Inductie kookplaat aanschaffen wat te doen in meterkast?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Djampire
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:58
Omdat ik graag minder gas wil gebruiken en een jaarlijks een overschot aan stroom opwek wil ik graag overstappen op electrisch koken.
daarbij is mijn oog gevallen op de volgende:

AEG IKB64301FB - Inductie kookplaat
Bol.com link:
https://tinyurl.com/yxzqr66l

officieel is dat ding 7.6 Kw, en vandaar mijn vraag:

Kan ik dan 'gewoon' in mijn meterkast een kookgroep zetten en een leiding brengen naar de keuken? aangezien het om 7,6 Kwh gaat, en een kookgroep is volgens mij 2 x 16a x230v =7360 Watt
mijn meterkast is te zien op de afbeelding. Volgens mijn hoofdzekering alwel 40A. dat zou betekenen dat ik geen 3 fases in mijn meter kast hoeft aan te laten leggen door Liander?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WU0WCnN3qPwuXeMLNhyq-V1sgcs=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v69XCDH7USRkSBvBZZnLs6LJ.jpg?f=fotoalbum_small

en dit zijn mijn stoppen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gAJGhLZFNgL4e-PUNFJ0hPVdkEw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rMA3145xtS7OltfT5qkxQpIF.jpg?f=fotoalbum_medium

9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070

Beste antwoord (via Djampire op 03-11-2020 10:44)


Verwijderd

Hoe volgt het laatste uit het eerste :?

AEG platen hebben vaak maar 1 nulklem en een 4-aderig aansluitsnoer. Dat gaat dus niet op een enkelfase kookgroep.

De enige echt juiste manier om dat ding in Nederland aan te sluiten is met een 3-fase aansluiting (één van de drie blijft ongebruikt).

Dan is er nog de redelijke klusoplossing; netsnoer vervangen door 5-aderig exemplaar en de de twee nuladers beiden op dezelfde aansluiting (in de kookplaat) frotten. Gaat alsnog niet werken als je zo'n EMAT "fornuisgroep aardlekautomaat" hebt.

Het domweg aansluiten met het meegeleverde snoer resulteerd vroeg of laat in het uitfikken van je nulketen.

Siemens en Bosch 7 kW platen hebben wel twee nulklemmen en een 5-aderig aansluitsnoer.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2020 05:08 ]

Alle reacties


  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 21:57

Theo

moederbord

PetervdM schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 08:07:
ís je hoofdzekering 40A, of denk je dat alleen maar? kijk dat eens na op je energienota.
als het 35A is wordt eea wel heel krap, afhankelijk van andere verbruikers zoals wasmachine, droger ed.
veelal kun je tegen hetzelfde maandtarief die 1 fase laten omzetten naar 3 x 25A, tegen eenmalige kosten. uiteraard vergt dit wel aanpassingen in je huidige meterkast, maar zo ben je wel voorbereid.
Dat loopt niet zo storm :)

Een 40A automaat klapt er niet gelijk uit als deze 40A moet geleiden. Je zal nog verbaasd zijn hoeveel zo'n automaat mag hebben; pas na 3 uren 45A klapt deze er uit. En als je op maximaal vermogen kookt (vier pitten op maximaal, dat komt eigenlijk niet echt voor) zelf dan mag je deze voor 5 minuten met zo'n 50-55 ampere belasten. Je moet echt je beste doen om je hoofdzekering eruit te laten klappen.

In onderstaande afbeelding is te zien hoeveel een automaat mag hebben. Eis is dat deze, wanneer deze 150% belast wordt (dus 60A) dat deze pas na 60-400 secondes eruit klapt. En dat deze er pas uit mag klappen als je deze voor drie uren met minimaal 45 A belast, en dat deze er uit moet klappen wanneer je deze 3 uren lang met 58A belast.

