Gevraagde temperatuur schiet ongevraagd naar maximum

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • AdBrandt
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 18-01-2021
Bij mijn Evohome systeem schiet de gevraagde temperatuur in één zone elke ochtend naar het maximum (standaard 35 graden, nu maar verlaagd naar 23 graden). Dit gebeurt als de optimalisatie aan staat en de zone voor de ingestelde tijd gaat verwarmen. Alle andere zones gedragen zich wel netjes: wel 'voorverwarming' maar niet aanpassen van door programma gevraagde temperatuur.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOQnuPoMU5sKkmHxhHxQD6floqo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AVU9pSHacP7ras8hMff3GmWC.jpg?f=user_large
...

Ecohome ATC928 met R8810 OpenTherm aansturing ketel, BDR91 voor aansturen zoneklep vloerverwarming woonkamer, en HR92 voor alle andere zones met radiatoren
...

Betreffende HR92 is al vervangen, systeem na fabrieksreset opnieuw geconfigureerd. Enige effect is dat het nu een andere zone is die het probleem geeft.
...

[ Voor 0% gewijzigd door AdBrandt op 15-01-2021 08:31 . Reden: vloerverwarming moet voorverwarming zijn ]

Alle reacties


  • Robert64
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 28-11-2025
Ook ik had deze week te maken met het probleem van het spontaan verspringen naar de maximale temperatuur. Het betrof in mijn geval een zone waarbij er drie regelkleppen HR92 worden aangestuurd vanuit de evohome centrale en de temperatuur wordt gemeten met temperatuurvoeler DTS92.
Een van de drie HR92 was defect en die heb ik vervangen door een HR92 die ik nog had liggen. Achteraf gezien was dit exemplaar de boosdoener: ik vermoed dat deze enigszins instabiel was en die stuurde dus blijkbaar signaaltjes naar de Evohome centrale waarop die vervolgens reageerde alsof de instelling handmatig op 35 graden was gezet.
De oplossing die bij mij effectief bleek was om voor die zone de handmatige instelling van de temperatuur vanuit de regelkleppen te vergrendelen.In mijn geval kan dit omdat de temperatuurvoeler DTS92 de temperatuur info aanlevert. Na het instellen van deze vergrendeling is er op alle drie de HR92 een slotje zichtbaar op het display en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
Ik realiseer me dat deze oplossing niet voor iedereen soelaas biedt, maar het toont voor mij wel aan dat een mogelijke instabiel mechaniekje in de HR92 hier de oorzaak kan zijn. In een van de vorige reacties lees je iest over mindere kwaliteit batterijen in de HR92, als die net even te weinig spanning afgeven zou dat inderdaad instabiliteit van de HR92 kunnen veroorzaken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6AvZxvjLAUrDnOZZpVSzcZ0ihoo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/513bZthCqpVX90TcfmKAbfyq.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door Robert64 op 23-11-2025 09:40 ]