Vorig jaar heb ik een bedrijfspand aangekocht, dit was niet meer zo mooi, maar hebben we helemaal verbouwd en opgeknapt.

De insteek was ook om duurzame verwarming toe te passen, dus hebben we in alle ruimtes de radiatoren vervangen en MHI Airco warmtepomp units neer gehangen.

Het gaat om c.a. 5 kantoorruimtes van 6x7 meter.
In 4 hangt een MHI wandmodel en in de belangrijkste ruimte hangt een plafond unit.

In de winter als je in de ruimte komt lijkt het lekker warm, maar als je een tijdje stil zit te werken krijg je het best koud. Bijna iedereen die hier werkt heeft daar wel last van.

Er is één aangrenzende ruimte die koud blijft, wellicht komt hier wat tocht vandaan. Ik ga nu een gang bouwen zodat het niet meer direct aan de koude ruimte grenst.
Verder komt het misschien door het gebrek aan stralingswarmte?

Het was een mooie insteek, maar het comfort lijkt zo wel heel erg laag. Heeft er iemand van jullie misschien nog suggesties wat we zouden kunnen doen? Anders zullen we helaas radiatoren terug moeten gaan hangen, maar dat is dus op gas en niet wenselijk. Er ligt helaas geen vloerverwarming.

Heb ook al geprobeerd om een paar weken de units non stop aan te laten zodat alles goed opwarmt, maar dit geeft niet het gewenste resultaat.

Hebben ook infrarood panelen in het plafond gezet, echter krijg ik dan een warme bol, maar nog steeds koude benen, gebruiken bovendien flink wat stroom.

  • digifun
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online

digifun

 

Houtvergasser is ook duurzaam en een stuk goedkoper dan gas. Daar worden zelfs complete stallen mee gestookt.

u can fool all people some time and fool some people alltime


  • juhet
  • Registratie: November 2007
  • Nu online
misschien wat vergezocht, maar hoe is de luchtvochtigheid? Als die te laag is (en dat gebeurd makkelijk in de winter) dan kan het kouder aanvoelen dan het werkelijk is

3 leuke cadeautips voor een theeliefhebber!


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14:29
Wanneer worden de airco's ingeschakeld? Zodra jullie binnenkomen?
Misschien het opwarmen al een paar uur eerder beginnen. Met een warmtepomp heb je snel warme lucht, maar het kan best een poos duren voordat meubilair e.d. is opgewarmd. In de winter als het echt flink koud is moet je misschien zelfs 24/7 de airco's laten draaien, omdat ze het anders niet meer op de gewenste temperatuur krijgen na nachtverlaging.

[ Voor 39% gewijzigd door ThinkPad op 23-08-2019 09:58 ]


  • detim
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09-10 10:34
juhet schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 09:55:
misschien wat vergezocht, maar hoe is de luchtvochtigheid? Als die te laag is (en dat gebeurd makkelijk in de winter) dan kan het kouder aanvoelen dan het werkelijk is
Ik weet het niet meer precies uit m'n hoofd, maar dit hebben we destijds wel gemeten volgensmij met zo'n thermometer die dit ook ziet.
Volgensmij was dit redelijk normaal, rond de 40% zoiets..

  • detim
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09-10 10:34
ThinkPadd schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 09:56:
Wanneer worden de airco's ingeschakeld? Zodra jullie binnenkomen?
Misschien het opwarmen al een paar uur eerder beginnen. Met een warmtepomp heb je snel warme lucht, maar het kan best een poos duren voordat meubilair e.d. is opgewarmd. In de winter als het echt flink koud is moet je misschien zelfs 24/7 de airco's laten draaien, omdat ze het anders niet meer op de gewenste temperatuur krijgen na nachtverlaging.
Hebben als test ook een aantal weken 24/7 gedraaid, maar gaf niet het gewenste resultaat helaas...

  • LordSinclair
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 14:09
Wellicht omdat je constant in de windstroom van die units zit dat het koeler aanvoelt?

There's no need to kneel, I'm a very democratic sort of lord.


  • -DarkShadow-
  • Registratie: December 2001
  • Niet online
Mooi initiatief om een bedrijfspand te verduurzamen :Y

Verwarmingscomfort op kantoor achter een bureau is lastig. Misschien toch maar de extra stap zetten om vloerverwarming aan te leggen. Dan is het definitief opgelost. Als je iedereen op maandag en vrijdag vrij geeft of thuis laat werken, dan moet het met sneldrogende materialen wel lukken om het er in te krijgen en weer te stofferen. Met een droog gelegde vloer (dus met platen en zonder cement) kan het misschien zelfs sneller. 7kW monoblock er bij enkel voor de vloerverwarming en je bent klaar en hebt de mooiste oplossing.

Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop


  • detim
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09-10 10:34
-DarkShadow- schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 10:16:
Mooi initiatief om een bedrijfspand te verduurzamen :Y

Verwarmingscomfort op kantoor achter een bureau is lastig. Misschien toch maar de extra stap zetten om vloerverwarming aan te leggen. Dan is het definitief opgelost. Als je iedereen op maandag en vrijdag vrij geeft of thuis laat werken, dan moet het met sneldrogende materialen wel lukken om het er in te krijgen en weer te stofferen. Met een droog gelegde vloer (dus met platen en zonder cement) kan het misschien zelfs sneller. 7kW monoblock er bij enkel voor de vloerverwarming en je bent klaar en hebt de mooiste oplossing.
Ga inderdaad eens kijken wat hier de opties voor zijn... Lijkt me sowieso stuk fijner dan radiatoren.
Er ligt nu laminaat bovenop een bestaande tegelvloer, dus volgensmij kan ik er een soort 'matten' tussen leggen?

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12:19
Klinkt alsof je de thermostaat gewoon hoger moet zetten. Zeker als het een beetje tocht moet je dat compenseren met een hogere ruimtetemperatuur. Wat staat de thermostaat ingesteld en hoe warm is het in de ruimte volgens een thermometer (niet die van de thermostaat) als jullie het koud hebben?

Bij mij op kantoor ook alles met L/L Mitshubishi's maar als ik die op 25 graden zet heb ik het echt niet koud meer :)

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • detim
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09-10 10:34
Jim423 schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 11:16:
Klinkt alsof je de thermostaat gewoon hoger moet zetten. Zeker als het een beetje tocht moet je dat compenseren met een hogere ruimtetemperatuur. Wat staat de thermostaat ingesteld en hoe warm is het in de ruimte volgens een thermometer (niet die van de thermostaat) als jullie het koud hebben?

Bij mij op kantoor ook alles met L/L Mitshubishi's maar als ik die op 25 graden zet heb ik het echt niet koud meer :)
We hebben hem zelfs op 27 gehad.
Als je dan binnen komt denk je pfoe wat is het hier heet.
Als je een uur zit te werken krijg je het harstikke koud.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 12:19
Dat vind ik wel heel bijzonder. Ik heb er nog nooit last van gehad dat ik het koud heb met 27 graden, ook niet als er een briesje staat van een wandunit. Maar het is natuurlijk persoonlijk. Het is na een uur nog steeds 27 graden ruimtetemp neem ik aan.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • detim
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 09-10 10:34
Het lijkt me misschien inderdaad een hele goede optie om het laminaat er tijdelijk uit te halen en een vloerverwarming te plaatsen.

Zou dit een optie zijn? https://benem.nl/vloerverwarming-set-droogbouw.html
Deze dan op de tegels en daarna het laminaat weer terug?

Groeten Tim

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 07:37
detim schreef op vrijdag 23 augustus 2019 @ 11:20:
[...]


We hebben hem zelfs op 27 gehad.
Als je dan binnen komt denk je pfoe wat is het hier heet.
Als je een uur zit te werken krijg je het harstikke koud.
Dat kan, als er bijvoorbeeld koude uit de wand straalt, of je hebt een buro met veel massa die lang koud is.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Nu online

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

@detim Jammer dat je hier in augustus mee komt :)
Het gebrek aan stralingswarmte kan inderdaad een lager comfort opleveren.
Ik zou met een infraroodthermometer (zo'n pistoolding van €10 bij de chinees) het plafond en de muren testen als er comfortklachten zijn.
Bij het helemaal verbouwen, is er ook aandacht aan isolatie, ventilatie en kierdichting besteed? Dat hoort natuurlijk op nummer 1 te staan bij verduurzamen ;)

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


  • Eslu
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 11:29
Ik vind het nogal bijzonder om in een kantoor van 6x7 een wandunit te monteren, zeker gezien de situatie als hoofdverwarming. De worp is zwaar onvoldoende hiervoor, een beter optie had kanaalunit met roosters Of een 4 zijdig uitblazendr cassette geweest.
Ik zou dit op zeker aangeven bij je installateur.
Waardeloze optie krijg je hierdoor met de genoemde comfort klachten.
Wellicht een foto laten maken met een warmtecamera om het ook aan te tonen?
De genoemde oplossing met vloerverwarming zal je zeker gaan helpen.