Beste mede-tweakers,
2 jaar geleden heb ik bij mijn ouders een Panasonic WH-MDC09H3E5 geïnstalleerd. Het eerste jaar heb ik deze alleen gebruikt voor het verwarmen van het huis; de cv ketel is toen blijven hangen voor het warme water.
Vervolgens heb ik een 300 liter boiler op de kop getikt en op de plek van de cv ketel geplaatst.
De boiler is een "normaal" buffervat met spiralen maar die gebruik ik niet. Ik heb op de boiler een externe plaatwarmtewisselaar gemaakt waarin met een pomp het warme boilerwater word gestuurd. Dit gebruik ik bij mijn eigen setup ook en werkt perfect.
Al vanaf het moment dat de boiler eraan hangt hebben mijn ouders problemen met het opwarmen ervan. Ik heb naar mijn idee al zo'n beetje alles geprobeerd wat er te verzinnen valt dus graag zou ik de kennis van Tweakers willen gebruiken om erachter te komen of er nog iets te verzinnen valt.
Het probleem
Zodra er gedoucht is, is de temperatuur in het vat lager dus moet de warmtepomp hem weer opwarmen. Tijdens het opwarmen komt de warmtepomp niet boven de 1 kW aan input vermogen. Output is, afhankelijk van het weer, 1.2 - 2.0 kW. Dit is al vaanf het begin zo. De warmtepomp krijgt het vat dus eigenlijk nooit op tijd op temperatuur. Het opwarmen van het huis is overigens nooit een probleem geweest. Maximale opwarmtijd van de boiler heb ik al op 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 90 minuten en 120 minuten gehad. Hij staat nu op 60 minuten omdat het huis anders te snel afkoelt.
Een aantal weken geleden toen het behoorlijk koud was buiten heb ik (gelukkig) de week voor de ergste kou uitgevonden hoe ik de backup heater in kon schakelen. Tijdens die twee koude weken zijn er geen problemen geweest met opwarmen en was de boiler eigenlijk altijd netjes 51 graden.
Ik heb een aantal maanden geleden een reset naar fabrieksinstellingen uitgevoerd om te kijken of daar misschien iets in zat en toen heeft hij het, wonderbaarlijk genoeg, twee weken lang goed gedaan.
De opstelling
De Panasonic staat buiten naast het huis. Via een DN32 kunstof leiding is hij aangesloten op de plek waar de cv-ketel stond / boiler staat. Het laatste stuk gaat van DN32 naar 28mm staal. Hier zit een Caleffi Dirtmag 1 1/4 tussen en een expansievat. Daarna zit de Panasonic driewegklep (PAW-3WYVLV-SI) waarbij de ene uitgang met 28mm staal op de boiler is aangesloten en met 22mm op de cv. De lengte van de DN32 leiding is, geschat, 20 meter. Uiteraard is deze leiding geïsoleerd.
Wat heb ik al geprobeerd?
Ik heb verschillende malen contact gehad met ImmoTec (daar heb ik hem gekocht). Daar zijn ze uiterst behulpzaam maar kunnen ze mij, na vele verschillende opties geprobeerd te hebben, niet echt verder helpen.
Qua instellingen heb ik al van alles geprobeerd:
- maximale opwarmtijd van de boiler aangepast (30 minuten - 120 minuten)
- schakeldifferentie voor het opwarmen van de boiler aangepast (3 minuten - 10 minuten)
- temperatuur van de boiler aangepast (47 graden - 55 graden)
- temperatuur sensor in de boiler veranderd van hoogte (zit op 1/3 van de top en heb ik als test verplaats naar 1/3 van de bodem)
- silent mode 0 - 3 geprobeerd
- in verband met de bekendheid van het probleem dat de originele driewegklep kan "lekken" (waardoor hij dus deels ook het huis opwarmt tijdens het verwarmen van de boiler) heb ik tussen de driewegklep en de cv aansluiting een kogelkraan geplaatst zodat ik kon testen bij het opwarmen van de boiler dat er dus zeker weten geen warmte in / uit het huis zou gaan
Op dit moment is er een soort van minimale oplossing door, tijdens boiler opwarm bedrijf, de powerstand aan te zetten waardoor het input vermogen naar 1.6 - 2.0 gaat (Als ik dit bij mijn eigen Panasonic WH-MXC16H9E8 T-CAP doe dan springt hij direct naar de 16 kw output vermogen).
Mijn ouders zijn nu al heel wat maanden aan het tobben dus wil ik het gewoon opgelost hebben. Ik heb het met Immotec gehad over het vervangen van het mainboard. Ook zit ik er aan te denken om @koevlaas2 te vragen om de hoeveelheid koudemiddel te checken.
Ik heb screenshots van de thermostaat waarbij de warmtepomp op boilerbedrijf staat en powerstand aan. Hierop zie ik dat hij met 36 graden retour en 44 graden aanvoer aan het verwarmen is met 3.6 kW verbruik en 8.2 kW opwek, de compressor draait dan op 85 graden. De boiler was in 20 minuten opgewarmd tot 51 graden: dat is de gewenste situatie. Deze situatie heeft zich 2 weken voorgedaan na de factory reset dus. Daarvoor en daarna heeft hij dit beeld nooit laten zien.
Het lijkt mij dat boiler bedrijf ervoor moet zorgen dat de boiler zo snel mogelijk opgewarmd word en niet, zoals het huis, low & slow gebeurd. De woning van mijn ouders heeft overigens overal Jaga Tempo's, geen vloerverwarming.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen want op dit moment weet ik niet wat ik er mee aan moet .. Zit er zelfs al aan te denken om een compleet nieuwe te kopen en deze te vervangen ..
