Vraag over aansluiten 22 zonnepanelen op zuid

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:36
Mijn vraag
Volgende week gaan we bij een bekende 22 zonnepanelen plaatsen op een plat dak. We zitten alleen nog met de vraag of we deze in 1 string van 22 panelen moeten leggen, of 2 strings van 11 panelen.

Relevante software en hardware die ik gebruik
22x Longi LR4-60HPB 350W
http://shop.winkelman-zon...l/pdf/longi/LR4_60HPB.pdf

Omvormer Growatt 7000 TL-3S 3fase omvormer

Dakhelling: 15 graden op Z-ZW

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Wordt de totale stringspanning niet hoog, of misschien gevaarlijk hoog?
Wordt de totale stringspanning bij 2 strings weer niet te laag voor een 3 fase omvormer?

Bvd

Beste antwoord (via emot op 06-08-2020 08:32)


  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17-11 06:03
Een Omvormer draait het best bij een spanning van ongeveer 1,5* netspanning, omdat het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom dan efficiënt gebeurt. Dat zorgt er voor dat je rond de 345 volt wilt zitten bij 1 fase (11a12 panelen) en rond de 600 volt bij 3fasen. Dat komt dus neer op tussen de 18 en 20 panelen. Ietsje hoger is niet zo erg. Daarom is bij een 3 fasen systeem 22 panelen in 1string te prefereren boven 2*11.

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A

Alle reacties


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Vul het eens in bij sunnydesignweb en vergelijk dat met de specs van de growatt 7000 TL-3S
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home (kies nieuw project)

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:36
Even gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9aPRie7gJzquWpWDlz3RA5Wq6Gw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CEzmKa0nE5FTwjybTj6jZxj4.png?f=user_large

Datasheet omvormer:
https://stralendgroen.nl/...rowatt-7000-11000TL3S.pdf

Zou dus op 1 string moeten kunnen.

Zijn er verder misschien nog redenaties om te kiezen voor 1 of 2 strings? Heeft het hoge (max.) voltage nog ergens invloed op?

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Enige (deel)schaduw zou een reden kunnen zijn om voor 2 stringen te kiezen met de Growatt omvormer.

Growatt staat niet bekend om goed om te gaan met schaduw.

Edit: te korte strings is idd (soms) ook niet goed.
rismaster in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 9"

[ Voor 41% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-08-2020 18:20 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:44
Liever een vrij hoog voltage dan een vrij laag DC voltage.
Je kunt ze in Sunny ook in 2 strings zetten maar dan zul je zien dat de jaaropbrengst een fractie lager wordt

Edit:
Met schaduw kan een lange string soms beter zijn omdat dan de diodes uit kunnen gaan en de omvormer beter snapt waar het mppt is.

Soms kan een korte string ook beter zijn met schaduw

[ Voor 36% gewijzigd door busscherski op 01-08-2020 11:03 ]

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17-11 06:03
Op een 3 fasen omvormer is er geen discussie, 1string van 22 panelen, punt uit.

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:36
Ik wil je best op je woord geloven @Lardman, maar een onderbouwing zou toch wel fijn zijn.

Acties:
  • Beste antwoord

  • Lardman
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 17-11 06:03
Een Omvormer draait het best bij een spanning van ongeveer 1,5* netspanning, omdat het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom dan efficiënt gebeurt. Dat zorgt er voor dat je rond de 345 volt wilt zitten bij 1 fase (11a12 panelen) en rond de 600 volt bij 3fasen. Dat komt dus neer op tussen de 18 en 20 panelen. Ietsje hoger is niet zo erg. Daarom is bij een 3 fasen systeem 22 panelen in 1string te prefereren boven 2*11.

2280+1730(O)+1380(plat)+880(N)+2395Wp+640Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos E-label A


  • Dre
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Dre

emot schreef op zondag 2 augustus 2020 @ 13:30:
Ik wil je best op je woord geloven @Lardman, maar een onderbouwing zou toch wel fijn zijn.
Zie dit figuur bij een willekeurige omvormer:
https://www.awsolar.com.a...0-power-curve-480x304.jpg

Er zijn ook 1-fase omvormers die intern op 660 Volt werken, dus daar kan je het beste de stringspanning rond die 660 Volt hebben. Volgens mij werkt mijn Effekta het efficiëntst rond de 380 Volt.

Of die ene procentpunt veel uitmaakt op jaarbasis vraag ik me af.

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 03-08-2020 16:00 ]


  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 00:33
In het data sheet van deze serie omvormers van Growatt staat dat beste rendement over het hele vermogenvbereik bij 650V wordt behaald. Hoger of lager geeft een lager rendement.
650 V = ~19 panelen. Dus 22 in een string is veruit het beste.

2 strings gaat naar schatting 2% rendement kosten

  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:36
Dank voor al jullie input. De installatie is afgelopen dinsdag middag in bedrijf gegaan en schoot meteen naar de +7000W. Gisteren, de tweede dag, was denk ik al een bijna té perfecte dag om mee te beginnen. Geen wolkje aan de lucht en dus een opbrengst van 6,8 kWh/kWp:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-qlrUvLU9n7U5x16HSRo16aA68g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AVvnqBGnzTEupVMfcawzVxiI.png?f=user_large

  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:36
Ter info voor de geïnteresseerden:

Het systeem is na 1,5 maand helaas gestopt met werken. Ik ben hiervoor een nieuw topic gestart om er achter te komen wat het probleem zou kunnen zijn.
PV systeem stopt ermee; 3 fase 7kW Growatt; 2 stoppen eruit
Waar we eerst dachten aan een gesmolten stekker of kapot paneel, veranderde de gedachte naar een kapotte omvormer. De service van Growatt dacht echter aan te veel panelen op de omvormer. Wel raar dat deze er dan pas na 1,5 maand mee stopt, terwijl hij op het begin veel meer leverde dan nu (beter weer).

We gaan dus proberen er 2 stings van 11 van te maken. Ik hou jullie op de hoogte.

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 23:44
verkeerde topic

busscherski in "PV systeem stopt ermee; 3 fase 7kW Growatt; 2 stoppen eruit"

[ Voor 199% gewijzigd door busscherski op 01-10-2020 11:20 ]