Mijn vader wilt een tweede groepenkast in zijn garage laten installeren om zo te voorkomen dat de hele garage er uit klapt bij kortsluiting of iets. Belangrijk om te vermelden, naar de garage lopen momenteel twee kabels die elk een eigen groep hebben, één groep is bedoeld voor toekomstige zonnepanelen die we voor nu dus buiten beeld laten. De andere groep dient de garage van stroom te voorzien. In het huis komt 1X35A binnen bij de hoofdmeterkast die beschikking heeft over 3 aardlekautomaten met elk onderverdeeld in 4 groepen (elk met een installatie automaat met max 16A).
Het valt ook wel te benoemen dat het huis stamt uit 1961 maar al het elektra is vervangen in 2015, de groepenkast en leidingen zijn dus allemaal nieuw.
Het is de bedoeling dat een zo'n groep van max 16A wordt onderverdeeld in de volgende groepen:
-Powertools die gebruikt worden bij het klussen
-Vriezer (mag niet uitvallen!)
-Buitenverlichting (4 tal Hue lampen + meer in de toekomst), dit gebruikt wellicht weinig vermogen maar het is gewenst deze ook te kunnen schakelen via een fysieke knop.
Waar ik nu niet uitkom is wat de maximale stroom is van de groepen in de eventuele 2e meterkast, de een zegt 10A, de ander 6A. Aangezien powertools vaak behoorlijk wat stroom vragen is 10A (10A x 230V = 2300 watt) wel gewenst, maar is dat wel veilig of voorgeschreven in dit geval?
Installatie laten we uiteraard door een erkende installateur uitvoeren, dit topic is enkel bedoeld om er achter te komen wat wijsheid is in deze situatie.
Het valt ook wel te benoemen dat het huis stamt uit 1961 maar al het elektra is vervangen in 2015, de groepenkast en leidingen zijn dus allemaal nieuw.
Het is de bedoeling dat een zo'n groep van max 16A wordt onderverdeeld in de volgende groepen:
-Powertools die gebruikt worden bij het klussen
-Vriezer (mag niet uitvallen!)
-Buitenverlichting (4 tal Hue lampen + meer in de toekomst), dit gebruikt wellicht weinig vermogen maar het is gewenst deze ook te kunnen schakelen via een fysieke knop.
Waar ik nu niet uitkom is wat de maximale stroom is van de groepen in de eventuele 2e meterkast, de een zegt 10A, de ander 6A. Aangezien powertools vaak behoorlijk wat stroom vragen is 10A (10A x 230V = 2300 watt) wel gewenst, maar is dat wel veilig of voorgeschreven in dit geval?
Installatie laten we uiteraard door een erkende installateur uitvoeren, dit topic is enkel bedoeld om er achter te komen wat wijsheid is in deze situatie.