Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

installatie uitbreiden - oost west strings

Pagina: 1
Acties:

  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Ik was van plan om 8 panelen bij te plaatsen op west ter aanvulling van mijn oost opstelling van 16 x 270 wp op een Growatt 4200 mtl-s omvormer.
De panelen op west worden dan parallel aangesloten op de bestaande omvormer.
Alleen kan ik geen firma vinden om deze te plaatsen met diverse redenen, winst, garantie, etc.
Nu heeft één firma mij een aanbieding gedaan van 8, Q Cells Q.PEAK DUO BLK-G5
315 met SolarEdge SE2000M omvormer en optimizers dit voor de prijs van € 4144,25 incl.
Het liefst zou ik alles op de bestaande omvormer aansluiten maar kennelijk wil dit niemand voor zijn rekening nemen.
Dan toch maar een complete nieuwe installatie, is dit dan een goede prijs?
Of toch maar even verder zoeken?
Iemand een tip voor Bergeijk 15 km onder Eindhoven?

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • CurlyMo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:16

CurlyMo

www.pilight.org

Flanky schreef op maandag 21 januari 2019 @ 22:54:
Dan toch maar een complete nieuwe installatie, is dit dan een goede prijs?
Alleen al € 1000,- komt voor conto van de omvormer + optimizers. Dat is zonde. Als je overigens je vraag bij die andere installateurs aanpast naar een nieuwe installatie op west je dan ook wel offertes krijgt.

Heb je overigens werkspot al geprobeerd? Voor die € 1500,- besparing (omvormer + loon) kan je prima een keer extra iemand op werkspot inhuren mocht vervanging nodig zijn.

geen vragen via PM die ook op het forum gesteld kunnen worden.


  • reneeke1970
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 22:17
Flanky schreef op maandag 21 januari 2019 @ 22:54:
Ik was van plan om 8 panelen bij te plaatsen op west ter aanvulling van mijn oost opstelling van 16 x 270 wp op een Growatt 4200 mtl-s omvormer.
De panelen op west worden dan parallel aangesloten op de bestaande omvormer.
Alleen kan ik geen firma vinden om deze te plaatsen met diverse redenen, winst, garantie, etc.
Nu heeft één firma mij een aanbieding gedaan van 8, Q Cells Q.PEAK DUO BLK-G5
315 met SolarEdge SE2000M omvormer en optimizers dit voor de prijs van € 4144,25 incl.
Het liefst zou ik alles op de bestaande omvormer aansluiten maar kennelijk wil dit niemand voor zijn rekening nemen.
Dan toch maar een complete nieuwe installatie, is dit dan een goede prijs?
Of toch maar even verder zoeken?
Iemand een tip voor Bergeijk 15 km onder Eindhoven?
Dezelfde leverancier vragen die oost heeft gelegd?

Wel weer mooi voorbeeld waarom je juist alles eerste keer gelijk vol moet leggen. Nu heb je twee keer montage kosten.

  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Ik had de vorige panelen gekocht via Eigen Huis en die doen alleen complete systemen.
Ik had het dak vol willen leggen maar mijn beurs trok dat niet en er was nog geen spraken dat het terugleveren, salderen zou stoppen.
En ik had een overschot aan elektriciteit, dus ben maar gaan verwarmen met lucht/lucht en nu weer stroom tekort.

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • reneeke1970
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 22:17
Flanky schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 12:16:
Ik had de vorige panelen gekocht via Eigen Huis en die doen alleen complete systemen.
Ik had het dak vol willen leggen maar mijn beurs trok dat niet en er was nog geen spraken dat het terugleveren, salderen zou stoppen.
En ik had een overschot aan elektriciteit, dus ben maar gaan verwarmen met lucht/lucht en nu weer stroom tekort.
Je kunt eens een mailtje wagen naar sun solar in Oss.
En zelf durf je het niet, dak te hoog?

@Noord27 heeft twee jaar geleden ook installateur gevonden terwijl hij zelf omvormer al had. Maar weet daar naam niet van.

reneeke1970 wijzigde deze reactie 22-01-2019 12:30 (10%)


  • Noord27
  • Registratie: april 2009
  • Nu online
reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 12:29:
[...]

Je kunt eens een mailtje wagen naar sun solar in Oss.
En zelf durf je het niet, dak te hoog?

@Noord27 heeft twee jaar geleden ook installateur gevonden terwijl hij zelf omvormer al had. Maar weet daar naam niet van.
Dat was zonnekompas.

