Sinds enkele weken hebben wij een EvoHome-systeem. Aan laten leggen. Vier radiatoren en vloerverarming. De vloerverwarming icm het bedieningspaneel werkt goed. Het maken van schema's gaat ook prima.
Waar het misgaat is bij het daadwerkelijke meten van de temperatuur. Als er al een hele tijd geen warmtevraag is geweest, dan gaat dit wel redelijk ok (dwz: radiator is koud, gemeten temperatuur komt redelijk overeen met de temperatuur volgens twee losse thermometers, die liggen op max. 50 cm bij de knop vandaan).
Als de radiatoren gaan verwarmen, dan stijgt de door de knop gemeten temperatuur echter veel sneller dan de echte temperatuur. Ik gebruik de offset al, maar zelfs met een offset van -3 klopt er nog niet veel van, bijvoorbeeld:
T-werkelijk: 16
T-knop (met offset van -3): 20.
Dit zou dan een meetverschil van zeven graden zijn (?)
Probleem is dat de door de knop gemeten temperatuur bepaalt of er bijgestookt moet worden. Dan kunnen we wel met de gevraagde temperatuur gaan klooien, maar dat lijkt me nou niet de bedoeling van dit systeem.
We laten sowieso de installateur binnenkort weer langskomen, en die zijn heus niet onwelwillend, maar hun openingsbod was toch dat zij een en ander goed hebben ingeregeld. Ik wil dus graag goed beslagen ten ijs komen.
Vragen dus:
1. Ervaren andere gebruikers ook (forse) verschillen tussen de temperatuur volgens de HR92-knoppen en de daadwerkelijke temperatuur?
2. Wat zou hiervoor een oorzaak kunnen zijn? Het speelt bij minstens twee radiatoren, dus defecte knoppen ligt niet voor de hand.
Alvast bedankt!
Waar het misgaat is bij het daadwerkelijke meten van de temperatuur. Als er al een hele tijd geen warmtevraag is geweest, dan gaat dit wel redelijk ok (dwz: radiator is koud, gemeten temperatuur komt redelijk overeen met de temperatuur volgens twee losse thermometers, die liggen op max. 50 cm bij de knop vandaan).
Als de radiatoren gaan verwarmen, dan stijgt de door de knop gemeten temperatuur echter veel sneller dan de echte temperatuur. Ik gebruik de offset al, maar zelfs met een offset van -3 klopt er nog niet veel van, bijvoorbeeld:
T-werkelijk: 16
T-knop (met offset van -3): 20.
Dit zou dan een meetverschil van zeven graden zijn (?)
Probleem is dat de door de knop gemeten temperatuur bepaalt of er bijgestookt moet worden. Dan kunnen we wel met de gevraagde temperatuur gaan klooien, maar dat lijkt me nou niet de bedoeling van dit systeem.
We laten sowieso de installateur binnenkort weer langskomen, en die zijn heus niet onwelwillend, maar hun openingsbod was toch dat zij een en ander goed hebben ingeregeld. Ik wil dus graag goed beslagen ten ijs komen.
Vragen dus:
1. Ervaren andere gebruikers ook (forse) verschillen tussen de temperatuur volgens de HR92-knoppen en de daadwerkelijke temperatuur?
2. Wat zou hiervoor een oorzaak kunnen zijn? Het speelt bij minstens twee radiatoren, dus defecte knoppen ligt niet voor de hand.
Alvast bedankt!