Stoppen slaan NIET door bij overbelasting

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Zwartoog
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 22:25
Weer eens iets anders: stoppen die NIET doorslaan :)

Antwoord: Stoppen/zekeringen slaan ook bij overbelasting niet direct door, kan dus inderdaad enige tijd duren. Dank allen!

Mijn groependoos heeft automatische zekeringen, allen van 16 A (als ik het goed zie). Wat mij op viel is dat hoewel de keuken plus heel de bendenverdieping allen op 1 groep zitten, de zekering bij normaal gebruik nooit is doorgeslagen.

Toen we een nieuwe oven kregen ben ik eens gaan meten. 3 grootverbruikers op 1 stekkerdoos aangesloten met een verbruiksmeter:

- Oven: 2800 W
- Vaatwasser: 1830 W
- Waterkoker: 1730 W

In totaal dus 6360 W (~27.7 A), wat veel meer is dan het maximum van 3680 W (~16 A).

Stop slaat dus niet door. Een andere groep evengoed niet.


Wat is hier aan de hand? Zijn mijn zekeringen niet in orde? Of slaan ze pas door na langdurigere overbelasting? Bij kortsluiting (gesprongen gloeilamp e.d.) sloegen ze wel netjes af (jaar of wat geleden).

De kabel van de stekkerdoos wordt goed warm. Natuurlijk mag je dit soort apperaten nooit zo aansluiten, maar de kabels in de muur zullen op den duur ook een keer warm worden :/

Hieronder wat plaatjes van groependoos, en de verbruiksmeter. Die gaat blijkbaar maar tot 20 A.

Afbeeldingslocatie: https://www.sebastiaanbreedveld.nl/zwartoog/pics/stroom1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.sebastiaanbreedveld.nl/zwartoog/pics/stroom2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.sebastiaanbreedveld.nl/zwartoog/pics/stroom3.jpg

[ Voor 4% gewijzigd door Zwartoog op 12-01-2019 21:50 ]

Beste antwoord (via Zwartoog op 12-01-2019 21:48)


  • Sissors
  • Registratie: Mei 2005
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://www.schaapbliksem.nl/aarding/image/automaten.jpg
27A is dus ruim 1.5x nominaal. In het uiterste geval kan het dan nog 10 minuten duren voor een zekering het wel mooi geweest vindt. Als ik zo kijk kom ik ruwweg uit dat de verwachting is dat hij na anderhalve minuut doorslaat.

Alle reacties


  • wolly_a
  • Registratie: September 2002
  • Niet online
Enige dat in je startpost ontbreekt is de factor tijd. Er zit een bepaalde traagheid in automaten, dus even een overbelasting zou niet direct een probleem zijn. Wat langere tijd zou absoluut voor afschakelen van de automaat moeten zorgen.

Edit: Kijk eens in deze grafiek... Afbeeldingslocatie: https://www.schaapbliksem.nl/aarding/image/automaten.jpg

[ Voor 19% gewijzigd door wolly_a op 12-01-2019 21:18 ]


Acties:
  • Beste antwoord

  • Sissors
  • Registratie: Mei 2005
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://www.schaapbliksem.nl/aarding/image/automaten.jpg
27A is dus ruim 1.5x nominaal. In het uiterste geval kan het dan nog 10 minuten duren voor een zekering het wel mooi geweest vindt. Als ik zo kijk kom ik ruwweg uit dat de verwachting is dat hij na anderhalve minuut doorslaat.
Pagina: 1