Sunsolar heeft plaatsing al 2 maal uitgesteld bij m'n ouders. Komt nu de 28e. (15*355wp).

ELGA ☆ Daikin FTXM35M ☆ MaxiCool 200-LD4 ☆ SMA 5000 TL-21 + 7160Wp Live PVoutput ☆ Prius PHEV Executive


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
reneeke1970 schreef op dinsdag 22 januari 2019 @ 12:29:
[...]

Je kunt eens een mailtje wagen naar sun solar in Oss.
En zelf durf je het niet, dak te hoog?

@Noord27 heeft twee jaar geleden ook installateur gevonden terwijl hij zelf omvormer al had. Maar weet daar naam niet van.
Durf zelf het dak niet op, ik heb al hoogtevrees op een vloeitje :D
Bedankt voor de tip van sun solar zal daar eens een mailtje naar doe, het is wel een eind uit de route maar tja.

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Flanky schreef op zondag 9 december 2018 @ 22:15:
[...]


De panelen zijn van phono solar 270 Wp poly, ze zijn gelegd door Gutami via vereniging eigen huis.
Het dak is 34 graden, het nominaal vermogen is 4320 Wp en het garantie vermogen is 59,4%, 2566 kWh
Voltage (opgezocht op Internet) 31,44 V max, Open Circuit Voltage 38,39 V (hopelijk heb ik niet de verkeerde?)
Foto van de hoogste opbrengst op een dag: [Afbeelding]
Hopelijk gelukt...
De zonnepanelen kunnen soms wel pieken boven de 4000 kW hebben gedurende een korte duur.

Opbrengst dit jaar tot nu toe: 3563 kWh *O*
Een tijd geleden heb bovenstaande gepost over het bijplaatsen van 8 panelen (parallel) op west.
Nu 16 panelen op oost en dan 8 panelen parallel op west op dezelfde omvormer erbij.

Ik krijg geen installateur gevonden of ze reageren niet of zeggen dat het niet kan.

Ik krijg bijvoorbeeld het volgende bericht terug:
"Beste Frank,

Bij het parallel zetten van een string zijn er enkele punten noodzakelijk.
Je moet bij het parallel zetten altijd het zelfde aantal parallel zetten dus zelfde hoek grade en wp.
Dit zou dus inhouden dat de voorzijde op een MPP track moet, dit zal leiden tot te hoge pieken waardoor deze defect kan gaan.
Ik verwacht dat wanneer je oost 8 panelen erbij legt met andere WP / andere invloeden en de zon op zuid staat dit zeer rare gevolgen kan geven.
Normaal is juist de 2 MPP ervoor dat een afwijkend helling hierop gezet kan worden om een systeem goed te laten werken.
Ik weet niet waar het vandaan komt dat je zomaar 6 of 8 panelen parallel kunt aansluiten op een bestaande MPP op de omvormer?
Of wie je hierin heeft geadviseerd? dit is namelijk zeker niet zonder risico’s voor de omvormer, ik heb gesproken met specialisten van string omvormers welke dit ook echt af raden.
Optimizers gaat zoiezo niet want daar is je omvormer niet voor geschikt.

Wat is er waar aan dit bericht?
En wie weet er een intallateur die tegen een goede vergoeding deze installatie compleet kan maken?

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Proton_
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 21:30
@Flanky
Je moet dan de huidige 1x16 herbedraden naar 2x8, zodat je daar 3x8 van kan maken.
Verder heeft het antwoord een hoog klok/klepel gehalte.
Bij het parallel zetten van een string zijn er enkele punten noodzakelijk.
Je moet bij het parallel zetten altijd het zelfde aantal parallel zetten
Alleen zelfde MPP spanning +/-5% is belangrijk.
dus zelfde hoek grade en wp.
Dus niet.
Optimizers gaat zoiezo niet want daar is je omvormer niet voor geschikt.
Tigo bijvoorbeeld werkt op alles.

'15 Zoe, tijdelijk verwarmen/douchen met hr-ketel


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Proton_ schreef op zondag 27 januari 2019 @ 22:08:
@Flanky
Je moet dan de huidige 1x16 herbedraden naar 2x8, zodat je daar 3x8 van kan maken.
Verder heeft het antwoord een hoog klok/klepel gehalte.

[...]

Alleen zelfde MPP spanning +/-5% is belangrijk.

[...]

Dus niet.

[...]

Tigo bijvoorbeeld werkt op alles.
Bedankt voor je bericht!

