Configuratieperikelen Enphase PV systeem

Pagina: 1
Acties:
  • 17.528 views

Vraag


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
Hallo,

Gisteren mijn PV systeem (zelf) opgeleverd. Voor de geïnteresseerden; hier het eindresultaat met daarvoor het hele proces. Korte samenvatting van het systeem:

- 5x Demin 395Wp
- 5x Demin 325Wp
(totaal 3600Wp)
- 10x Enphase IQ7+ micro omvormer
- Enphase Q-Relais
- Enphase Envoy Multiphase basisstation
- 3 fase meterkast, 1 fase PV systeem. Elektricien heeft aansluiting in meterkast aangebracht. Voorzien van 4x CT-ring/spoel, 1x aan de PV kant en 3x aan de meter kant, (als het goed is) aangesloten zoals Enphase het voorschrijft.


Nu heb ik wat configuratieperikelen, en vraag ik me af de gemeten waarden van vandaag (kunnen) kloppen. En aangezien hier een hoop mensen met PV systemen zitten, en met name hopelijk ook een aantal mensen die een op Enphase gebaseerd systeem hebben, hoop ik mijn antwoorden te vinden :) Beter even een apart topic daarvoor om wat meer mensen te triggeren, en het staat ook wel redelijk los van de aanschaf en installatie zelf :)


Goed, ik heb een paar dingen:

1. Geen netwerkprofiel beschikbaar
Als ik de Enphase Installer Toolkit start en verbinding maak met de Envoy, krijg ik de melding dat er geen profielen beschikbaar zijn:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/eaVkTBLLGL6UXUXsdJHcF2ii.png

De beschrijving eronder klinkt duidelijk, maar ik vind het niet? In de Installer Toolkit kan ik niet vinden waar ik een profielpakket moet downloaden. En ook in Enlighten omgeving kom ik dat niet tegen?


2. Problemen met CT-meetwaarden
Ik zie o.a. in Enlighten dat er problemen zijn met de CT-meetwaarden, dus met de CT-spoelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/4lznJZYWIiXzPwj0XDiwWZ2r.png

Echter kom ik er niet echt uit wat er dan mis is. Als ik op de melding klik kom ik op deze pagina van Enphase uit. Maar wat is er dan fout met de meting? Welke CT-spoel, er zijn er namelijk 4. Hoe krijg ik de melding weg / opgelost?

En daarmee kom ik eigenlijk op de derde vraag uit:

3. Kloppen de gemeten waarden van vandaag?
Vandaag heeft het PV systeem zijn eerste (vrijwel) volledige dag gedraaid. Ik heb eigenlijk totaal geen referentie of deze waarden (kunnen) kloppen. Mede omdat ik dus de foutmelding mbt de CT-spoelen heb. Een paar screenshots van vandaag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/9feRqfTtBKbmJLuhxUGn9eCL.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/TylgBVMBWJTBotx37HMuBU1o.png

Bovenstaande 2 screenshots komen van de Enlighten-app. Ik zou dus 13,7kWh heb geproduceerd, 9,8kWh hebben verbruikt en daarmee dus 4,3kWh hebben teruggeven aan het net. Het vreemde vind ik ook dat ik niets heb geïmporteerd van net? Dus niks van de energieleverancier? En 9,8kWh verbruikt, klinkt veel, maar is dat ook zo? Ook vreemd dat het lijkt als de grafiek van verbruik en productie aan elkaar gespiegeld zijn? Zou dat kunnen kloppen of zijn dit dus meetfouten? Aansluitfout?

De panelen zelf hebben vandaag (tot uur of 20.00) per stuk het volgende geproduceerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/R3AgBZVJ0bniUDrsJKwiCoPO.png

De 5 bovenste zijn 395Wp panelen, de 5 onderste 325Wp panelen.

Dit zijn de actuele opbrengsten van de panelen rond een uur of 20.00:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/6YoPyDQrayPuY1NAnn5DDIch.png

Dat zijn volgens mij waarden die prima kunnen kloppen.

Dan nog een paar screenshots van productiemeter en de verbruiksmeter:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/xwUqhyipqyOXuZ1HYk1PXKsF.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/eSoPwDJONuRngNKRLQdzhsz8.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/76pRLjuXva5rum4jRFBN6f2M.png

Ik zou dus zo'n 138-139W actief vermogen terugleveren aan het net?
Op dit moment (21.00) is dat nog steeds hetzelfde: Productie 139W, verbruik 1W, Nettovermogen dus 138W. Dat nettovermogen blijft steeds hetzelfde, dat klopt toch niet?
Update 21.45: Panelen produceren nu niets meer. Productie 1W, Verbruik -166W, Nettovermogen 167W. Verbruik dus MIN 166W?


