Wss kan de TS er ook voor kiezen zijn garage-kast achter 20 A (of misschien zelfs 25 A?) te hangen, zodat hij selectief kan blijven én meer heeft dan 6 A per groep in de garage:Tens schreef op zondag 11 augustus 2019 @ 13:31:
je wilt/moet selectief zijn tov de 16A in de meterkast, selectiviteit wil je omdat je als er een apparaat kortsluiting veroorzaakt je niet met een hele ruimte plotseling zonder licht zit.
Vriezer en buitenverlichting zal genoeg hebben aan 6A, (zelf even max vermogen checken natuurlijk).
Aanloopstromen van wat zwaarder elektra gereedschap kan een 6A laten trippen, een C-karakteristiek 6A automaat puur voor het gereedschap kan afdoende zijn, maar vraag dat even na bij je installateur

Geen idee hoe je er trouwens achter komt wat de karakteristieken van je 35 A hoofdzekering is trouwens