Herbedraden is niet nodig er zitten op oost 2 strings van 9 panelen met ieder een eigen mpp, dus ik wil 8 panelen op oost parallel aansluiten met 8 nieuwe panelen op west

Trouwens moet wp gelijk zijn?
Of kunnen er ook 320 wp panelen bijgelegd worden op west?

Zou ik tigo's kunnen gebruiken op west vanwege de schaduw?
Dit terwijl er geen tigo's liggen op oost?

Flanky wijzigde deze reactie 27-01-2019 22:32 (7%)

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • reneeke1970
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 22:17
@Flanky als je aan één zijde alles wilt voorzien van tigo moet je zorgen dat de string een hogere spanning heeft dan de andere zodat hij de werk ruimte heeft om zelf te kunnen verlagen ,naar hetzelfde niveau van de oost string.
Ook tijdens schaduw omstandigheden behoort hij hoger te blijven. Dus in praktijk betekend het een paneel extra plaatsen of kiezen voor 72 cell ipv 60.
Dit alles maakt het wel duurder en is de vraag of het word terug verdient.
Dus hoe ernstig is de schaduw???

  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Bedankt voor je response hier is een afbeelding van mijn dak.
Om 14.00 de zon haaks op de panelen.
De bedoeling is om de opwek tijd te verlengen naar 's avonds.

reneeke1970 schreef op maandag 28 januari 2019 @ 08:25:
@Flanky als je aan één zijde alles wilt voorzien van tigo moet je zorgen dat de string een hogere spanning heeft dan de andere zodat hij de werk ruimte heeft om zelf te kunnen verlagen ,naar hetzelfde niveau van de oost string.
Ook tijdens schaduw omstandigheden behoort hij hoger te blijven. Dus in praktijk betekend het een paneel extra plaatsen of kiezen voor 72 cell ipv 60.
Dit alles maakt het wel duurder en is de vraag of het word terug verdient.
Dus hoe ernstig is de schaduw???

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Proton_
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 21:30
@Flanky Ik raad je aan een eigen topic te maken waar je alle uitgangssituaties op een rijtje zet.
Ik volg het niet helemaal meer :)

'15 Zoe, tijdelijk verwarmen/douchen met hr-ketel


  • reneeke1970
  • Registratie: april 2015
  • Laatst online: 22:17
Flanky schreef op maandag 28 januari 2019 @ 13:11:
Bedankt voor je response hier is een afbeelding van mijn dak.
Om 14.00 de zon haaks op de panelen.
De bedoeling is om de opwek tijd te verlengen naar 's avonds.

[Afbeelding]


[...]
Als de schaduw alleen de dakkapel is zou ik er niks aan doen, als zon nog zo schuin er op staat doen ze toch niet veel. Alle extra kosten verdien je niet terug.

  • jobr
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 21:05
Flanky schreef op zondag 27 januari 2019 @ 22:29:
[...]


Bedankt voor je bericht!

Herbedraden is niet nodig er zitten op oost 2 strings van 9 panelen met ieder een eigen mpp, dus ik wil 8 panelen op oost parallel aansluiten met 8 nieuwe panelen op west

Trouwens moet wp gelijk zijn?
Of kunnen er ook 320 wp panelen bijgelegd worden op west?

Zou ik tigo's kunnen gebruiken op west vanwege de schaduw?
Dit terwijl er geen tigo's liggen op oost?
Lees dit maar eens. En dan ook het document van Dietmar Staudacher waar naar toe wordt verwezen.

  • PClop
  • Registratie: augustus 2003
  • Niet online
jobr schreef op maandag 28 januari 2019 @ 18:51:
[...]


Lees dit maar eens. En dan ook het document van Dietmar Staudacher waar naar toe wordt verwezen.
Bij de oude garde is dit al jaren bekend, klopt dus wat daar wordt beweerd
Zie Duitse pdf, hier

  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Proton_ schreef op maandag 28 januari 2019 @ 13:17:
@Flanky Ik raad je aan een eigen topic te maken waar je alle uitgangssituaties op een rijtje zet.
Ik volg het niet helemaal meer :)
Ik snap je reactie Proton, de discussie is al een paar manden oud.
Ik zoek alleen nog een installateur voor het bijplaatsen van 8 panelen (270 wp, 60 cells, 31,46 v) op west ter aanvulling van mijn 16 panelen (270 wp, 60 cells, 31,46 v) op oost op een Growatt 4200 mtl-s omvormer.
De huidige panelen leveren maximaal 2500 w als de zon er om 14.00 haaks op staat dus de nieuwe situatie levert dan max 2500 + 1250 w = 3750 w, ruim binnenhet bereik van de omvormer.
Een nieuw topic beginnen zou beteken de hele discussie opnieuw voeren terwijl mij al duidelijk is dat het mogelijk is en door de panelen parallel aan te sluiten.
Nu nog een installatiebedrijf met de juiste kennis vinden.....
Ik hoop dat het jou wat duidelijker is geworden, en als ik fouten maak in mijn schrijven en feiten vind ik het erg fijn als je mij corrigeert ik ben namelijk een leek (nu hopelijk iets minder leek 8)