Als laatste lees ik mijn slimme meter uit via P1-monitor, dus daar heb ik nog een 3-tal screenshots van ter vergelijking (van ca. 21.15):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/xXC7nUjx7UIV6xmiitj1FyNp.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/SyOglZnfo9dEG7iLpXw7v8pX.png

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/WB1a4Usmd7WlRnNC1XTfXySI.png


Kortom, er lijken een aantal zaken nog niet helemaal te kloppen. Althans dat gevoel heb ik. En ik heb er dus ook nog geen gevoel bij wat ik terug lever, of dat nu goed gaat.
Sorry voor de lange post met zo veel info en afbeeldingen, maar ik dacht; hoe meer info hoe beter :)
Hoor graag, en alvast bedankt.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline

Beste antwoord (via Pazo op 31-07-2020 13:02)


  • e_hagenaar
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 20-02 14:10
Verbruikskant:
3 fase groepenkast
3x CT (op L1, L2 en L3)
In de Envoy zitten deze, zover ik gisteren heb gezien, goed aangesloten op de verbruikskant van Envoy.
In de Toolkit app staat de verbruiksmeter op 3 fase ingesteld.

Een 1 fase PV systeem kan volgens de documentatie op een 3 fase groepenkast aangesloten worden. Of er zit iets fout in de aansluiting.
zitten de drie fase wel aangesloten op de envoy? of alleen maar L1?

Alle reacties


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
@Ophidian
De elektricien heeft de boel aangesloten, dus daar heb ik weinig van gezien.
Vanochtend even snel de kast opgemaakt:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/xa6B5PySj0OJqASZ1MUZrwx8.jpg

Volgens de pijlen zitten deze 3 volgens mij goed.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/EToL5CHeP4FPON22pEeRuoqQ.jpg

Hier staat geen pijl (meer) op, dus lastig te zeggen. Aangezien de sticker aan de zijkant zit, denk ik dat ie goed is. Maar pijl / richting naar links denk ik.
Ep Woody schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 07:57:
Je geeft aan dat je een 3 fase meterkast hebt. Dan zou het goed kunnen dat je op de 2 andere fases een relatief hoog verbruik hebt en via fase 1 een hoop teruglevert. Doordat je met CT klemmen meet, meet je de absoluut teruggekeerde vermogens. De meter verrekent wat er gebruikt wordt met wat er wordt teruggeleverd.

Wat zeggen je meterstanden van de meter zelf voor die dag?
Dat met die CT klemmen zou ik niet zo goed weten. Daarom had ik het de elektricien laden doen. Nadeel was, dat toen hij kwam dat hij het Enphase systeem niet kende (deed voornamelijk Solar Edge), dus heeft eerst veel in documentatie zitten lezen.

Mbt de meterstand van die dag, die stonden hierboven al in het screenshot van de P1 monitor, dus deze:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/xXC7nUjx7UIV6xmiitj1FyNp.png

[ Voor 48% gewijzigd door Pazo op 30-07-2020 08:56 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
@Ep Woody en toch klopt het uitlezen niet. Als ik kijk naar deze grafiek in Enlighten van vandaag tot ca 13.30:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/a1vZn2MYIBIn2K5HHgGzmK1A.png

Dan zie je dat het verschil tussen opgewekt en gebruikt steeds ongeveer even groot is. En in de nacht is het negatief. Dat klopt niet. Momenteel is er niemand thuis, dus qua verbruik zou het steeds aardig constant moeten zijn. Maar het verbruik gaat mee 'omhoog' naarmate de panelen meer gaan produceren.
Dus als je dan gaat redeneren: Het uitgelezen opgewekte vermogen wordt ook als verbruik teruggekoppeld / uitgelezen. Dat zal dus wellicht liggen aan 1 van de CT's? Of heb ik een configuratiefout gemaakt in Enlighten / Toolkit app? Wellicht misschien eens alles verwijderen en opnieuw beginnen.

