Mensen,
ik heb eenzelfde probleem waar ik al eens op gezocht heb, en op het onderstaande topic uitkwam:
Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden
Wij hebben een huis gekocht, gestipt en opgebouwd. Er lag op de begane grond een bestaande vloerverwarming, en aangezien deze niks meer deed en verstopt was hebben we ook deze geheel verwijderd. Vervolgens is er door mijn aannemer een compleet nieuwe vloerverwarming ingegaan (gelegd op isolatie-noppenplaat) en in ca. 8/9cm beton.
Daarnaast heb ik, omdat ik ook alleen maar ervaring had met radiatoren in mijn woonkamer een aantal radiatoren laten plaatsen (voor just in case).
Aangezien in een voor- en naseizoen de vloerverwarming niet continu aan is (warmtevraag is overdag immers vaak niet aanwezig) leek me dat wel prettig. Overigens is mijn vloerverwarming als zijnde hoofdverwarming aangelegd en liggen de slangen relatief dichtbij elkaar.
Te verwarmen oppervlakte bedraagt ca. 65m² en er zijn dan ook 7 groepen aangelegd.
Probleem wat ik nu dus ook ervaar is het volgende:
ik ben afgelopen maand (beton ligt er inmiddels al een half jaar in) een opstartprotocol gaan uitvoeren. Door de mooie nazomer dus de kamerthermostaat op 25 gezet om zo geforceerd de ketel aan te zwengelen. Ik ben begonnen met de thermostaatknop op mijn verdeler op 20, 25, 30 etc.
Op een gegeven moment heb ik geconstateerd dat de aanvoertemperatuur van het water de vloer in (in de verdeler dus!) niet boven de 28/29 graden komt. Ook al is de aanvoertemperatuur vanuit de CV-ketel 1 of 2 uur lang 68 graden en loeit deze dus volop.
De aanvoerbuis is dus flink warm, de thermostaatknop op de verdeler heb ik bij wijze van test op 50 graden staan en er ook al eens geheel afgedraaid, maar het water mijn vloer in wordt niet warmer. Tenzij ik in huis alle radiatoren dicht draai, dan loopt ie op naar ca. 35 graden (wat an sich oké is). Zodra er dus ergens een radiator opengaat keldert ie gelijk weer...
Ik heb met een warmtecamera gemeten dat -wanneer er ook radiatoren in de woonkamer opengedraaid worden- de aanvoertemp. in de buizen naar verdeler vloerverwarming & verdeler radiatoren netjes 67 graden blijft, maar de watertemp. in de vloerverwarmingsverdeler keldert dus gelijk.
Waar kan dit aan liggen? Sowieso is het best een groot huis met kelder, BG, 1e, en zolder, en heb ik het vermoeden dat de ketel (hing er al) gewoon te klein is voor dit huis (600m3 volgens de verkoopfolder).
Kan dit de oorzaak zijn? Ondanks dat de temperatuur van het water echt wel warm genoeg is? Hij wordt namelijk pas geknepen zodra ie de verdeler in gaat.
Het is toch niet raar om te denken dat -zodra je dus warmwateraanvoer van de ketel krijgt met een temp van boven de 65 graden- het water in de aanvoerkoker van de verdeler toch redelijk snel die bv. gewenste 40 graden krijgt? Dat het vervolgens uren duurt eer de vloer als massa warmte afgeeft weet ik, maar om dat te bewerkstelligen moet ik toch het water dat de vloer in gaat warm genoeg krijgen.....
Setup:
- CV ketel: Vaillant HR-solide plus 24/28 (klein, hing er)
- thermostaat: Nefit Easy met tussenmodule voor CV
- vloerverwarming in 7 groepen op de begane grond
- 3 extra radiatoren in woonkamer + kleine in wc (just in case)
- Robot verdeler (hoge temp) met Grundfoss pomp.
Op de foto zie je een verdeler van de radiatoren die gevoed wordt vanuit de standleiding vanaf CV op zolder, en links de aanvoerbuis op de verdeler van de vloerverwarming (afgetakt van de standleiding).
Uiteraard ben ik met aannemer en leverancier van de spullen in gesprek, maar ik vraag maar liever zoveel mogelijk info daar de herfst nu toch echt er aankomt.....