Alvast bedankt!
2 jaar geleden heb ik bij mijn ouders een Panasonic WH-MDC09H3E5 geïnstalleerd. Het eerste jaar heb ik deze alleen gebruikt voor het verwarmen van het huis; de cv ketel is toen blijven hangen voor het warme water.
Vervolgens heb ik een 300 liter boiler op de kop getikt en op de plek van de cv ketel geplaatst.
De boiler is een "normaal" buffervat met spiralen maar die gebruik ik niet. Ik heb op de boiler een externe plaatwarmtewisselaar gemaakt waarin met een pomp het warme boilerwater word gestuurd. Dit gebruik ik bij mijn eigen setup ook en werkt perfect.
Al vanaf het moment dat de boiler eraan hangt hebben mijn ouders problemen met het opwarmen ervan. Ik heb naar mijn idee al zo'n beetje alles geprobeerd wat er te verzinnen valt dus graag zou ik de kennis van Tweakers willen gebruiken om erachter te komen of er nog iets te verzinnen valt.
Het probleem
Zodra er gedoucht is, is de temperatuur in het vat lager dus moet de warmtepomp hem weer opwarmen. Tijdens het opwarmen komt de warmtepomp niet boven de 1 kW aan input vermogen. Output is, afhankelijk van het weer, 1.2 - 2.0 kW. Dit is al vaanf het begin zo. De warmtepomp krijgt het vat dus eigenlijk nooit op tijd op temperatuur. Het opwarmen van het huis is overigens nooit een probleem geweest. Maximale opwarmtijd van de boiler heb ik al op 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 90 minuten en 120 minuten gehad. Hij staat nu op 60 minuten omdat het huis anders te snel afkoelt.
Een aantal weken geleden toen het behoorlijk koud was buiten heb ik (gelukkig) de week voor de ergste kou uitgevonden hoe ik de backup heater in kon schakelen. Tijdens die twee koude weken zijn er geen problemen geweest met opwarmen en was de boiler eigenlijk altijd netjes 51 graden.
Ik heb een aantal maanden geleden een reset naar fabrieksinstellingen uitgevoerd om te kijken of daar misschien iets in zat en toen heeft hij het, wonderbaarlijk genoeg, twee weken lang goed gedaan.
De opstelling
De Panasonic staat buiten naast het huis. Via een DN32 kunstof leiding is hij aangesloten op de plek waar de cv-ketel stond / boiler staat. Het laatste stuk gaat van DN32 naar 28mm staal. Hier zit een Caleffi Dirtmag 1 1/4 tussen en een expansievat. Daarna zit de Panasonic driewegklep (PAW-3WYVLV-SI) waarbij de ene uitgang met 28mm staal op de boiler is aangesloten en met 22mm op de cv. De lengte van de DN32 leiding is, geschat, 20 meter. Uiteraard is deze leiding geïsoleerd.
Wat heb ik al geprobeerd?
Ik heb verschillende malen contact gehad met ImmoTec (daar heb ik hem gekocht). Daar zijn ze uiterst behulpzaam maar kunnen ze mij, na vele verschillende opties geprobeerd te hebben, niet echt verder helpen.
Qua instellingen heb ik al van alles geprobeerd:
- maximale opwarmtijd van de boiler aangepast (30 minuten - 120 minuten)
- schakeldifferentie voor het opwarmen van de boiler aangepast (3 minuten - 10 minuten)
- temperatuur van de boiler aangepast (47 graden - 55 graden)
- temperatuur sensor in de boiler veranderd van hoogte (zit op 1/3 van de top en heb ik als test verplaats naar 1/3 van de bodem)
- silent mode 0 - 3 geprobeerd
- in verband met de bekendheid van het probleem dat de originele driewegklep kan "lekken" (waardoor hij dus deels ook het huis opwarmt tijdens het verwarmen van de boiler) heb ik tussen de driewegklep en de cv aansluiting een kogelkraan geplaatst zodat ik kon testen bij het opwarmen van de boiler dat er dus zeker weten geen warmte in / uit het huis zou gaan
Op dit moment is er een soort van minimale oplossing door, tijdens boiler opwarm bedrijf, de powerstand aan te zetten waardoor het input vermogen naar 1.6 - 2.0 gaat (Als ik dit bij mijn eigen Panasonic WH-MXC16H9E8 T-CAP doe dan springt hij direct naar de 16 kw output vermogen).
Mijn ouders zijn nu al heel wat maanden aan het tobben dus wil ik het gewoon opgelost hebben. Ik heb het met Immotec gehad over het vervangen van het mainboard. Ook zit ik er aan te denken om @koevlaas2 te vragen om de hoeveelheid koudemiddel te checken.
Ik heb screenshots van de thermostaat waarbij de warmtepomp op boilerbedrijf staat en powerstand aan. Hierop zie ik dat hij met 36 graden retour en 44 graden aanvoer aan het verwarmen is met 3.6 kW verbruik en 8.2 kW opwek, de compressor draait dan op 85 graden. De boiler was in 20 minuten opgewarmd tot 51 graden: dat is de gewenste situatie. Deze situatie heeft zich 2 weken voorgedaan na de factory reset dus. Daarvoor en daarna heeft hij dit beeld nooit laten zien.
Het lijkt mij dat boiler bedrijf ervoor moet zorgen dat de boiler zo snel mogelijk opgewarmd word en niet, zoals het huis, low & slow gebeurd. De woning van mijn ouders heeft overigens overal Jaga Tempo's, geen vloerverwarming.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen want op dit moment weet ik niet wat ik er mee aan moet .. Zit er zelfs al aan te denken om een compleet nieuwe te kopen en deze te vervangen ..
Alvast bedankt!