
Het ergste moet nog komen / Het leven is een straf / Een uitgestrekte kwelling van de wieg tot aan het graf


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rjmeijer1973
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 11-09-2022
Hi code caster,

Top dit helpt zeker. De cv is nu goed aangesloten allen de heatlink twijfel ik nu. Jij zegt de ot 1 en 2 aansluitingen maar de app zegt de c en no aansluiting.

Hoe weet ik welke ik moet hebben?

Twijfel.......

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dipas0
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 26-08-2021
Hoi Rjmeijer1973,

Vraagje: heb je inmiddels uitgevonden hoe je e.e.a. aan moet sluiten tussen je ATAG en de Heatlink E?

Ik ben nl. ook van plan om een Heatlink E aan te gaan sluiten op een ATAG (een BE2) en heb daarom zitten googlen hoe dit zou moeten / of het kan en werkt.

Ben dus benieuwd naar je ervaringen.

Alvast dank voor je reactie!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rjmeijer1973
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 11-09-2022
Hoi. Ik heb de heatlink nu aan de c en no aansluiting gekoppeld en bij mn cv op de poorten 22 en 23. Het slaat aan en functioneert maar of het ook zuinig is icm vloerverwarming. Dat weet ik nog niet
Pagina: 1