Ik heb een jaar of 8 geleden (samen met mijn buurman) mijn eigen zonnepanelen geinstalleerd. Ik had nog een reservegroep in mijn meterkast dus daar is de omvormer op aangesloten.
Totaal 12 panelen (2 strings van elk 6 panelen parallel geschakeld).
Heb een omvormer waar niet veel over te vinden is op internet (Alpha Sol 3000). Al die tijd zonder al te veel problemen gewerkt (omvormer ging na 2 jaar stuk maar die is onder fabrieksgarantie gerepareerd/vervangen)
Nu heb ik sinds een week of zo een melding "Ground I fault" en er word geen zonneenergie opgewekt. Aan/uitzetten van de omvormer biedt geen oplossing.
Als ik ga Googlen word er gesuggereerd dat er sprake is van een defect paneel wat sluiting heeft of een defecte kabel (omhulsel beschadigd waardoor deze sluiting maakt).
Aangezien beide strings uitkomen bij de omvormer (via multi stekker) heb ik proefondervindelijk beide strings per stuk aangesloten (dus 6 panelen tegelijk). In beide situaties kreeg ik dezelfde foutmelding. Ook heb ik met een multimeter de spanning over beide strings gemeten en die was identiek aan elkaar. Mijn gevoel zegt mij dat er met beide strings niets aan de hand is.
Bij het uitschakelen van de groep in de materkast krijg ik ook dezelfde foutmelding (en een foutmelding erbij "No utility", logisch)
Nu kan ik een dure monteur erbij halen maar door bovengenoemd proefje lijkt het me dat het de omvormer zelf is die defect is (die heeft ook niet het eeuwige leven).
Is er een deskundige hier die een andere mening heeft ?
Totaal 12 panelen (2 strings van elk 6 panelen parallel geschakeld).
Heb een omvormer waar niet veel over te vinden is op internet (Alpha Sol 3000). Al die tijd zonder al te veel problemen gewerkt (omvormer ging na 2 jaar stuk maar die is onder fabrieksgarantie gerepareerd/vervangen)
Nu heb ik sinds een week of zo een melding "Ground I fault" en er word geen zonneenergie opgewekt. Aan/uitzetten van de omvormer biedt geen oplossing.
Als ik ga Googlen word er gesuggereerd dat er sprake is van een defect paneel wat sluiting heeft of een defecte kabel (omhulsel beschadigd waardoor deze sluiting maakt).
Aangezien beide strings uitkomen bij de omvormer (via multi stekker) heb ik proefondervindelijk beide strings per stuk aangesloten (dus 6 panelen tegelijk). In beide situaties kreeg ik dezelfde foutmelding. Ook heb ik met een multimeter de spanning over beide strings gemeten en die was identiek aan elkaar. Mijn gevoel zegt mij dat er met beide strings niets aan de hand is.
Bij het uitschakelen van de groep in de materkast krijg ik ook dezelfde foutmelding (en een foutmelding erbij "No utility", logisch)
Nu kan ik een dure monteur erbij halen maar door bovengenoemd proefje lijkt het me dat het de omvormer zelf is die defect is (die heeft ook niet het eeuwige leven).
Is er een deskundige hier die een andere mening heeft ?