Weer eens iets anders: stoppen die NIET doorslaan 
Antwoord: Stoppen/zekeringen slaan ook bij overbelasting niet direct door, kan dus inderdaad enige tijd duren. Dank allen!
Mijn groependoos heeft automatische zekeringen, allen van 16 A (als ik het goed zie). Wat mij op viel is dat hoewel de keuken plus heel de bendenverdieping allen op 1 groep zitten, de zekering bij normaal gebruik nooit is doorgeslagen.
Toen we een nieuwe oven kregen ben ik eens gaan meten. 3 grootverbruikers op 1 stekkerdoos aangesloten met een verbruiksmeter:
- Oven: 2800 W
- Vaatwasser: 1830 W
- Waterkoker: 1730 W
In totaal dus 6360 W (~27.7 A), wat veel meer is dan het maximum van 3680 W (~16 A).
Stop slaat dus niet door. Een andere groep evengoed niet.
Wat is hier aan de hand? Zijn mijn zekeringen niet in orde? Of slaan ze pas door na langdurigere overbelasting? Bij kortsluiting (gesprongen gloeilamp e.d.) sloegen ze wel netjes af (jaar of wat geleden).
De kabel van de stekkerdoos wordt goed warm. Natuurlijk mag je dit soort apperaten nooit zo aansluiten, maar de kabels in de muur zullen op den duur ook een keer warm worden
Hieronder wat plaatjes van groependoos, en de verbruiksmeter. Die gaat blijkbaar maar tot 20 A.


Antwoord: Stoppen/zekeringen slaan ook bij overbelasting niet direct door, kan dus inderdaad enige tijd duren. Dank allen!
Mijn groependoos heeft automatische zekeringen, allen van 16 A (als ik het goed zie). Wat mij op viel is dat hoewel de keuken plus heel de bendenverdieping allen op 1 groep zitten, de zekering bij normaal gebruik nooit is doorgeslagen.
Toen we een nieuwe oven kregen ben ik eens gaan meten. 3 grootverbruikers op 1 stekkerdoos aangesloten met een verbruiksmeter:
- Oven: 2800 W
- Vaatwasser: 1830 W
- Waterkoker: 1730 W
In totaal dus 6360 W (~27.7 A), wat veel meer is dan het maximum van 3680 W (~16 A).
Stop slaat dus niet door. Een andere groep evengoed niet.
Wat is hier aan de hand? Zijn mijn zekeringen niet in orde? Of slaan ze pas door na langdurigere overbelasting? Bij kortsluiting (gesprongen gloeilamp e.d.) sloegen ze wel netjes af (jaar of wat geleden).
De kabel van de stekkerdoos wordt goed warm. Natuurlijk mag je dit soort apperaten nooit zo aansluiten, maar de kabels in de muur zullen op den duur ook een keer warm worden

Hieronder wat plaatjes van groependoos, en de verbruiksmeter. Die gaat blijkbaar maar tot 20 A.



[ Voor 4% gewijzigd door Zwartoog op 12-01-2019 21:50 ]