Een hoofdzekering kan best veel hebben. Een 7 kW inductieplaat kan daarom gewoon achter een 40A automaat hoofdzekering worden geplaatst.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9QtgUGn0FCVv6knJfLSsqDAG9o8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dQrQNbYer3WtCr2WQhdf36UV.png

[ Voor 17% gewijzigd door Theo op 03-11-2020 08:36 ]

Nu met WP, PV, EV en PC


  • Djampire
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:58
@Verwijderd volgens mij klopt het PV verhaal in mijn meterkast wel, dat is namelijk een aardlekautomaat waar de panelen op zitten.

Daarnaast heb je gelijk dat het bijgeleverde snoer 4 aders bevat, deze zal worden vervangen door een 5 aderig exemplaar. dat zal ik op de volgende wijze aansluiten (zie afbeelding. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DeJxQlzKwCsoi0cbEFrDBDay8mA=/100x75/filters:strip_exif()/f/image/KuiZtjK8cSjOjgF7qkTAES2Z.png?f=fotoalbum_small

Voor de meterkast heb ik de volgende aanpassing gedaan, een kookgroep van Hager, en een aardlek automaat er bij.

9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070


Verwijderd

Djampire schreef op zondag 8 november 2020 @ 15:11:
@Verwijderd volgens mij klopt het PV verhaal in mijn meterkast wel, dat is namelijk een aardlekautomaat waar de panelen op zitten.
PV verhaal klopt niet. Dat het een aardlekautomaat is doet daar niks aan af.

Zie;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6LHwf3rH6kqQXm3NIDhsRTiOUjo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Fsc87wwR3RgcMSLW9AEQ68wC.png?f=user_large
Djampire schreef op zondag 8 november 2020 @ 15:11:
Daarnaast heb je gelijk dat het bijgeleverde snoer 4 aders bevat, deze zal worden vervangen door een 5 aderig exemplaar. dat zal ik op de volgende wijze aansluiten (zie afbeelding. [Afbeelding]
Twee individueel afgewerkte aders naast elkaar gefrot :F Dat is dus niet de bedoeling he.
Djampire schreef op zondag 8 november 2020 @ 15:11:
Voor de meterkast heb ik de volgende aanpassing gedaan, een kookgroep van Hager, en een aardlek automaat er bij.
Kookgroep + aardlekschakelaar?

[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2020 15:32 ]


  • Djampire
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:58
@Verwijderd Toch staat het zo ook in het schema onder de kookplaat zelf..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ne4avCLw-sMz_pLJYEewDlFQk24=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LsxecZDNMY6TcBBhhN5u56wL.jpg?f=fotoalbum_medium

9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070


  • Djampire
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 20:58
Ik ben even op de DM geweest met kabeltjekabel, maar wilde jullie niet onthouden hoe en wat.
nog wat aanvullende informatie:

Hoofdschakelaar 40A
Aardlek A:
groep 1: slaapkamers boven, + zolder
groep 2: woonkamer, berging + keuken
groep 3: wasmachine
groep 4: oven
Aardlek B:
groep 5:wasdroger (maar die heb ik niet)
groep 6: Hal, WC, CV ketel, WTW installatie
groep 7:Qooker
groep 8:Vaatwasser

De PV installatie zit momenteel ook op aardlek B, dus dat is een onwenselijke situatie (55A) daar kan ik wat aan doen door een schakelaar te plaatsen voor de aardleks.
in het schematische overzicht zie je daarvan een voorbeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cWZhJ4guxqh2FpkwO9yzBFvvfis=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S6iE8DeSKBD2HD5dCdauJrnE.jpg?f=fotoalbum_medium

nu kan ik dit hele probleem waarschijnlijk ondervangen door een fornuisgroep te plaatsen bij Aardlekgroep A. daar zit namelijk de wasdroger op, maar die heb ik niet, en zal ik ook nooit krijgen. dus die groep is 'loos. omdat een fornuisgroep achter een aardlekschakelaar wordt gezien als 1 groep, zou ik die dus achter aardlek A kunnen plaatsen, of een andere groep op A schakelen, zodat ik op B weer een plekje vrij krijg.

[ Voor 15% gewijzigd door Djampire op 10-11-2020 22:19 ]

9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070