Elga warmtepomp, Efficientie bepalen / Optimaal instellen

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aernout2
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 25-03 20:29
Geachte lezer,

Bij mijn vader hangt een Techneco Elga aan de muur.
De situatie is een goed geisoleerd huis met zowel beneden als boven vloerverwarming.
Door het lezen van diverse topics alhier heb ik wat instellingen kunnen wijzigen wat de werking zeer ten goede kwam.
Zo heb ik de instelling voor de graadminuten op maximaal gezet (120).
En de temperatuursensor heb ik van de condensor verwijderd en elders geplaatst.

Nu is de vraag:
Hoe kan ik zien/bepalen of de Elga optimaal functioneert?
Wat kan ik nog doen om het maximale uit de Elga te halen?
Hoe bepaal ik de behaalde COP?

Ik heb een kabel, en kan een laptop laten loggen. De tabel posten is me nog niet gelukt ......

dank alvast!
groet,Aernout

[ Voor 6% gewijzigd door aernout2 op 23-01-2020 15:40 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ElgaFreak
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 30-06 08:11
COP kan je alleen bepalen als je ook weet hoeveel warmte je systeem in gaat. Daarvoor heb je nodig het actuele stroomverbruik, aanvoer en retour temperatuur en de flow. De flow wordt niet gemeten door de Elga. In de Elga zit alleen een sensor die kijkt of er een minimale flow is en anders gaat de Elga in storing. Ik heb er zelf een Kamstrup meter tussen gehangen. Deze wordt uitgelezen door een Raspberrypi met daaraan een mbus(niet te verwarren met Modbus) converter. Alle gegevens worden verstuurd naar Domoticz.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BartSr1954
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20-02 10:39
Sorry voor late reactie. Ben pas sinds kort op dit forum actief.
Welke kamstrup flowmeter wordt toegepast? Ik zoek al lang naar een passend apparaat.
Mvgr.
-Bart

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJP!
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 09:58

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • flippy
  • Registratie: December 2001
  • Niet online

flippy

Alle rechten voorbehouden.

aernout2 schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 15:18:
Wat kan ik nog doen om het maximale uit de Elga te halen?
zorgen dat de watertemperatuur zo laag mogelijk is en de machine zo lang mogelijk aan 1 stuk laten draaien zonder in kamertemperatuur door te schieten. dus WAR/stooklijn goed instellen.

lagere watertemperatuur = meer efficientie. elke 10 graden die je van je watertemperatuur af kan halen scheelt je 20% energie. dus elke graad telt. dus langer en lager stoken bespaart meer dan kort en hoog.

[ Voor 5% gewijzigd door flippy op 16-03-2023 12:09 ]

wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Harbers
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 15-02-2024
Ik ben sinds kort in bezit van een Techneco Elga welke ik zelf heb geïnstalleerd. Ik lees alles op forum mee en zie opmerking dat temperatuur laag moet zijn vaker staan

Hoe zorg je dat watertemperatuur zo laag mogelijk blijft? Je kunt op elga toch niks instellen qua watertemperatuur (als je ruimtegestuurd stookt)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • aernout2
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 25-03 20:29
Dmv de dip schakelaars kun je stooklijnen instellen en met gebruik van de software en kabel kun je in het apparaat nog meer instellen.
Ik ben geen expert hier in, dus ik hoop dat er mensen met met expertise een gedaileerder antwoord kunnen geven.