Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

EvoHome - onnauwkeurige sensoren op HR92-knoppen?

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • Brunniepoo
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 20-06 22:42
Sinds enkele weken hebben wij een EvoHome-systeem. Aan laten leggen. Vier radiatoren en vloerverarming. De vloerverwarming icm het bedieningspaneel werkt goed. Het maken van schema's gaat ook prima.

Waar het misgaat is bij het daadwerkelijke meten van de temperatuur. Als er al een hele tijd geen warmtevraag is geweest, dan gaat dit wel redelijk ok (dwz: radiator is koud, gemeten temperatuur komt redelijk overeen met de temperatuur volgens twee losse thermometers, die liggen op max. 50 cm bij de knop vandaan).

Als de radiatoren gaan verwarmen, dan stijgt de door de knop gemeten temperatuur echter veel sneller dan de echte temperatuur. Ik gebruik de offset al, maar zelfs met een offset van -3 klopt er nog niet veel van, bijvoorbeeld:

T-werkelijk: 16
T-knop (met offset van -3): 20.

Dit zou dan een meetverschil van zeven graden zijn (?)

Probleem is dat de door de knop gemeten temperatuur bepaalt of er bijgestookt moet worden. Dan kunnen we wel met de gevraagde temperatuur gaan klooien, maar dat lijkt me nou niet de bedoeling van dit systeem.

We laten sowieso de installateur binnenkort weer langskomen, en die zijn heus niet onwelwillend, maar hun openingsbod was toch dat zij een en ander goed hebben ingeregeld. Ik wil dus graag goed beslagen ten ijs komen.

Vragen dus:
1. Ervaren andere gebruikers ook (forse) verschillen tussen de temperatuur volgens de HR92-knoppen en de daadwerkelijke temperatuur?
2. Wat zou hiervoor een oorzaak kunnen zijn? Het speelt bij minstens twee radiatoren, dus defecte knoppen ligt niet voor de hand.

Alvast bedankt!

Alle reacties


  • Los_Moros
  • Registratie: september 2019
  • Laatst online: 21-05 10:51
Die grote afwijking in de temperatuurmeting kan komen doordat bijv. de HR-92 radiator regelaar zich achter een gordijn bevindt of onder een vensterbank o.i.d. In zulke situaties wordt een Round wireless thermostaat ingezet om de temperatuur in die ruimten te meten of indien mogelijk de ingebouwde thermostaat van het EvoTouch bedieningspaneel. Zie hier voor meer info over deze opzet.

  • Brunniepoo
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 20-06 22:42
Dat werd inderdaad geopperd door onze installateur, en uiteraard hadden we dat van tevoren ook als mogelijke oorzaak en bijpassende oplossing voorbij zien komen, hoewel het ons niet echt heel waarschijnlijk leek dat daar het probleem zou zitten.

Wat we - op aanraden van diezelfde installateur - eerst geprobeerd hebben is het een kwartslag draaien van de knoppen. Die zaten op beide studeerkamers haaks op de radiator (dus naar voren) en nu in het verlengde. Iets minder makkelijk bij te komen en iets lastiger af te lezen, maar wel een veel betere meting. Had zelf niet verwacht dat het zoveel invloed zou hebben eigenlijk.

Het blijft allemaal niet super nauwkeurig, zo'n meting op een paar centimeter bij de warmtebron vandaan, maar het is nu wel goed werkbaar.


Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True