Itho Quality Flow problemen

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NDF82
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 09-07 20:26

NDF82

Doomed Space Marine

Topicstarter
Ik heb een Itho Quality Flow in combinatie met een Itho HRU ECO 350. Dit systeem is al vanaf het begin (+- 2 jaar geleden) problematisch. Het maakt veel lawaai, de CO2 waardes die ik meet zijn niet conform de handleiding en het systeem valt regelmatig in storing. Zo ook nu weer.

Mijn installateur is al heel vaak geweest en is niet in staat om het systeem goed en stabiel te configureren. Dit is overigens op alle vlakken zo (jaarlijks onderhoud aan de CV resulteerde in complete misconfiguratie van het zone systeem) waardoor mijn vertrouwen in de installateur volledig verdwenen is.

Echter is de WTW installatie nu weer in storing geraakt en ik krijg het systeem er niet meer uit. Het gaat om twee storingen.

Vuil filter storing HRU
De vuil filter storing op de WTW unit gaat af. In de handleiding staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_GzXos4XDwofqI95PhNaoy6uNfU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GWCjmbnJKuIC0fVQGpTmfclP.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ItGHhIiemLYf4uXFjbdAM7JthAU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mEoJWknrnaYuEXI5x2xl01tK.png?f=fotoalbum_large

Wanneer ik twee knoppen van de afstandbediening indruk, gebeurd er niks. De LED blijft knipperen. Komt het omdat er een quality flow tussen zit? In de handleiding van de quality flow wordt niets vermeld over het resetten van de vuil filter indicatie... Wat nu?

Onbekende storing
Ik zie een onbekende storing (staat niet in de handleiding) op de quality flow controller. RF lampje brandt continue oranje. Alarm lampje brand continue rood.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V4HMFqxT7LQU5JTRqCoLqHXOCcY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XU7ja8nljTOiZ2gcmK6DSTFa.jpg?f=fotoalbum_large

Bij het openen van het plenum zag ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p3lLc2NLKZ9o3LcVl1i-eqe3rjk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bLGWCwFchgdSvh1hW0rZCXPr.jpg?f=fotoalbum_large

De klep is van het plenum los gekomen. Dit komt omdat het een 8 kleps plenum is waar de installateur twee extra gaten in heeft geboord. De aansluit stukken kunnen daardoor niet gefixeerd worden waardoor er te hoge trek krachten door de buis op de klep uitgeoefend worden. En de klep dus in dit geval los is gekomen.

Ik heb de klep terug gemonteerd en de quality flow opnieuw opgestart. Echter, de error blijft getoond worden op de quality flow controller. Is er een manier om errors te resetten?

Pentium 233MHz MMX + Diamond Monster 3D 3DFX Voodoo II


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NDF82
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 09-07 20:26

NDF82

Doomed Space Marine

Topicstarter
falconz schreef op zondag 12 juli 2020 @ 19:47:
8 kleps plenum met 10 kleppen, wat is dat voor installateur? Er hoort gewoon een 12 kleps plenum gemonteerd te worden. Is jouw afstandsbediening wel gepaired met je wtw? Het lijkt alsof die niets doet. En wellicht is 1 van je kleppen stuk gegaan toen 'ie eruit viel. Hij doet een kleppentest bij inschakelen volgens mij, wellicht kun je vaststellen welke stuk is. Anders 1 voor 1 losprikken en opnieuw inschakelen...
Tsja, wat zal ik zeggen... Zou de installateur echt niemand aanbevelen, er is zoveel mis...

De afstandbediening is gepaired met de Quality flow controller (dat blauwe kastje) en is wel functioneel. Want als in op de kookstand druk, gaat de klep van de keuken open en loopt het toerental van de WTW op tot (ik denk) max.

De gevallen klep is van de badkamer is ook nog functioneel. Wanneer ik de douche aanzet, gaat de klep open. Ik heb de kleppentest geobserveerd maar hij draait ze tijdens de test niet volledig open. Hij draait ze volledig dicht en dan een klein beetje open (ik vermoed op de stand van de IBS procedure).
kabeltjekabel schreef op zondag 12 juli 2020 @ 20:35:
En je installateur zegt zeker dat de garantie net voorbij is?
Yep. En ik ben niet bereid te betalen want weet vooraf al dat het een mislukking wordt.

Heb het blauwe quality flow kastje ook al een keer open geschroefd maar zie zo 1-2-3 geen extra reset knop oid. Het knopje naast de rode alarm LED, is de IBS knop.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C6CjbJ81c-qCXaqzk_bxUjB5K7o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XylW6j8ZwfGxAxYiqKebD9ay.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3w_Yev9PddOvzRoD2SV3dzPb2b4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LyPFbAqodD7W3rTeyW2OoFTi.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KG8fNDi-wN7xFBj8sXWvOIa8vg4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JsDXQxKVE7T3iJDszq4vhRuy.jpg?f=fotoalbum_large