[ Voor 8% gewijzigd door Pazo op 30-07-2020 14:02 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
Hmm. toch klopt het nog niet. Ik zie nog steeds een Nettovermogen van ca 139W. Dat verschil blijft nog steeds.
Volgens mij wordt er ook maar over 1 fase gemeten (aan de verbruikerskant, dus bij de groepenkast).
De P1 monitor zegt een actueel verbruik van 450W. Enlighten zegt 132W. Dat moet toch ongeveer gelijk zijn?
Als ik naar de details kijk van de verbruiksmeter, zie ik alleen fase 1 een meting. Fase 2 en 3 bijna niets (zelf iets negatief).
Zou kunnen het kunnen zijn dat de CT spoelen van fase 2 en 3 verkeerd om zitten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/754VI7QrK6R03clD1CEWiRL6.png

EDIT: De melding over de CT-meetwaarden is ook weer terug... AARgh... ben er even klaar mee voor vandaag. ;w

[ Voor 15% gewijzigd door Pazo op 30-07-2020 22:05 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
@Ep Woody en @Ophidian

Ik heb gisteravond de aansluitingen in de Envoy bekeken a.d.h.v de handleiding, en volgens mij zitten die goed aangesloten. Ik zal vanmiddag / vanavond anders nog even wat foto's maken.

Ik heb vanochtend voordat ik ging werken even snel de CT's van L2 en L3 omgedraaid. In de Toolkit app zag ik kort daarna nog geen verandering, maar wellicht dat het langer duurde. Kan het nu vanuit mn werk niet zien. Maar zojuist ingelogd op de Enlighten app, en daar zie ik nu wel een verandering:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/mdOewLXaaSxsQdKFPIjm0Uu7.png

Het verbruik is redelijk constant (er is niemand thuis), en de productie is aan het toenemen. Dus dat lijkt de goede kant op te gaan?

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
Ep Woody schreef op vrijdag 31 juli 2020 @ 10:48:
Klopt het opgenomen vermogen volgens Enphase met de informatie uit de P1 meter?

Hoe zeker ben je dat je 3 fases hebt? Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er 2 draden niet aangesloten zijn. Dan kun je zoeken wat je wil, maar dan krijg je nooit een spanning/vermogen op de andere CT's.
Zou ik moeten kijken als ik thuis ben, ik kan mijn P1 wel uitlezen (via VPN bevinding), maar ik kom de Toolkit niet in om het actuele vermogen / instellingen te zien.


Nog even het overzicht:

Productiekant:
1 fase PV systeem
1x CT, aangesloten aan de productiekant van de Envoy.
In Toolkit app staat de productiemeter op 1 fase, en 'Alleen laden'.
Deze kant lees volgens mij gewoon goed uit, en zit het probleem niet.

Verbruikskant:
3 fase groepenkast
3x CT (op L1, L2 en L3)
In de Envoy zitten deze, zover ik gisteren heb gezien, goed aangesloten op de verbruikskant van Envoy.
In de Toolkit app staat de verbruiksmeter op 3 fase ingesteld.

Een 1 fase PV systeem kan volgens de documentatie op een 3 fase groepenkast aangesloten worden. Of er zit iets fout in de aansluiting.


EDIT:
Ik begin het vermoeden te krijgen, dat het wellicht verkeerd is aangesloten in de meterkast door de elektricien. Als ik kijk naar pagina 25 van deze handleiding van solar-bouwmarkt.nl, dan zou dat mijn situatie moeten zijn:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/y3o6e0Dvj5lGbFiwkpQUU1pR.png

Echter, waar op deze afbeelding een aardlekautomaat van 4 zit (in het midden, naast de Q-Relay), heb ik er maar eentje met 1 in de meterkast! Zou dat het euvel kunnen zijn?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/vYKrMm7BSVhXqd7RJhIYrfxX.jpg

[ Voor 22% gewijzigd door Pazo op 31-07-2020 11:29 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
Copitano schreef op maandag 21 september 2020 @ 23:06:
[...]

1) Is het heel moeilijk voor een leek om die CT trafo's er alsnog tussen te zetten of moet er dan weer bedrading los gemaakt in de groepenkast?
Nee, in de groepenkast hoef je de draden niet los te maken, want de de bovenkant / kapje van de CT-spoel kan eraf. Het zijn vergelijkbare met deze:

Afbeeldingslocatie: https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fstatic.installand.nl%2FSiteFiles%2Ftemp%2Fc697a32456c24ff2e1ada0788af7e9dc-800x800.jpeg&f=1&nofb=1

Voor een 3 fase PV systeem op een 3 fase groepenkast heb je 6x CT-spoel nodig! Let op dat ze vrij fors / groot zijn, dus je hebt best was ruimte nodig.

