Hallo allemaal,

Juli 2019 heb ik de meterkast van mijn woning laten vervangen vanwege de aanleg van een laadpaal. Dit heb ik laten doen door een erkend bedrijf. Helaas was ik zelf niet bij de installatie aanwezig, enkel bij de oplevering. Tijdens de oplevering is niet gesproken over te korte kabels en tevens is de “kap” niet van de kast geweest, waardoor ik (stom genoeg) niet op de hoogte was van de situatie in de kast.

Nu, ruim een jaar verder wil ik de kast uitbreiden met een kookgroep en beltrafo. De electricien die ik daarvoor in de arm genomen heb merkte op dat er lasklemmen zijn gebruikt voor in totaal 4 groepen omdat de kabels uit de bestaande buizen te kort waren. Hij gaf aan dat dit niet mag en dit zorgt nu dus ook voor problemen/meer werk bij het plaatsen van de nieuwe groep en trafo.

De situatie is als volgt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9xmJKiVxGQvxifM76VIxpD9yXMY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FK3U2MibGp9GrgnJICdl8Jaj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JruZbjWkeNVUuFkyi5LWeQjMkFU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oLmKZhHhHTKjVoibimzf5EQZ.jpg?f=fotoalbum_tile


Mijn vraag is: mag dit inderdaad niet en zo nee: kan ik het bedrijf nog aansprakelijk stellen ruim een jaar na installatie?

Alvast bedankt!

[ Voor 5% gewijzigd door Ad4NL op 04-11-2020 22:05 ]

Alle reacties


  • nachtnet
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ksvSVxkkCEjxtNe3BXYKaEfgeno=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OzyGBplTa1nCuoXCLMWAqxI1.png?f=fotoalbum_large

Nu ben ik echt een leek, maar dergelijke blootliggende stukken koper lijken mij ook niet fris. of er nu wel of niet een kap overheen komt..

  • wie_is_het
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 22:35
Ik zou deze proberenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fx8I7V9XMIp9hbswjjgThbkrTEk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W9mQzzhnaHhUBfoRFEIpXr0N.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/od84dtT_3YAdt6sg7PktEkUFjQA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kPx0SvIcXERK7YT3om5yYf5D.jpg?f=fotoalbum_large

Zo kan je gemakkelijk ook intern in de kast tussen 2 van deze klemmen doorlussen.

[ Voor 5% gewijzigd door wie_is_het op 05-11-2020 21:18 ]


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:52
wie_is_het schreef op donderdag 5 november 2020 @ 21:15:
Ik zou deze proberen[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zo kan je gemakkelijk ook intern in de kast tussen 2 van deze klemmen doorlussen.
Dat wat op jouw afbeelding staat kan ook in de helft van de ruimte: https://www.wago.com/nl/r...aads-rijgklem/p/2002-1301
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ky1bHscxpKvIT6fxj5FjgcRha3U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LmTsHU21IIndS4UpL4KGIWfg.jpg?f=fotoalbum_large
3 aansluitingen per klem. ;)

Als je in het geval van TS met railklemmen wilt werken, zou je ook nog een etageklem kunnen toepassen waarmee je fase en nul op dezelfde klem kunt aansluiten. Dan heb je nog maar één klem per groep nodig. Bijvoorbeeld: https://www.wago.com/nl/rijgklemmen/2-etageklem/p/870-502