De EPB ventilatieberekening voor onze nieuwe woning wijst uit dat er een ventilatiebehoefte van 366m³/u is. (aan- en afvoer in balans). Standaard ging onze woning opgeleverd worden met een ventilatiesysteem C (mechanische afvoer, aanvoer via roosters boven de ramen) maar wij hebben gekozen om een ventilatiesysteem D te laten plaatsen.
De meerwerkbon vermeldt het plaatsen van een Zehnder Comfoair Q450. Echter hebben wij nu het ventilatieplan ontvangen en daar wordt en Zehnder Comfoair Q350 gebruikt. De installateur geeft aan dat een Q350 voldoende zou moeten zijn en dat er uiteraard niet betaald moet worden voor een Q450 als een Q350 volstaat.
De Q350 kan maximaal 400m³/u leveren maar het is voor mij moeilijk in te schatten of dit in realistische omstandigheden voldoende is. Ik kan me voorstellen dat het apparaat het moeilijker krijgt mocht ik in de toekomst fijnere filters installeren tegen pollen of tegen fijn stof. Je leest op fora ook wel eens verhalen dat het beter zou zijn om een toestel te overdimensioneren om een beter rendement of minder geluidsoverlast te behalen. Volgens de installateur is dit allemaal niet nodig en zou de Q350 voldoen.
Nu is het duurdere toestel toch al meegerekend in de budgetten dus voelt het minder erg aan om het toestel toch te overdimensioneren. Langs de andere kant is bouwen al duur genoeg en kan elke euro ook wel elders gespendeerd worden. Zijn er hier misschien verlichte geesten die ervaring hebben met het bewust overdimensioneren van een ventilatietoestel of maakt het inderdaad allemaal niet zoveel uit?
De meerwerkbon vermeldt het plaatsen van een Zehnder Comfoair Q450. Echter hebben wij nu het ventilatieplan ontvangen en daar wordt en Zehnder Comfoair Q350 gebruikt. De installateur geeft aan dat een Q350 voldoende zou moeten zijn en dat er uiteraard niet betaald moet worden voor een Q450 als een Q350 volstaat.
De Q350 kan maximaal 400m³/u leveren maar het is voor mij moeilijk in te schatten of dit in realistische omstandigheden voldoende is. Ik kan me voorstellen dat het apparaat het moeilijker krijgt mocht ik in de toekomst fijnere filters installeren tegen pollen of tegen fijn stof. Je leest op fora ook wel eens verhalen dat het beter zou zijn om een toestel te overdimensioneren om een beter rendement of minder geluidsoverlast te behalen. Volgens de installateur is dit allemaal niet nodig en zou de Q350 voldoen.
Nu is het duurdere toestel toch al meegerekend in de budgetten dus voelt het minder erg aan om het toestel toch te overdimensioneren. Langs de andere kant is bouwen al duur genoeg en kan elke euro ook wel elders gespendeerd worden. Zijn er hier misschien verlichte geesten die ervaring hebben met het bewust overdimensioneren van een ventilatietoestel of maakt het inderdaad allemaal niet zoveel uit?