Zoals op de vorige pagina stond, dit zijn er 3 in de groepkast (past net). En dan 3 aan de PV kant.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/vYKrMm7BSVhXqd7RJhIYrfxX.jpg
Copitano schreef op maandag 21 september 2020 @ 23:06:
2) Al ik het goed begrijp heb jij de (installateurs) toolkit. Hoe heb je daar inloggegevens voor kunnen bemachtigen. Die heeft toch alleen de installateur?
Gewoon zelf geregistreerd. Je kunt gewoon bij de registratie kiezen als bedrijf, en je hoeft alleen maar een (fake) bedrijfsnaam in te vullen. Geen KVK, BTW o.i.d., allemaal niet nodig. Ik moet zeggen, dat ik er eigenlijk niet echt wat mee gedaan heb. Ik heb mij daarnaast ook 'gewoon' als particulier geregistreerd. Dus heb 2 accounts. Maar goed, het draaide ook maar 2 weken toen het fout ging....
Copitano schreef op maandag 21 september 2020 @ 23:06:
EDIT: Had je onfortuinlijke verhaal in "Aanschaf zonnepanelen; zelf installeren" nog niet gelezen. Je heb voorlopig even wat anders aan je hoofd. Sterkte met het herstel van je installatie.
Bedankt. Er is weer licht aan de horizon, over 2 weken komen de nieuwe panelen en omvormers weer. Tevens ga ik iets uitbreiden en leg er nog 4 extra op het garage dak. Straks totaal 5000Wp :)

[ Voor 4% gewijzigd door Pazo op 22-09-2020 09:14 ]

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16-03 23:54

Copitano

Hoorn NH

Heb hier sinds een aantal dagen heel vreemde verschijnselen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3XDYedwEq2RaGz35AQP3gybmrEE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CviJQSWnRrE9dsewPZmw3EUb.png?f=user_largedat was mooi gelijkmatig verdeeld eerder. Opbrengst 30% minder dan verwacht onder gelijke omstandigheden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fd9PEPxv6G4Abs7AsLl0pBrcFF4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/zOpCS3k4EZTUAKvmP3RjXmoH.png?f=user_large

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07:49

martijn v o

Certified by Enphase.

Kun je in Enlighten manager eens kijken en per microomvormer een uitdraai maken zoiets al dit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K_5p7CluaNHyiI-kKQKcJ2YYed0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cwQbyChPGQUOpdAl1XdY6p2A.png?f=fotoalbum_large

Hier was vandaag een storing te zien aan een microomvormer met de melding netfrequentie bla bla bla.
Na een reset om 1500 uur werkt ie weer goed.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16-03 23:54

Copitano

Hoorn NH

Kan ik niet zelf, maar mijn installateur stuurde mij een soort gelijk plaatje. Al op 30 sept. Na dat ik het gedrag had gemeld. Zou aan de netbeheerder liggen. Geen 50 Hz of zo. Maar sindsdien elke dag wel micros die haperen. Niet perse steeds de zelfde. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qUq_yPQyXhQdRB2JxrquXrlHxDs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fZ8duU9pGG6veoxplyj2WKVY.jpg?f=fotoalbum_largePaar dagen terug wel een melding gekregen van een update. Begin een verband te vermoeden.

Hoe heb je de reset gedaan?

[ Voor 38% gewijzigd door Copitano op 04-10-2020 20:53 ]

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp


  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16-03 23:54

Copitano

Hoorn NH

martijn v o schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 19:23:
klopt. ik heb het ook. Vandaag ook weer twee van de twaalf micro's. Ze vallen ook niet altijd uit hoor bij een storing, soms is het een melding die 15 minuten later weer weg is, maar werkt de micro gewoon door,
Zie jij het vermogen van de micro dan ook helemaal wegvallen?

Bij mij valt het ook op dat het is nadat de zon door een wolk weg is en daarna weer inkomt. Misschien kunnen ze daar wat in bijstellen? Ik zie in de rapportages dat er wat instellingen staan waarvan ik vermoed dat je ze kunt instellen (waarschijnlijk via het netwerkprofiel).

Ik ga eens kijken welke software versie ik op de micro's heb zitten.

