Toon posts:

Draagstructuur met specifieke afmetingseisen.

Pagina: 1
Acties:
  • 264 views

Vraag


Verwijderd

Topicstarter
Ik ben op zoek naar een aanbeveling voor een draagstructuur voor een kubusvormige/rechthoekige woontoren van 8 meter breedte en 12 meter lengte met de beste prijs/kwaliteitsverhouding (gemaakt van beton en/of staal en/of hout en/of ander materiaal).

Er zijn echter een heleboel afmetingenseisen, zoals minimale begane grond hoogte van 3,5 meter (=welstandseis).
Minimale plafondhoogte andere verdiepingen van 2,6 meter (=bouwbesluitseis).
En maximale bouwhoogte is 15 meter (=bestemmingsplanseis).

Zijn er hier draagstructuur mogelijkheden zijn om hier 5 woonlagen te bouwen?
Bijvoorbeeld met vloerdiktes tot 20cm:
-Het Peil: 0 meter
-Begane grond: +3,5 meter
-Vloer 1: +0,2 meter
-1e verdieping: +2,6 meter
-Vloer 2: +0,2 meter
-2e verdieping: +2,6 meter
-Vloer 3: +0,2 meter
-3e verdieping: +2,6 meter
-Vloer 4: +0,2 meter
-4e verdieping: +2,6 meter
-Dak: +0,2


Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen


Welke aanbevelingen zou u geven voor draagstructuren (gemaakt van beton en/of staal en/of hout en/of ander materiaal) die aan eerder genoemde eisen zouden voldoen?

Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Alle reacties


  • Henvar
  • Registratie: April 2015
  • Niet online

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
huiswerkopdracht ?

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


Verwijderd

Topicstarter
Nee, ik heb een optie op een kavel.

  • .Maarten
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 11:22
Laat het allemaal doorrekenen door een constructeur zodat je ook zeker weet dat het allemaal veilig is en voldoet aan de normen. Hiervoor zul je waarschijnlijk wel tekeningen moeten hebben.

Het maakt nogal wat uit of je een groot betonnen blok maakt met alleen een deur erin of op elke verdieping ramen rondom. En waar de steunmuren komen te staan. (Of dat je helemaal geen steunmuren wilt)
En denk ook aan de fundering.

[ Voor 3% gewijzigd door .Maarten op 02-07-2019 13:47 ]


  • Basekid
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 08:47
Het topic dat Henvar post geeft al genoeg sturing denk ik.

  • MOmax
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 11:35
Typisch Eurocode rekenwerk voor constructeur. In geen geval zelf doen. Een goede aannemer zal weigeren om te bouwen en een toezichthouder zal geen vergunning afgeven zonder goede berekening.

  • Cheesy
  • Registratie: Mei 2006
  • Niet online
Hier valt niet echt een simpel antwoord op te geven.

Paar ingevingen:
- vloeren van 200 zijn wel erg dun (ik zeg niet dat het niet kan), denk ook aan je leidingwerk dat zou nu verschillende stalen balken doorkruisen.
- er zit veel staal in, maakt het duur
- is er al nagedacht over stabiliteit? Vaak stabiliteitswanden nodig.
- souterrain toegestaan? (een souterrain is wat anders dan een kelder)
- hoe open moeten de gevels zijn? Kunnen deze van (prefab)beton of van lijmwerk (kalkzandsteen) dit kan het wellicht wat goedkoper maken.
- je zet het peil op 0 meter, en vervolgens de bovenkant van afgewerkte(?) vloer op +200. Doorgaans wordt voor peil bovenkant afwerkvloer genomen, of bovenkant afgewerkte vloer. Wellicht bedoel je maaiveld = 0

  • Señor Sjon
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 11:22
Reken maar minimaal 3 meter per bouwlaag. 20 cm vloeren ga je niet kosteneffectief redden.
Vloerpeilen:
Laag 1 0
Laag 2 3.5
Laag 3 6.5
Laag 4 9.5
Laag 5 12.5
Dak 15.5
Bovenkant Dakrand: ca 16.5

Je zal dus met een 10% vrijstelling in het bestemmingsplan moeten werken als deze er al inzit. Anders verlies je een bouwlaag. Je gaat te maken krijgen met vluchtwegen, brandoverslag tussen verdiepingen, brandcompartimenten en constuctie-eisen i.v.m. de hoogte. AKA, niet zelf aan kloten.

Overigens kan je gewoon in je oude topic verder en hoef je niet een nieuw account met dezelfde vraag aan te maken.

[ Voor 11% gewijzigd door Señor Sjon op 02-07-2019 14:00 ]

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.