Ik zit even met mijn handen in het (spreekwoordelijke) haar (met mijn kale hoofd
)



Dank voor input!
ik heb eenzelfde probleem waar ik al eens op gezocht heb, en op het onderstaande topic uitkwam:
Vloerverwarming wordt niet warmer dan 30 graden
Wij hebben een huis gekocht, gestipt en opgebouwd. Er lag op de begane grond een bestaande vloerverwarming, en aangezien deze niks meer deed en verstopt was hebben we ook deze geheel verwijderd. Vervolgens is er door mijn aannemer een compleet nieuwe vloerverwarming ingegaan (gelegd op isolatie-noppenplaat) en in ca. 8/9cm beton.
Daarnaast heb ik, omdat ik ook alleen maar ervaring had met radiatoren in mijn woonkamer een aantal radiatoren laten plaatsen (voor just in case).
Aangezien in een voor- en naseizoen de vloerverwarming niet continu aan is (warmtevraag is overdag immers vaak niet aanwezig) leek me dat wel prettig. Overigens is mijn vloerverwarming als zijnde hoofdverwarming aangelegd en liggen de slangen relatief dichtbij elkaar.
Te verwarmen oppervlakte bedraagt ca. 65m² en er zijn dan ook 7 groepen aangelegd.
Probleem wat ik nu dus ook ervaar is het volgende:
ik ben afgelopen maand (beton ligt er inmiddels al een half jaar in) een opstartprotocol gaan uitvoeren. Door de mooie nazomer dus de kamerthermostaat op 25 gezet om zo geforceerd de ketel aan te zwengelen. Ik ben begonnen met de thermostaatknop op mijn verdeler op 20, 25, 30 etc.
Op een gegeven moment heb ik geconstateerd dat de aanvoertemperatuur van het water de vloer in (in de verdeler dus!) niet boven de 28/29 graden komt. Ook al is de aanvoertemperatuur vanuit de CV-ketel 1 of 2 uur lang 68 graden en loeit deze dus volop.
De aanvoerbuis is dus flink warm, de thermostaatknop op de verdeler heb ik bij wijze van test op 50 graden staan en er ook al eens geheel afgedraaid, maar het water mijn vloer in wordt niet warmer. Tenzij ik in huis alle radiatoren dicht draai, dan loopt ie op naar ca. 35 graden (wat an sich oké is). Zodra er dus ergens een radiator opengaat keldert ie gelijk weer...
Ik heb met een warmtecamera gemeten dat -wanneer er ook radiatoren in de woonkamer opengedraaid worden- de aanvoertemp. in de buizen naar verdeler vloerverwarming & verdeler radiatoren netjes 67 graden blijft, maar de watertemp. in de vloerverwarmingsverdeler keldert dus gelijk.
Waar kan dit aan liggen? Sowieso is het best een groot huis met kelder, BG, 1e, en zolder, en heb ik het vermoeden dat de ketel (hing er al) gewoon te klein is voor dit huis (600m3 volgens de verkoopfolder).
Kan dit de oorzaak zijn? Ondanks dat de temperatuur van het water echt wel warm genoeg is? Hij wordt namelijk pas geknepen zodra ie de verdeler in gaat.
Het is toch niet raar om te denken dat -zodra je dus warmwateraanvoer van de ketel krijgt met een temp van boven de 65 graden- het water in de aanvoerkoker van de verdeler toch redelijk snel die bv. gewenste 40 graden krijgt? Dat het vervolgens uren duurt eer de vloer als massa warmte afgeeft weet ik, maar om dat te bewerkstelligen moet ik toch het water dat de vloer in gaat warm genoeg krijgen.....
Setup:
- CV ketel: Vaillant HR-solide plus 24/28 (klein, hing er)
- thermostaat: Nefit Easy met tussenmodule voor CV
- vloerverwarming in 7 groepen op de begane grond
- 3 extra radiatoren in woonkamer + kleine in wc (just in case)
- Robot verdeler (hoge temp) met Grundfoss pomp.
Op de foto zie je een verdeler van de radiatoren die gevoed wordt vanuit de standleiding vanaf CV op zolder, en links de aanvoerbuis op de verdeler van de vloerverwarming (afgetakt van de standleiding).
Uiteraard ben ik met aannemer en leverancier van de spullen in gesprek, maar ik vraag maar liever zoveel mogelijk info daar de herfst nu toch echt er aankomt.....
Ik zit even met mijn handen in het (spreekwoordelijke) haar (met mijn kale hoofd



Dank voor input!