Bij mijn Evohome systeem schiet de gevraagde temperatuur in één zone elke ochtend naar het maximum (standaard 35 graden, nu maar verlaagd naar 23 graden). Dit gebeurt als de optimalisatie aan staat en de zone voor de ingestelde tijd gaat verwarmen. Alle andere zones gedragen zich wel netjes: wel 'voorverwarming' maar niet aanpassen van door programma gevraagde temperatuur.:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AVU9pSHacP7ras8hMff3GmWC.jpg?f=user_large)
...
Ecohome ATC928 met R8810 OpenTherm aansturing ketel, BDR91 voor aansturen zoneklep vloerverwarming woonkamer, en HR92 voor alle andere zones met radiatoren
...
Betreffende HR92 is al vervangen, systeem na fabrieksreset opnieuw geconfigureerd. Enige effect is dat het nu een andere zone is die het probleem geeft.
...
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AVU9pSHacP7ras8hMff3GmWC.jpg?f=user_large)
...
Ecohome ATC928 met R8810 OpenTherm aansturing ketel, BDR91 voor aansturen zoneklep vloerverwarming woonkamer, en HR92 voor alle andere zones met radiatoren
...
Betreffende HR92 is al vervangen, systeem na fabrieksreset opnieuw geconfigureerd. Enige effect is dat het nu een andere zone is die het probleem geeft.
...
[ Voor 0% gewijzigd door AdBrandt op 15-01-2021 08:31 . Reden: vloerverwarming moet voorverwarming zijn ]