Hoe krijg je 4 bar in een vloerverwarming?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • zenman
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 05-12-2025
* OPGELOST*
Ik wil de pompkop van de circulatiepomp van onze WTH vloerverwarming demonteren om vervuiling (inclusief eventuele metaaldeeltjes) te verwijderen. Dit naar aanleiding van een zingend/brommend geluid dat sinds kort door de pomp wordt veroorzaakt. Volgens WTH kan het liggen aan vervuiling of een lager, vandaar eerst de schoonmaak-actie (4 bouten en de kop kun je er zo afpakken).
Ter voorbereiding heb ik gekeken hoe het systeem weer gevuld moet worden nadat ik de boel heb laten leeglopen.

Wat mij opvalt is dat de drukmeter van de verdeler aangeeft dat er bijna 4 bar op staat. Op de waterleiding in huis staat amper 3 bar, dus hoe krijg ik het systeem dan weer op 4 bar? Hoe kan het systeem überhaupt op 4 bar zijn gekomen?

Iemand een tip voor me?

Het systeem:
Afbeeldingslocatie: https://www.zenman.nl/forumafbeeldingen/tweakers/wth/IMG_0852.JPG
Afbeeldingslocatie: https://www.zenman.nl/forumafbeeldingen/tweakers/wth/IMG_0854.JPG
Afbeeldingslocatie: https://www.zenman.nl/forumafbeeldingen/tweakers/wth/IMG_0857.JPG
Afbeeldingslocatie: https://www.zenman.nl/forumafbeeldingen/tweakers/wth/IMG_0858.JPG

Beste antwoord (via zenman op 27-10-2018 15:32)


  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Ik heb dezelfde opstelling als de TS, de piepschuim isolatie van de warmtewisselaar kan je gewoon met twee Torx (T20?) openschroeven. De stadsverwarming gaat niet via de warmtewisselaar en nee, en er zit nergens een expansievat.

Bij mij is het een HSF EcoAdvance Twist, kan je misschien wat info over vinden op het net.
Hier een voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/2PRgQEaDprI/maxresdefault.jpg

Hier een filmpje, @ 39s zie je de flows voor de vloerverwarming.
YouTube: HSF EcoAdvance; de slimme, zelfdenkende en zelflerende warmteaflever...

[ Voor 54% gewijzigd door fsfikke op 27-10-2018 14:34 ]

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Ik heb dezelfde opstelling als de TS, de piepschuim isolatie van de warmtewisselaar kan je gewoon met twee Torx (T20?) openschroeven. De stadsverwarming gaat niet via de warmtewisselaar en nee, en er zit nergens een expansievat.

Bij mij is het een HSF EcoAdvance Twist, kan je misschien wat info over vinden op het net.
Hier een voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/2PRgQEaDprI/maxresdefault.jpg

Hier een filmpje, @ 39s zie je de flows voor de vloerverwarming.
YouTube: HSF EcoAdvance; de slimme, zelfdenkende en zelflerende warmteaflever...

[ Voor 54% gewijzigd door fsfikke op 27-10-2018 14:34 ]

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl

Pagina: 1