Vanuit het Gas besparen door middel van CV tuning deel III topic was ik vol goede moed begonnen aan het goed instellen van mijn verwarming. Alleen in de loop van de tijd kwam ik erachter dat het iets anders werkt met vloerverwarmingen dan met gewone radiatoren en heb ik het een beetje laten liggen. Nu was dat normaal geen probleem, maar met het thuiswerken krijg ik toch klachten dat het soms wat fris is. Ik heb alleen geen idee hoe ik dit gemakkelijk kan oplossen, vandaar dit topic.
De situatie:
Ik heb 2 vloerverwarmingen in mijn huis. Beide hebben eigen groepen (3 en 4 groepen) en hebben een eigen pomp. Daarnaast heb ik in de 2 slaapkamers elk een radiator zitten (staan minimaal open). De keuken is opgedeeld in 3 groepen en daar hangt ook de thermostaat. De woonkamer heeft 4 groepen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9pywtbLHGDfA5PmnOr4bAXtf.jpg?f=user_large)
Grijs is CV, Blauw is radiator, Oranje is blok van vloerverwarming
:strip_exif()/f/image/I4MQA0mpeLbf1TavUK8a3YpO.jpg?f=fotoalbum_medium)
Het probleem
Het grootste probleem is dat ik niet weet hoe ik nu precies moet beginnen. De keuken komt altijd goed op temperatuur, maar dat is logisch. Daar hangt dan ook de thermostaat, dus die blijft warmte vragen zolang hij nog op temperatuur is. Nu ligt er in de keuken een gietvloer, dus de warmte is relatief snel in de ruimte.
Doordat de keuken redelijk snel op temperatuur is, blijft de woonkamer wat achter. Normaal gesproken werd dat opgelost door de houtkachel die er staat, maar tijdens het thuiswerken (woonkamer is omgetoverd tot werkplekken) is dat niet ideaal. De woonkamer heeft een eikenhoutenvloer, dus duurt het iets langer voordat het warm wordt.
Hoe begin ik hier het beste aan om het op te lossen?
Ideeën die ik had:
- Een tweede thermostaat erbij hangen in de woonkamer. Nadeel is dan dat de keuken warm/te warm wordt.
- Met zones gaan werken, zoals met bijv Tado. Alleen werkt Tado blijkbaar niet op vloerverwarmingen.
- Een elektrische kraan bij de vloerverwarming zetten zodat de gehele vloerverwarming kan worden afgesloten. Dan zou toch kunnen gaan werken met zones en op beide verdiepingen een thermostaat gaan hangen.
Of is er nog een optie, eentje die ik voor elkaar kan krijgen met gewoon de boel goed instellen?
De situatie:
Ik heb 2 vloerverwarmingen in mijn huis. Beide hebben eigen groepen (3 en 4 groepen) en hebben een eigen pomp. Daarnaast heb ik in de 2 slaapkamers elk een radiator zitten (staan minimaal open). De keuken is opgedeeld in 3 groepen en daar hangt ook de thermostaat. De woonkamer heeft 4 groepen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9pywtbLHGDfA5PmnOr4bAXtf.jpg?f=user_large)
Grijs is CV, Blauw is radiator, Oranje is blok van vloerverwarming
:strip_exif()/f/image/I4MQA0mpeLbf1TavUK8a3YpO.jpg?f=fotoalbum_medium)
Het probleem
Het grootste probleem is dat ik niet weet hoe ik nu precies moet beginnen. De keuken komt altijd goed op temperatuur, maar dat is logisch. Daar hangt dan ook de thermostaat, dus die blijft warmte vragen zolang hij nog op temperatuur is. Nu ligt er in de keuken een gietvloer, dus de warmte is relatief snel in de ruimte.
Doordat de keuken redelijk snel op temperatuur is, blijft de woonkamer wat achter. Normaal gesproken werd dat opgelost door de houtkachel die er staat, maar tijdens het thuiswerken (woonkamer is omgetoverd tot werkplekken) is dat niet ideaal. De woonkamer heeft een eikenhoutenvloer, dus duurt het iets langer voordat het warm wordt.
Hoe begin ik hier het beste aan om het op te lossen?
Ideeën die ik had:
- Een tweede thermostaat erbij hangen in de woonkamer. Nadeel is dan dat de keuken warm/te warm wordt.
- Met zones gaan werken, zoals met bijv Tado. Alleen werkt Tado blijkbaar niet op vloerverwarmingen.
- Een elektrische kraan bij de vloerverwarming zetten zodat de gehele vloerverwarming kan worden afgesloten. Dan zou toch kunnen gaan werken met zones en op beide verdiepingen een thermostaat gaan hangen.
Of is er nog een optie, eentje die ik voor elkaar kan krijgen met gewoon de boel goed instellen?