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Proton_
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 21:30
Ah, een typo hier was de bron van mijn verwarring:
Flanky schreef op zondag 27 januari 2019 @ 22:29:
[...]
Herbedraden is niet nodig er zitten op oost 2 strings van 9 panelen met ieder een eigen mpp
Die 9 moet dus 8 zijn :)

Volgens mij heb je gewoon een prima plan door de nieuwe panelen zonder optimizers parallel te zetten.
Dingen toevoegen maakt het vooral duurder en complexer en de meerwaarde is beperkt.

Wellicht kan je een installatiebedrijf bereid vinden alleen de panelen te leveren en er op te leggen, dan hoeven ze geen opbrengstgarantie te geven of de parallelschakeling te doen, dat is blijkbaar buiten hun comfort zone.
Werkspot?

Meer wattpiek kan, maar dan krijg je vaak ook meer spanning. Niet te gek maken dus.

'15 Zoe, tijdelijk verwarmen/douchen met hr-ketel


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Proton_ schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 09:17:
Ah, een typo hier was de bron van mijn verwarring:

[...]

Die 9 moet dus 8 zijn :)

Volgens mij heb je gewoon een prima plan door de nieuwe panelen zonder optimizers parallel te zetten.
Dingen toevoegen maakt het vooral duurder en complexer en de meerwaarde is beperkt.

Wellicht kan je een installatiebedrijf bereid vinden alleen de panelen te leveren en er op te leggen, dan hoeven ze geen opbrengstgarantie te geven of de parallelschakeling te doen, dat is blijkbaar buiten hun comfort zone.
Werkspot?

Meer wattpiek kan, maar dan krijg je vaak ook meer spanning. Niet te gek maken dus.
Typo van mij id moeten 8 panelen zijn.
Werkspot zal ik een gaan proberen en een goede tip de installatie aan laten leggen zonder aansluiten en omvormer.
Maar ja moet ik nog wel een elektro man zien te vinden, bedankt voor je tips!

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • hannibal2206
  • Registratie: februari 2005
  • Laatst online: 18:23
Ik heb goede ervaring met www.installatiebedrijfvankesteren.nl (regio Arnhem Nijmegen) om alleen de panelen te laten plaatsen op het dak; rest heb ik zelf gedaan

11kW zonnepanelen, 800 L zonneboiler met 80 Heatpipes, 2 * L/L en 1 Pana WH-MDC05F3E5 monoblock, HR++ overal; geen gasaansluiting !


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
hannibal2206 schreef op dinsdag 29 januari 2019 @ 14:41:
Ik heb goede ervaring met www.installatiebedrijfvankesteren.nl (regio Arnhem Nijmegen) om alleen de panelen te laten plaatsen op het dak; rest heb ik zelf gedaan
Dat is wel een eind uit de buurt, ik heb de klus op werkspot geplaatst, eens kijken of er reacties op komen.

Wel bedankt voor je tip, ik bewaar hem!

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Flanky schreef op maandag 28 januari 2019 @ 22:17:
[...]


Ik snap je reactie Proton, de discussie is al een paar manden oud.
Ik zoek alleen nog een installateur voor het bijplaatsen van 8 panelen (270 wp, 60 cells, 31,46 v) op west ter aanvulling van mijn 16 panelen (270 wp, 60 cells, 31,46 v) op oost op een Growatt 4200 mtl-s omvormer.
De huidige panelen leveren maximaal 2500 w als de zon er om 14.00 haaks op staat dus de nieuwe situatie levert dan max 2500 + 1250 w = 3750 w, ruim binnenhet bereik van de omvormer.
Een nieuw topic beginnen zou beteken de hele discussie opnieuw voeren terwijl mij al duidelijk is dat het mogelijk is en door de panelen parallel aan te sluiten.
Nu nog een installatiebedrijf met de juiste kennis vinden.....
Ik hoop dat het jou wat duidelijker is geworden, en als ik fouten maak in mijn schrijven en feiten vind ik het erg fijn als je mij corrigeert ik ben namelijk een leek (nu hopelijk iets minder leek 8)
Nu krijg ik van Solar Bouwmarkt de volgende reactie:
"Helaas kan ik niet voldoen aan de vraag die je stelt. Het vermogen van de panelen is niet het grootste probleem, maar de voltages van de hoeveelheid panelen is in serie te hoog en 2 series parallel komt boven het toegestane amperage van de omvormer. Bovendien is een omvormer met 2 mpp trackers niet ontworpen om zo scheef (16/8) te belasten. Dan blijft hij niet lang heel…