Heb je IQ7 of IQ7+?
Ik het 23 x IQ7+ daar hangen 23 Longi Solar panelen aan van 375 Wp per stuk. Heeft hier 2 maande perfect gewerkt. Nu ziet het er zo uit:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1X08Fwz4eQwa7wcYfK21mS6-IYw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2Kp79rkNBITXc0sNETG0NbkC.jpg?f=user_largeEen grote lappendeken waar de panelen voor 29 september op een paar Watt na gelijk produceerde. En dit is nog niet eens de ergste dag. Ik heb alleen toegang via de consumenten app. Dus ik kan geen diepere analyse maken helaas. Daarvoor ben ik afhankelijk van mijn leverancier. Wat ik wel kan is een verband aantonen tussen de zoninstraling van een KNMI station hier vlak bij en de productie. Die lag voor 20 september op gemiddeld 7 kWh stroom per kWh solar-radiation. Dat ligt vanaf 29 september rond 5 kWh stroom per kWh solar-radiation Dus >25%^minder opbrengst!!!

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp


  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 07:49

martijn v o

Certified by Enphase.

Dat is inderdaad niet goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vFkuE5NDXhl07aWiiNHcnix0FfU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UhOjFrQ0C62scpcULhz1YUf1.png?f=fotoalbum_large

Vandaag bij mij. rechtsonder en links tweede van onder waren aan het muiten.

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16-03 23:54

Copitano

Hoorn NH

martijn v o schreef op zaterdag 10 oktober 2020 @ 21:09:
Dat is inderdaad niet goed.
[Afbeelding]

Vandaag bij mij. rechtsonder en links tweede van onder waren aan het muiten.
Wow, dat valt nog best mee eigenlijk. mijn beste paneel deed gisteren maar 511 Wh, bij jou toch nog bijna het dubbele.
Dit is het beeld bij mij vandaag:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yP_tYFl1iAFDjLoi38vu3bWq_aQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JrCvkWhYmjdo3qfsCkXXDWkc.jpg?f=fotoalbum_large
Jij haalde gister nog een redelijke productie uit 12 panelen. Ik heb 23 panelen van 375 Wp.
Wat is bij jou de hellingshoek en oriëntatie van de panelen. En het dichtstbijzijnde KNMI weerstation (Solar-radiation)?

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
Ik heb even een vraag. Ik heb nu 2 dagen het 'nieuwe' systeem draaien. Volgens mij zitten de CT ringen nu goed, maar toch viel mij iets op in Enlighten t.o.v. de vorige keer. Op het moment dat de panelen gaan produceren, gaat het verbruik in de huis naar 0. Dat is eigenlijk vreemd, want verbruik in huis blijft natuurlijk gewoon. Aan de andere kant, de productie heft het verbruik op, zou je kunnen denken.

Om wat meer duidelijkheid te geven, dit is een screenshot van het oude systeem op een zonnige dag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/e40L1GrbnmfpsdmzZkIaSc9e.png

Je ziet dat het verbruik de hele dag redelijk gelijk blijft, ook als de panelen produceren.

En dit is een screenshot van vandaag met het nieuwe systeem (bewolkt):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/Fv8guEG5WhyeNwqepOKnIOaR.png

Je ziet dat tijdens de productie het verbruik weg valt. Maar ik heb uiteraard nog wel steeds verbruik.

Wat is de goede setting? Logischerwijs lijkt mij die van het oude systeem. Er is 24u per dag verbruik (altijd-aan apparaten, zoals mijn server). En de vraag, waar zit de configuratiefout in Enlighten of in de Toolbox?
Iemand een idee?

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • Copitano
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16-03 23:54

Copitano

Hoorn NH

martijn v o schreef op woensdag 21 oktober 2020 @ 19:03:
@Copitano is alles weer oke nu? bij mij draait het nu een paar dagen weer ok.
Heb contact gehad met Enphase zlf en het was inderdaad een software update.

@Pazo gek grafiekje. Heb je ook een accu systeem?
Nee, alles behalve. Ik heb het allemaal eens in een Excel bestand gezet en de gemiddelde performance per paneel relatief afgezet tegen het best paneel per array. Heb inmiddels ook contact gehad met Enphase ze gaan mijn systeem onderzoeken. Het wachten is dan weer op de volgende update :|
Dit is het plaatje bij mij:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P4T-xTQhYjXWK5PiAgIr2WkEouM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ieve0wQCuM0B0o8OfdnyQgve.jpg?f=user_large
Dat ene paneel in het onderste plaatje met 80% kom door schaduw van een kanaal op het dak. Andere panelen hebben geen schaduw. Onder is voor de update boven daarna (29 sept.t/m nu).

