Situatie:
Vanuit onze installateur is een Intergas HREco 36 bij ons geïnstalleerd.
Het gaat om een groot pand met een hoge verwarmingsvraag dus zijn er 22 radiatoren geplaatst met een totale capaciteit van 46.2 kW. De ketel levert maximaal 36.2 kW aan vermogen volgens de leverancier.
Probleem:
De verwarming aan het einde van de lus worden slecht warm, hiervoor heb ik geprobeerd om de radiatoren beter (waterzijdig?) in te regelen. Ik heb het vermogen van de ketel op 100% gezet (i.p.v. de standaard 60% instelling) en de temperatuur om 90 graden ingesteld.
Mij valt op dat de temperatuur bij de ketel nauwelijks boven de 60 graden uitkomt en ook de radiatoren in de buurt van de ketel worden niet warmer dan 62 graden aan de kant van de invoer.
Het lijkt voor mij als niet-installateur dat de pomp van de ketel niet genoeg kracht heeft om het water goed rond te pompen.
Ik lees op de verschillende sites over het inregelen van de radiatoren dat je idealiter een verhouding van 80% hebt tussen de aanvoer en afvoer temperatuur bij de radiatoren, maar ik kom bij de meeste (verder weg zittende) niet boven de 60%
Instellingen die ik heb verandert: (mbv de handleiding PDF)
- Maximum CV-aanvoertemperatuur: tussen 30°C en 90°C (standaard instelling 80°C). -> 90'C
- Wijzigen maximaal CV-vermogen: standaard 60% -> 99% ingesteld
Mijn vragen;
- Is de ondercapaciteit van de ketel problematisch? In gebruik, slijtage of comfort?
- Indien ja ga ik uiteraard in gesprek met de installateur, maar ik wil graag eerst goed weten waar ik het over heb
- Kan het zijn dat er nog een andere instelling in de ketel moet worden gedaan waardoor de uitvoer temperatuur omhoog gaat? Zie ik iets over het hoofd naast het vermogen (geregeld door de pomp snelheid) en de keteltemperatuur zelf?
Vanuit onze installateur is een Intergas HREco 36 bij ons geïnstalleerd.
Het gaat om een groot pand met een hoge verwarmingsvraag dus zijn er 22 radiatoren geplaatst met een totale capaciteit van 46.2 kW. De ketel levert maximaal 36.2 kW aan vermogen volgens de leverancier.
Probleem:
De verwarming aan het einde van de lus worden slecht warm, hiervoor heb ik geprobeerd om de radiatoren beter (waterzijdig?) in te regelen. Ik heb het vermogen van de ketel op 100% gezet (i.p.v. de standaard 60% instelling) en de temperatuur om 90 graden ingesteld.
Mij valt op dat de temperatuur bij de ketel nauwelijks boven de 60 graden uitkomt en ook de radiatoren in de buurt van de ketel worden niet warmer dan 62 graden aan de kant van de invoer.
Het lijkt voor mij als niet-installateur dat de pomp van de ketel niet genoeg kracht heeft om het water goed rond te pompen.
Ik lees op de verschillende sites over het inregelen van de radiatoren dat je idealiter een verhouding van 80% hebt tussen de aanvoer en afvoer temperatuur bij de radiatoren, maar ik kom bij de meeste (verder weg zittende) niet boven de 60%
Instellingen die ik heb verandert: (mbv de handleiding PDF)
- Maximum CV-aanvoertemperatuur: tussen 30°C en 90°C (standaard instelling 80°C). -> 90'C
- Wijzigen maximaal CV-vermogen: standaard 60% -> 99% ingesteld
Mijn vragen;
- Is de ondercapaciteit van de ketel problematisch? In gebruik, slijtage of comfort?
- Indien ja ga ik uiteraard in gesprek met de installateur, maar ik wil graag eerst goed weten waar ik het over heb
- Kan het zijn dat er nog een andere instelling in de ketel moet worden gedaan waardoor de uitvoer temperatuur omhoog gaat? Zie ik iets over het hoofd naast het vermogen (geregeld door de pomp snelheid) en de keteltemperatuur zelf?