Kortom; ik voorzie veel problemen tijdens en vooral na de installatie. Hierom wil ik deze opdracht niet aannemen in de vorm zoals jij wenst.

De enige manier om deze installatie op lange termijn betrouwbaar te laten werken is om de nieuwe panelen te voorzien van een eigen omvormer of het hele systeem te voorzien van en nieuwe, passende omvormer/optimizer/micro-omvormers."

Nu wil ik toekomstige problemen zoveel mogelijk voorkomen dus mijn vraag is of hier iets van klopt?
a, Is het voltage te hoog? (volgens mij wel als ze in serie worden geplaatst maar niet als ze parallel worden geplaats).
b, 2 series van 8 parallel komt boven het toegestane amperage van de omvormer?
c. En het wordt natuurlijk helemaal problematisch als de omvormer snel kapot gaat omdat hij hiervoor niet ontworpen is?

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Bedankt voor het document, nu lees ik in hetzelfde document: "Generally speaking all the panels in the configuration above need to be facing the same direction, or the MPPT struggles to optimise the array efficiently."

Als betekend dat de panelen allemaal potrait geïnstalleerd moeten worden heb ik een probleem.
Ik heb namelijk 2 panelen in landscape op west anders past het niet.

Weet jij of dit klopt?
jobr schreef op maandag 28 januari 2019 @ 18:51:
[...]


Lees dit maar eens. En dan ook het document van Dietmar Staudacher waar naar toe wordt verwezen.

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • jobr
  • Registratie: januari 2009
  • Laatst online: 21:05
Flanky schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 22:15:
Bedankt voor het document, nu lees ik in hetzelfde document: "Generally speaking all the panels in the configuration above need to be facing the same direction, or the MPPT struggles to optimise the array efficiently."

Als betekend dat de panelen allemaal potrait geïnstalleerd moeten worden heb ik een probleem.
Ik heb namelijk 2 panelen in landscape op west anders past het niet.

Weet jij of dit klopt?

[...]
Met direction bedoelen ze oriëntatie. Dus bijv oost of west. Portrait of landscape maakt niet uit.
Essentie is dat de zoninstraling identiek is voor alle panelen op hetzelfde moment. Dat is niet het geval als de oriëntatie anders is. Wel bij portrait - landscape.

  • Lardman
  • Registratie: april 2011
  • Laatst online: 19-02 20:56
Ik zou inderdaad zonnekompas een mailtje sturen, als iemand weet of dit gaat lukken is hij het.
Volgens mij gaat het gewoon werken hoor. Je zet 8 panelen parallel aan een bestaande string van 8. Op een standaard omvormer lukt dat prima. Je hebt rond het middaguur hooguit 14,5 amp`ere staan en dat trekt ie prima. Scheef belasten is pas sprake van als de panelen tegelijkertijd opwekken maar dat doen ze bij oost-west niet. Zie daarvoor ook de epistels die migjes er over geschreven heeft.
Trouwens, woont migjes niet bij jou in de buurt? Die is handig, durft een dak op, weet heel veel en kan je misschien helpen ?

2280+1425(O)+1380(plat)+880(N)+1280Wp PV (hoezo verslaafd) 3.5kW Houtkacheltje, 2.5 kW Panasonic airco, Loria 6008 duo, sinds 1-07-2018 gasloos


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Vandaag een offerte binnen gekregen voor het plaatsen van 8 panelen op west.
Samen parallel aangesloten op één string van 8 panelen op oost.
De volgende panelen worden geplaatst: https://solarwatt.nl/downloads/solarwatt-60p/# Solarwatt 275 WP Poly Glas-Glas zonnepanelen
Inclusief plaatsen monteren, materiaal, zonnepanelen, aansluiten op de bestaande omvormer.
Prijs € 2.328,43
Wat vinden jullie van deze offerte?

