3 fase omvormer aansluiten op bestaande krachtgroep

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • frankiejee
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 25-09 21:38
Wij hebben een 3 fase krachtstroom kabel lopen naar een schuurtje.

Kabel is [edit] 5*2.5mm2

Op deze kabel zit nu een sauna, met een totaal vermogen van 6000 watt (2000watt per fase).

Wij hebben nu een 3 fase omvormer van solaredge met een maximaal vermogen van 7000watt (2350 per fase).

Om geen extra kabel te hoeven leggen, en om toch aan de NPR norm te voldoen heb ik wat advies nodig. We willen een extra meterkastje plaatsen in deze schuur met een hoofdschakelaar, en de omvormer en de sauna aansluiten op elk hun eigen 3 fase 16a 30ma aardlek installatie automaat. In mijn ogen is er dan geen enkele mogelijkheid dat er ergens in het circuit overbelasting optreedt?

In de hoofdmeterkast zelf kunnen we dan ook uiteraard nog een installatie automaat van 16a plaatsen.

Klopt mijn gedachtengang?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4uYwlRXVtSY1Y_n_B1bznWh6JIQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jMyBlD1MkcnpL6eWW4QYWSgV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 47% gewijzigd door frankiejee op 21-03-2020 11:08 . Reden: [5 aderige kabel getekend] ]

Beste antwoord (via frankiejee op 21-03-2020 18:56)


  • Exigence
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 09:12

Exigence

dnkroz

Als dit puur als PV-verdeler bedoeld is dan lijkt mij dit prima. Een B16 30 mA aardlekautomaat in de meterkast en dan is het deel tot de PV-verdeler ook beveiligd.

Wat @Sgrovert zegt klopt niet, juist om die situatie te voorkomen wordt dat op deze manier opgelost. En selectiviteit is voor het gebruik als PV verdeler niet van belang.

Alle reacties