Gim schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 15:13:
[...]

Mooie prijs verder voor de WCD. Ik wilde de looks van de afdekplaat echter gelijk houden met de rest van de schakelaars e.d. in huis, maar anders was het wel een mooie geweest.

Bedankt!
Je kunt overwegen om de "universele" inbouw dozen te pakken.
Het moduul van Rutenbeck bijvoorbeeld ( https://www.amazon.nl/gp/...tle_o05_s02?ie=UTF8&psc=1 )
En daar dan op het plaatje van je favoriete schakel materiaal zoals dit voorbeeld van Jung ( https://www.elektrototaal...traalplaat-iaeuae-4140789 )

Het leuke ( maar dat is mijn mening ) dat je maar 1 klein schroefje ziet; de UTP pluggen stop je er diagonaal in en zitten niet achter een klepje. Tja het is maar een persoonlijke smaak.
Let wel op dat je een LSA tool nodig hebt om je UTP af te monteren in dat rutenbeck moduul.

Op deze " universele units " kun je voor elk type schakelmateriaal zo'n plaatje vinden.
Even een live actionshot van mijn Merten ( Schneider Electric ) outlet hier.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rm3tNaCym9itJ1U4PCb3hXEwkoM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cOzg8jBpMWimjdVu60AjRkMB.jpg?f=user_large

En nou ik toch bezig ben; Jung even verderop. ( alletwee vanbinnen zo'n Rutenbeck moduul )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OpOvf6EewrKLdaFLAZoHvnBwodw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1raVS1Rn0SayYVkVcyz3seBJ.jpg?f=user_large

  • Gim
  • Registratie: Augustus 2013
  • Niet online
Ben(V) schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 11:56:
Afscherming is zoals al gezegd nutteloos geld uitgeven, lastig te verwerken en als je het verkeerd aard, krijg je last van aardlussen.

Wat van belang is dat de kabeldikte en de keystone bij elkaar passen.
Cat6A kabel is aanzienlijk dikker dan CAT6.

Cat6A keystones hebben een kabelinvoer die te groot is voor Cat6 kabel, gevolg geen trekontlasting op de kabel.
Cat6 keystones hebben een kabelinvoer die te klein is voor Cat6A kabel, gevolg de keystone sluit niet of je moet de mantel verder strippen en doet de trekontlasting het niet.

Kortom koop Cat6 kabel en Cat6 keystones.
Duidelijk verhaal en het onderstreept m'n besluit om CAT6 keystones te kopen. Thanks 8)

Bij het patch paneel staat het volgende: keystone opening: 14,9 x 19,2 mm. Geschikt voor Keystone modules tot maximaal 17,2 mm breed.

Dan moet onderstaande gewoon voldoen met de 16,2 mm die genoemd wordt. De andere niet afgeschermde keystone die ik gelinkt had heeft een gelijke breedte. Kan ik met enig vertrouwen gaan inkopen :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZicYBW86TUpL2IawN4VkA1-jV4k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Usol5hfaO2AW7oXWw8c1DwUK.png?f=user_large
Pagina: 1