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Vandaag heeft een firma nog contact met mij opgenomen en die stelde voor om de 16 panelen op oost (NOO) parallel aan te sluiten op 1 mppt en de 8 nieuwe panelen op west (ZWW) dan aan te sluiten op de andere mppt.
Alleen lijkt mij 3200 w op een zonnige dag op 1 mppt wat teveel van het goede, klopt dit?

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Proton_
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 21:30
@Flanky vooral omdat 1 MPPT maar 15A aankan (niet dat hij met meer meteen stuk gaat, maar hij zal niet meer dan dat trekken). Bij een string oost en een string west kan je garanderen dat ze niet beide evenveel instraling hebben en dat ze dus nooit tegelijk 9A opwekken, dus kom je niet aan de 15 A.
Met twee stringen oost heb je deze garantie precies omgekeerd en gaat de boel dus geheid aftoppen.
Grote kans dat je dan ook over de max Isc rating heen gaat, maar die kan ik niet vinden voor deze omvormer.

Mijn advies: stick to the plan.

'15 Zoe, tijdelijk verwarmen/douchen met hr-ketel


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Het maximum als de zon haaks op de panelen staat is nu uit oost 2800 w, daar komt dan 1400 w bij uit west en totaal is dan 4200 w = 4200/230=18.26A
1 string uit oost levert dan 1400 w = 6,09A
en 1 string 8 panelen op oost plus 8 panelen ui west leveren dan 1400+1400=2800 w = 12,17A
Ik geloof dat het zo klopt toch?
Dat is dan wel meer dan de 9A die jij hebt?
De zekeringsautomaat in de meterkast is 25A

Flanky wijzigde deze reactie 06-02-2019 14:15 (5%)

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Proton_
  • Registratie: november 2011
  • Laatst online: 21:30
Ik heb het over de DC stroom van de panelen.
Heb je daar ook een log van?

'15 Zoe, tijdelijk verwarmen/douchen met hr-ketel


  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 21:13
@Flanky
Mijn advies: stick to the plan.
volg @Proton_ :Y

ben het met hem eens, maar heeft het zelfde probleem als ik heb.
lastig die cijfers van die omvormer, ik mis gewoon gegevens die eigenlijk nodig zijn. :-(

dus lastig te zeggen of die 100% ook echt kan, maar zou het mijn omvormer/dak zijn zou ik het gewoon doen.
de kans dat je 2x de volledige kortsluit A op de mpp krijgt is zo klein, dat durf ik wel aan. ;)

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Proton_ schreef op woensdag 6 februari 2019 @ 14:39:
Ik heb het over de DC stroom van de panelen.
Heb je daar ook een log van?
Bedankt voor je antwoord, ik heb geen log van de DC stroom, ik heb alleen de gegevens van de Growatt monitoring.
Op 1 juli 2018

Flanky wijzigde deze reactie 06-02-2019 17:16 (10%)

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Ik heb gekeken wanneer de zon haaks op de panelen staat, ik dacht dat dit 13.30u zou zijn maar de zon staat al om 12.30 al haaks op de panelen dan leveren de panelen op oost 3000 w, dus 1500 per string als daar dan nog 1500 w bijkomt is het totaal 4500.
Is dit niet erg veel voor mijn omvormer (Growatt 4200 mtl-s)?

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt


  • borft
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 18-02 15:33
Flanky schreef op woensdag 13 februari 2019 @ 16:38:
Ik heb gekeken wanneer de zon haaks op de panelen staat, ik dacht dat dit 13.30u zou zijn maar de zon staat al om 12.30 al haaks op de panelen dan leveren de panelen op oost 3000 w, dus 1500 per string als daar dan nog 1500 w bijkomt is het totaal 4500.
Is dit niet erg veel voor mijn omvormer (Growatt 4200 mtl-s)?
oost en west gan als het geod is niet tegelijk max vermogen leveren... Of het binne de marge blijft weet ik niet. In principe zou ik verwachten dat het goedgaat, maar in het slechtste geval topt het misschien een klein beetje af op hele mooie dagen.

  • Flanky
  • Registratie: juni 2018
  • Nu online
Opdracht voor het bijplaatsen van 8 panelen is de deur uit.
Eerst even wachten tot de gemeente de subsidie van 20% heeft toegekend en dan worden de panelen geplaatst.
En wel door een bedrijf uit mijn woonplaats!

Toshiba daiseikai 9 RAS-13 PKGPV-E, PV 16 X 270 w oost, omvormer Growatt

Pagina: 1


Apple iPhone XS Red Dead Redemption 2 LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6T (6GB ram) FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True