Mijn vraag
Mijn warmtepomp gaat steeds in storing met de melding: Storing doorlaat systeem grendeling (E.02.24): debiet verwarmingswater is te laag. Als de verwarming beneden uitstaat en ik boven maar een berperkt aantal zones openzet (bijvoorbeeld de 2 slaapkamers), treedt de storing op.
Weten jullie wat dit kan zijn? En wat zijn mogelijke oplossingen?
De installateur wil een extra bypass plaatsen, maar ik vraag me af of dat wel een oplossing is aangezien er al een bypass is.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Mijn zelf getekende overzicht:
/f/image/fHk3kD4QwwFANOWyCrMJXhsr.png?f=fotoalbum_large)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Mijn warmtepomp gaat steeds in storing met de melding: Storing doorlaat systeem grendeling (E.02.24): debiet verwarmingswater is te laag. Als de verwarming beneden uitstaat en ik boven maar een berperkt aantal zones openzet (bijvoorbeeld de 2 slaapkamers), treedt de storing op.
Weten jullie wat dit kan zijn? En wat zijn mogelijke oplossingen?
De installateur wil een extra bypass plaatsen, maar ik vraag me af of dat wel een oplossing is aangezien er al een bypass is.
Relevante software en hardware die ik gebruik
Mijn zelf getekende overzicht:
/f/image/fHk3kD4QwwFANOWyCrMJXhsr.png?f=fotoalbum_large)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
- Debiet te laag doordat de bypass niet genoeg debiet doorlaat.
- Pomp te zwak door te dunne leidingen.
- Buffervat parallel plaatsen i.p.v. in serie zodat er altijd doorstroming is.