Hoe zit dat dan met stroom door de nulleider als je maar 2 fasen gebruikt van de 3?Ivow85 schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 20:38:
Nagenoeg elke inductiekookplaat kan op een 3*16A krachtstroomgroep worden aangesloten. Wanneer je een 3-fasen aansluiting hebt, wordt dat zelfs aangeraden. In praktijk maken veel kookplaten tot 7,4kW in zo'n geval gebruik van slechts twee van de drie fasen, maar dat maakt voor de gebruiker niets uit.
De nuldraad voor 16A groepen mag gewoon 2,5mm2 zijn. Bij gebruik van 3-fasen met gecombineerde nul is de stroom die door de nuldraad loopt nooit hoger dan de maximale stroom door elk van de afzonderlijke fasen. Wanneer meerdere fasen tegelijkertijd gebruikt worden, neemt de stroom door de nuldraad zelfs af. Bij een perfect gelijke belasting van de drie fasen loopt er zelfs helemaal geen stroom door de nuldraad.
En ik denk dat in de meeste kookplaten de fases gewoon gesplitst zijn? Dus gaat deze vlieger dan ook nog op? Dus een fase voor links en een voor rechts en deze komen dan samen op dezelfde nul uit, dus heb je toch wel kans om 32A over de nul te krijgen?
Ik heb een beetje hetzelfde probleem, heb een perilex met 3 fasen nul en aarde (heb ff gemeten) linksboven de nul en dan 3xL 230/400 er komen ook 3 aparte fase binnen in de meterkast, uiteraard
Echter is mn kookplaat uitgerust met een Bruin-Zwart-Blauw(grijs, dus onder de blauwe isolatie zit nog n grijze laag)-Blauw-Groen/Geel. 5 aderige kabel.
En het label aan de stekker laat maar 2 aansluitmogelijkheden zien, heb in de plaat zelf nog niet gekeken hoe het aangesloten zit......