Elga | Valliant eco TEC plus VHR 30-34/5-5L | Kamstrup 602 |Nodo OTGW | Raspberry Pi 3B+/4B+|RFXcom rfxtrx433xl | UniFi netwerk | PVoutput 8.625 kWp


  • Pazo
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 22:50
@Copitano @martijn v o hoe hebben jullie CT locatie / waarden ingesteld staan in Enlighten?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/IcNINYsPWZ8h0kQ8bNhtxhTM.jpg

Ik had m dus staat op 'Alleen laden'. Zojuist omgezet naar 'Laden met zonneproductie', maar krijg nu foutmelding (Probleem met meter - CT meetwaarden). In Enlighten had ik zojuist een piek van 93kWh verbruik, dat lijkt me niet kloppen. Ik kijk het even een uurtje aan, wat de energiegrafiek gaat doen.

Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • PMarcus
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 30-03 21:40
TLBuis schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 17:27:
[...]


Hallo Pazo,

Ik heb hetzelfde probleem als jij met de netwerkprofielen. Ik heb toegang tot de Enlighten Manager, maar ik kan daar binnen niet vinden waar ik het netwerkprofiel kan aanpassen. Zou je mij in de juiste richting kunnen wijzen?


Ik heb het gevonden. Na een uur zoeken en vervolgens deze vraag posten, vindt ik de instelling in de app. In de app zit een extra tabblad met de naam "activeringen". Hieronder kon ik het systeem aanpassen. De tab "avtiveringen" kan ik niet terug vinden in de volledige webversie van Enlighten Manager. Kan uiteraard ook aan mij liggen.
Ik heb me ook rot gezocht. Ik de app kom ik de instellingen niet tegen, maar via het web heb ik hem gevonden. Zie screenshot.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0z8Y8mNwcvUutjoc_3440zV45UY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ueohD83UyVg5n9xG2kqFn5h2.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door PMarcus op 23-11-2020 17:21 ]


  • superwuppie
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 05-04 17:06
PMarcus schreef op dinsdag 11 mei 2021 @ 17:37:
Werkt gewoon @ahbart. Als je een 3 fase meterkast hebt moet je met de Envoy metered-S 3 CT's op alle ingangen zetten (dus tussen de hoofdzekeringen en de groepenkast) en 1 CT tussen de zonnepanelen. Er worden 2 CT's meegeleverd, dus je moet er 2 bijbestellen.
Hoi, deze berichten zijn inmiddels zeer gedateerd, maar misschien kunnen jullie me toch helpen!

Mijn probleem!:

Ik heb dus een 1 fase enphase pv op een 3 fase meterkast aangesloten.
Alleen nu geeft C3 geen verbruik weer. (blijft op 0 staan)

L1 en L2 geven wel netjes verbruik weer.

Dit is enphase systeem nummer 5 die ik aangesloten hebt, dus weet hoe het systeem werkt, maar een foutje maken kan altijd natuurlijk ;)

(andere enphase systemen waren 3x met een 2de pv installatie van een ander merk, dus een extra spoel geplaatst) + 1x een standaard envoy geplaatst en nu bij nummer 5 krijg ik de problemen.

Volgens de mensen van solar-bouwmarkt moet het ook gewoon zo werken: (zie afbeelding)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/19eNLDgtrczxvzQGxRHABLHDy5I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CEWWJUMVpBUKO7DdZwhpKhsg.png?f=fotoalbum_large


Ik heb al diverse contacten gehad met de Enphase helpdesk. Maar die zeggen nu terwijl alle 3 de andere systemen wel gewoon zo werken, dat ik ze in load-only-stand moet zetten, en de 3 consumptie spoelen dus moet gaan verplaatsten.. Maar zie daar niet in waar ik ze dan moet zetten.

Wat ik heb gedaan is, de envoy en de consumptie spoelen geinstalleerd op 1 juni. (de panelen pas later)
3 dagen heeft de Envoy consumptie gemeten op alle 3 de fases. Vanaf 4 juni alleen op de eerste 2 fases.
(zie afbeelding)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugTXSGOqWeQ3Cl2qnl0AQRGbuOo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wBAz9vUjoeUXjiybnSmjBLAE.jpg?f=fotoalbum_large

Op 10 juni de panelen gelegd en aangesloten. Dit gaf geen veranderingen in de grafiek helaas.

Daarna alles na gelopen, zelfs spoelen verwisseld, maar niets heeft geholpen.

Waarom werkt het met 2 pv installatie wel gewoon oke, maar met 1 in dit geval niet???

Of is de Envoy misschien defect??? (kan de C3 poort zijn, of hij ziet L3 niet binnen komen in de envoy zelf als voeding)

Hopelijk heeft iemand van jullie een oplossing hiervoor!
Pagina: 1

Dit topic is gesloten.