Bij de bouw van ons huis hebben we 4950 Wp aan panelen gelegd omdat we dat ongeveer dachten te gaan verbruiken. Dat was grotendeels correct, echter hebben we nu een elektrische auto die jaarlijks ongeveer 2500 kWh verbruikt. Dus ik moet weer betalen aan de energiemaatschappij. Op dit moment hangen de panelen aan een 3 fase omvormer van Goodwe (DT-6K) die 6200W kan leveren. Er kunnen dus wat panelen bij. Alle huidige panelen zijn van TSMC, de thin film variant en hangen met zijn alle aan 1 input string (3 parallelle strings van 10 panelen elk). Ik heb dus nog 1 ingang over voor een string, dus dat hoeft niet perse thin film te zijn, wat ook niet meer kan volgens mij.
Het plan is om er 2700 tot 3000 Wp bij te leggen, waarmee ik de omvormer overbelast. Maar ik heb gemerkt dat de huidige panelen in de zomer slechts ca 75-80% van hun max Wp opleveren, dus met 3000 Wp erbij kom ik goed in de buurt van de max 6200 W die de omvormer kan leveren. Eventueel aftoppen in de lente vind ik niet zo erg.
Echter heb ik ca 700 V nodig op die ene string, wat met 10 panelen een beetje lastig gaat zijn. Extra complicatie is dat er speciale klemmen nodig zijn om de panelen op ons dak te bevestigen en die kosten 30 euro per stuk (ex BTW), dus daarvan wil ik zo weinig mogelijk gebruiken. Er kunnen 10 panelen op 1 rij, slechts in uiterste geval wil ik 2 rijen panelen leggen, maar ik denk dat 150 Wp panelen erg slecht verkrijgbaar zullen zijn. Panelen van 2m lang zouden nog kunnen.
2de hands TSMC panelen heb ik nog niet gevonden, dat zou wel erg handig zijn. Solar Frontier wordt geloof ik ook niet meer verkocht. Andere panelen zitten allemaal rond de 35-40 V.
De vraag is, wat is de impact op het rendement van de omvormer als ik er een string van 10 panelen aan hang? Ik heb gezien dat mijn efficiënte vrij ver inzakt als de huidige panelen zo rond de 350 V zitten, dus dat zou zonde zijn. Maar dat kan natuurlijk ook komen doordat op dat moment de stroom ook erg laag is, immers leveren de panelen normaal wel rond de 700 V en bij 400 V is het opgewekte vermogen laag.
Andere opties die ik overweeg:
- Toch 20 panelen van 250 Wp aan te sluiten. Ik vermoed dan wel ernstig aftoppen.
- Toch een 2de omvormer er naast hangen, er is daarvoor wel weinig ruimte in de technische ruimte.
- Gewoon die 10 panelen aan de Goodwe aansluiten en hopen dat het verlies aan efficiëntie niet zo heel erg is
- Panelen zoeken met een hoog voltage. Een 72 cell zonnepaneel heeft echter geen hoger voltage, volgens mij hebben ze gewoon wat meer parallelle cellen.
Goede optie: https://solargarant.nl/zo...hit-n325k-kuro-fullblack/
Het plan is om er 2700 tot 3000 Wp bij te leggen, waarmee ik de omvormer overbelast. Maar ik heb gemerkt dat de huidige panelen in de zomer slechts ca 75-80% van hun max Wp opleveren, dus met 3000 Wp erbij kom ik goed in de buurt van de max 6200 W die de omvormer kan leveren. Eventueel aftoppen in de lente vind ik niet zo erg.
Echter heb ik ca 700 V nodig op die ene string, wat met 10 panelen een beetje lastig gaat zijn. Extra complicatie is dat er speciale klemmen nodig zijn om de panelen op ons dak te bevestigen en die kosten 30 euro per stuk (ex BTW), dus daarvan wil ik zo weinig mogelijk gebruiken. Er kunnen 10 panelen op 1 rij, slechts in uiterste geval wil ik 2 rijen panelen leggen, maar ik denk dat 150 Wp panelen erg slecht verkrijgbaar zullen zijn. Panelen van 2m lang zouden nog kunnen.
2de hands TSMC panelen heb ik nog niet gevonden, dat zou wel erg handig zijn. Solar Frontier wordt geloof ik ook niet meer verkocht. Andere panelen zitten allemaal rond de 35-40 V.
De vraag is, wat is de impact op het rendement van de omvormer als ik er een string van 10 panelen aan hang? Ik heb gezien dat mijn efficiënte vrij ver inzakt als de huidige panelen zo rond de 350 V zitten, dus dat zou zonde zijn. Maar dat kan natuurlijk ook komen doordat op dat moment de stroom ook erg laag is, immers leveren de panelen normaal wel rond de 700 V en bij 400 V is het opgewekte vermogen laag.
Andere opties die ik overweeg:
- Toch 20 panelen van 250 Wp aan te sluiten. Ik vermoed dan wel ernstig aftoppen.
- Toch een 2de omvormer er naast hangen, er is daarvoor wel weinig ruimte in de technische ruimte.
- Gewoon die 10 panelen aan de Goodwe aansluiten en hopen dat het verlies aan efficiëntie niet zo heel erg is
- Panelen zoeken met een hoog voltage. Een 72 cell zonnepaneel heeft echter geen hoger voltage, volgens mij hebben ze gewoon wat meer parallelle cellen.
Goede optie: https://solargarant.nl/zo...hit-n325k-kuro-fullblack/
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD